Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Зазеление от подстанции стальной полосой.

Зазеление от подстанции стальной полосой.

Эксперт клуба
Птриот
(868.00)
На 12 частных домов (котэджей) установлена собственная КТП от нее идет СИП и от сипа ответление на каждый дом,также от КТП идет стальная полоса и соеденяется со всеми вводными щитами каждого котэджа. Скажите получается что питание котэджей выполнено по системе TN-S и нетребуется делать свой контур заземления и повторно заземлять ноль ну тоесть ставити перемычку в щите между клемой заземления и нулевой клемой?
0
15 февраля 2014, 13:59

Для начала нужно разобраться с тем, что же из себя представляет четвертый провод в составе СИП, для этого КТПн-ку посетить придется. Если разделение PEN происходит именно там (в чем я сомневаюсь, почему-то...), значит, действительно имеем TN-S сразу после ТП (стальная полоса полностью соответствует всем требованиям предъявляемым к нулевым защитным проводникам) и никаких перемычек ставить никуда не надо, если нет, имеем PEN, который нужно поделить на PE и N (ибо никаких препятствий этому в виде неизолированных алюминиевых проводов ВЛ, старой ТП и т.д., в данном конкретном случае не наблюдается).

А, вообще, так или иначе есть ПУЭ 1.7.61:
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

0
15 февраля 2014, 14:00

Тему-клон неплохо было бы удалить)

0
15 февраля 2014, 14:03

Кстати, мы имеем электроустановку получающую питание по ВЛ). Так что, в данном случае повторное заземление нормируется.

0
15 февраля 2014, 15:53

Надо замеры сделать.
Полоса, сечение какое?
Если так сделали, то хотели сделать TN-S с самого начала. Это редко бывает.
Про перемычку. Если она будет, то хуже не станет. Всегда можно снять...
Контур заземления, думаю, делать ненадо. Точно станет известно после замеров контура заземления.

0
15 февраля 2014, 16:08

ИМХО
делать своё качественное заземление, общая стоимость работ сильно не изменится.
А что заземлю сделали на подстанции неясно.

0
15 февраля 2014, 16:11

Из_РоссииПро перемычку. Если она будет, то хуже не станет. Всегда можно снять...


Что за бред, простите, вы пишете? Если имеем TN-S, то никакой перемычки быть не должно!

И это:
Из_РоссииКонтур заземления, думаю, делать ненадо. Точно станет известно после замеров контура заземления.


шедеврально, конечно...

0
15 февраля 2014, 16:20

Про контур. Повторюсь... Я бы решение принял после замеров. Полоса полосой... Какая она, каково качество работ про прокладке, места сварки/стыки. А протокол точно покажет, да надо, или ненадо.
Про TN-S. Вы правы, Геополис!!!
Р.S. Если поставить перемычку будет система ...

0
15 февраля 2014, 16:27

блин...

0
16 февраля 2014, 01:08

Из_РоссииА протокол точно покажет, да надо, или ненадо.

Не протокол, а измерения.

0
16 февраля 2014, 01:09

Из_РоссииР.S. Если поставить перемычку будет система ...

Какая система?

0
16 февраля 2014, 01:12

hohlachovА что заземлю сделали на подстанции неясно.

ТП сдается энергонадзору и сетям, а последние не преминут воспользоваться положением....

0
16 февраля 2014, 01:15

Из_РоссииПолоса, сечение какое? Если так сделали, то хотели сделать TN-S с самого начала. Это редко бывает.

Крутизне впарили мозги, срубили с них денюх немало за эту ЗШ.

0
16 февраля 2014, 01:22

ГеополисКстати, мы имеем электроустановку получающую питание по ВЛ). Так что, в данном случае повторное заземление нормируется.

1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
А повторное заземление на ВЛИ применяется на анкерных опорах (поворотные, концевые и т.д)
Уверен, что в данной электроустановке это условие выполнено на 200%

0
16 февраля 2014, 01:30

Как это вы так во всем прямо уверены)) Вы даже эти 12 коттеджей не видели.

0
16 февраля 2014, 13:29

надо посмотреть тех проект и тех уловия там должно все быть на электрофикацию котеджей

0
16 февраля 2014, 14:33

Горыныч
Из_РоссииА протокол точно покажет, да надо, или ненадо.

Не протокол, а измерения.

Соглашусь.
Сами измерения редко кто проводит, из тех кто принимает решения. Они протокол читают. Если там написано соответствует требованиям, то значит - соответствует.
Вы правильно подметили.

0
17 февраля 2014, 14:45

ПтриотНа 12 частных домов (котэджей) установлена собственная КТП от нее идет СИП и от сипа ответление на каждый дом,также от КТП идет стальная полоса и соеденяется со всеми вводными щитами каждого котэджа.


Откровенно бредовое чистА по баблу решение. Параллельно выполнить и монтаж ВЛИ и земляные работы, достаточные для устройства КЛ. При этом, корродировать неизолированный протяженный заземлитель будет...