Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Замер сопротивления изоляции проводов и кабелей.

Замер сопротивления изоляции проводов и кабелей.

Эксперт клуба
shaban83
(1304.00)
Коллеги, кто, как, каким прибором измеряет сопротивление изоляции проводов и кабелей, составляете ли протоколы и в каких случаях их надо составлять и предъявлять заказчику? Какие параметры считаются нормой, и при каких обстоятельствах сопротивление изоляции можно не мерить.
0
27 января 2014, 22:11

В среднем, от половины мегаома. Смотря что мерить нужно. Вообще по правилам нужно мерить все и кабельные линии и щиты и шнуры и вторичку.

0
27 января 2014, 22:22

Мерить как положено при 500в. Дома пользовал приставку к токовым клещам, это самое бюджетное, но только оценочное, собственно говоря для себя, накосячил или нет. По уму сертифицированый прибор надо для протокола. И мерить для сдачи объекта. По идее есть сроки проверки, как и срок службы кабеля, только на это все кладут. Ну и при наличии проблем со срабатывание узо например

0
27 января 2014, 22:24

Кто вам сказал, что при 500В положено?

0
27 января 2014, 22:26

См. ГОСТ Р 50571.16-99

0
27 января 2014, 22:30

ПТЭЭП табл 37

0
27 января 2014, 22:31

ГеополисКто вам сказал, что при 500В положено?
Как бы из ГОСТа вышеупомянутого следует, для бытовых нужд то есть стандартные 220 без извращений надо 500в изоляцию тестить,
На 380 уже киловольтом

Насчёт ПТЭЭП табл 37 не знал, значит повысили, буду знать, придётся источник переделать

0
28 января 2014, 11:24

Такими делами занимается лаборатория.
Хотя для себя можно и замеры сделать.
Там свои нюансы. Приборы должны быть проверены, персонал обучен, методики измерений согласованы.
Если этим делом не занимался, то лучше пригласить лабораторию. Чтобы не получилось, что заказчику выдашь бумажку, вместо ПРОТОКОЛА.

0
28 января 2014, 13:03

Если заказчик требует технический отчет, то нужно приглашать лабораторию. Отсебятиной вредно заниматься.

0
28 января 2014, 17:03

ГорынычЕсли заказчик требует технический отчет, то нужно приглашать лабораторию.


Если требуется технический отчет, то вариантов кроме аккредитованной лаборатории просто нет.
Если заказчику достаточно протокола замера сопротивления изоляции/заземления, то замер можно выполнить своими силами с указанием в протоколе сведений о использованных приборах и их поверке и режимах/диапазонах измерений.

0
28 января 2014, 18:23

Коллеги!! НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ОТСЕБЯТИНОЙ! Я являюсь руководителем такой лаборатории. Часто подрядчики после сносного монтажа пытытаются впарить отсебятину с приборами типа мультиметр, не унижайте свой профессионализм

0
28 января 2014, 18:28

ГеополисВ среднем, от половины мегаома


Откуда значение взято? Может есть таблица какая, наподобие той, где токи и сечение прописано.
ГеополисВообще по правилам нужно мерить все и кабельные линии и щиты и шнуры и вторичку.


На сборочном производстве трудился - ничего не мерили. :?

0
28 января 2014, 18:32

ГеополисПТЭЭП табл 37


Получил ответ на свой вопрос, заданный выше. Спасибо.

0
28 января 2014, 18:34

Из_РоссииТакими делами занимается лаборатория.
Хотя для себя можно и замеры сделать.


Вот именно, для себя.

0
28 января 2014, 19:12

LightWay
ГорынычЕсли заказчик требует технический отчет, то нужно приглашать лабораторию.


Если требуется технический отчет, то вариантов кроме аккредитованной лаборатории просто нет.
Если заказчику достаточно протокола замера сопротивления изоляции/заземления, то замер можно выполнить своими силами с указанием в протоколе сведений о использованных приборах и их поверке и режимах/диапазонах измерений.


В каких случаях требуется тех.отчет, а в каких протокол?

0
28 января 2014, 19:19

faraponКоллеги!! НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ОТСЕБЯТИНОЙ! Я являюсь руководителем такой лаборатории. Часто подрядчики после сносного монтажа пытытаются впарить отсебятину с приборами типа мультиметр, не унижайте свой профессионализм


Отсебятиной никто и не занимается.
Считаю, что грамотный специалист должен знать свое дело от и до. Для чего собственно и создал тему.

0
28 января 2014, 19:19

faraponКоллеги!! НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ОТСЕБЯТИНОЙ! Я являюсь руководителем такой лаборатории. Часто подрядчики после сносного монтажа пытытаются впарить отсебятину с приборами типа мультиметр, не унижайте свой профессионализм


Отсебятиной никто и не занимается.
Считаю, что грамотный специалист должен знать свое дело от и до. Для чего собственно и создал тему.

0
28 января 2014, 19:47

faraponКоллеги!! НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ОТСЕБЯТИНОЙ! Я являюсь руководителем такой лаборатории. Часто подрядчики после сносного монтажа пытытаются впарить отсебятину с приборами типа мультиметр, не унижайте свой профессионализм


Ну если кто пытается мультиметром померить сопротивление изоляции, то какие же это коллеги?

0
28 января 2014, 20:47

это можно где есть лаборатория у которой есть лицензия на эти измерения солротивление мериют мегаометро что низкую и высокую только они разные есть до 1000 свыше

0
28 января 2014, 20:49

какой кабель провод на какое напряжение сопротивление разное 0,4 или 10кв

0
28 января 2014, 20:54

мегавольт10квкакой кабель провод на какое напряжение сопротивление разное 0,4 или 10кв


Ничего не понял.??? :shock: