Схема АВР на контакторах IEK-200А
 Эксперт-электрик mixeuD (54.00) |
Здравствуйте коллеги! Нужна схема АВР на контакторах IEK КТИ-200A реверс c механической блокировкой! Питания 2. Одно рабочее второе аварийное от ДЭС 100кВт. Схема включения должна производиться как в атоматическом режиме так и в ручном, при включении основного питания авр автоматически должен переходить на рабочее питание.
|
|
На мотор редукторе Компании АВВ и Schneider я собирал! Но это дорого! Я собирал такой сам! Но к великому моему сожалению я эту схему не зарисовал!
Я сам работал в Москве и знаю что IEK Дэкрафт не считают за производителя! В основном используют брендовые компании
АВВ, Schneider, Legrand!
В полях. Пальчиком на экране нарисовал. SF1,2 , KV1,2 - 3 полюсные автоматы и трехфазные реле напряжения. SB1,2 - кнопки с залипанием (хотя вместо них лучше на промреле залипание собрать), SA1 - трехпозиционный переключатель (1 - ручное управление, 0 - ничего, 2 - автоматика). Не стал разрисовывать трехфазный подвод к реле напряжения.
Насколько я понимаю, Вам нужно реверсивный контактор КТИ52253. Посмотрите в ИЭКовском каталоге на коммутационное оборудование
Ему нужно два контактора и мехблокировка. В реверсивном - перемычкой за доп бабки и ненужные.
Насколько я понял, ему нужно именно это
Повторюсь, там ненужные перемычки. Если один реверсивный контактор стоит дешевле, чем два контактора и мехблокировка, тогда смысл есть, хотя что-то мне подсказывает что нет (не дешевле).
Нет, не дешевле - 22065 и 9963. Блокировки отдельно нет.
Вечером скину схему на ящик.
Канеееешна
Хм... Точно нет. Во гады.
А для КМИ до 95А - есть!
Схема АВР.
Копия не очень вышла.
Надеюсь разберетесь, если нет, то спрашивайте.
Я не понял, это что, "синька", снятая в сепии?
Я не понял, это что, "синька", снятая в сепии?
Это копия снятая с копии, сфотографированная, вот и результат.
Кому надо, тот поймет.
Немного почистил, так лучше будет.
Спасибо коллеги!!! При много Вам благодарен!!!

Тема старая конечно, но вот еще вдогонку одну схемку прикрепляю!
и еще о наболевшем, о настройке Реле контроля фаз трехфазного напряжения ЕЛ-11Е для АВР от компании Реле и Автоматика, тоже полезно почитать.