можно ли установить блокировку пуска в низ на электрическую лебёдку (тэльфер) при этом сохранив блокировку (концевой вкл) подъёма в верх ?
1
19 февраля 2014, 21:10

fox145можно ли установить блокировку пуска в низ на электрическую лебёдку (тэльфер) при этом сохранив блокировку (концевой вкл) подъёма в верх ?


Т.е. вам надо чтобы работала вверх? А зачем? Если имели ввиду чтобы работала только когда на кнопку "пуск" держите и не самоблокировалась. Тогда с пускателя работающего с этой кнопкой скиньте включенную параллельно кнопки "пуск"перемычку

0
19 февраля 2014, 21:13

В принципе реально. Способ решения зависит от требований - на постоянной высоте (глубине) ограничивать, или требуется регулировка.

0
19 февраля 2014, 21:15

ЭСАТогда с пускателя работающего с этой кнопкой скиньте включенную параллельно кнопки "пуск"перемычку

На тельферах самоблокировок кнопки пуск не предусмотрено.

-1
19 февраля 2014, 21:34

ГорынычНа тельферах самоблокировок кнопки пуск не предусмотрено.


То есть и кнопки "стоп" тоже тогда нет?

0
19 февраля 2014, 21:37

ЭСАТо есть и кнопки "стоп" тоже тогда нет?

На правильном тельфере нет. Есть внизу кнопочного поста отверстие под ключ. А сами посты на 2, 4 или 6 кнопок.

0
20 февраля 2014, 09:58

Кнопочный пост на две кнопки, удерживая кнопку подъёма вверх трос лебёдки идёт вверх, доходя до крайнего положения механически нажимается конечный выключатель, таким образом останавливая движение, при этом лебёдка может крутить в обратном направлении. Требуется добавить тоже самое по отношению к нижнему положению.

0
20 февраля 2014, 09:58

Кнопочный пост на две кнопки, удерживая кнопку подъёма вверх трос лебёдки идёт вверх, доходя до крайнего положения механически нажимается конечный выключатель, таким образом останавливая движение, при этом лебёдка может крутить в обратном направлении. Требуется добавить тоже самое по отношению к нижнему положению.

0
20 февраля 2014, 10:14

это схема подключения поста управления лебёдки

1
20 февраля 2014, 10:37

fox145Требуется добавить тоже самое по отношению к нижнему положению.


Подключить еще один концевик не проблема. Проблема сделать что бы он срабатывал в нужном месте. Тем более я не уверен что это будет полезно Т.к. при опускании разного груза тот имеет разные габариты и срабатывание концевика в одном и том же месте думаю будет не удобно.

0
20 февраля 2014, 13:21

Схему держи. А для срабатывания допконцевика нужно на тросе устанавливать типа утолщения в нужном месте, которое заставит сработать этот концевик.
Хотя смысла в этой затее не вижу.

0
20 февраля 2014, 14:43

Я бы сделал так……учитывая, что трос наматывается на катушку, я бы в нужном месте троса примотал бы магнит, и при разматывании троса, рано или поздно, он бы дошел до «геркона» ну собственно и далее проходное реле что бы разомкнуть цепь.
Как и что там ловчее сделать…это надо смотреть по конструкции, твоего подъемника.
А плюсы на лицо….Герконы не боятся влаги, а потому долговечны….а регулируя (перемещая) магнит вдоль троса, сможешь регулировать нижнюю точку.
Из недостатков…придется поморочится с блоком питания на 12В и реле от авто…работы на час.

0
20 февраля 2014, 15:46

ГорынычСхему держи. А для срабатывания допконцевика нужно на тросе устанавливать типа утолщения в нужном месте, которое заставит сработать этот концевик.

Тэсла___ТТЯ бы сделал так……учитывая, что трос наматывается на катушку, я бы в нужном месте троса примотал бы магнит, и при разматывании троса, рано или поздно, он бы дошел до «геркона» ну собственно и далее проходное реле что бы разомкнуть цепь.


Я думаю лучше подойдёт концевой выключатель типа . Ставится на ось барабана с тросом. Можно отрегулировать диапазон работы.

0
20 февраля 2014, 16:06

Тэсла___ТТИз недостатков…придется поморочится с блоком питания на 12В и реле от авто…работы на час.


И еще если добавить что трос металлический и электромагнитное поле будет распространятся по всему тросу и в каком месте сработает геркон :?:

0
20 февраля 2014, 16:56

ЭСА
Тэсла___ТТИз недостатков…придется поморочится с блоком питания на 12В и реле от авто…работы на час.


И еще если добавить что трос металлический и электромагнитное поле будет распространятся по всему тросу и в каком месте сработает геркон :?:



(+-) 1-2 см….что не критично….легко регулируется по месту.

0
20 февраля 2014, 16:59

Megavolt
ГорынычСхему держи. А для срабатывания допконцевика нужно на тросе устанавливать типа утолщения в нужном месте, которое заставит сработать этот концевик.

Тэсла___ТТЯ бы сделал так……учитывая, что трос наматывается на катушку, я бы в нужном месте троса примотал бы магнит, и при разматывании троса, рано или поздно, он бы дошел до «геркона» ну собственно и далее проходное реле что бы разомкнуть цепь.


Я думаю лучше подойдёт концевой выключатель типа . Ставится на ось барабана с тросом. Можно отрегулировать диапазон работы.


Прикольная штуковина…но цена 2 000 руб…..Даже и не знаю….хотя в общем приемлемо если делать для себя или для хороших людей

0
20 февраля 2014, 17:12

при таком раскладе двигатель гудит

0
20 февраля 2014, 17:14

fox145при таком раскладе двигатель гудит


Нуда….гудит…а раз гудит- значит работает!!!! Хотя не понял о чем разговор. :D

0
20 февраля 2014, 17:16

а когда сробатывает штатный такого нет

0
20 февраля 2014, 17:19

Не понял!

0
20 февраля 2014, 17:22

1. У вас там должен стоять магн. пускатель, а у него только два положения. По этому «немного» не работать он не может. Либо он работает, либо нет. Соответственно двигатель либо крутится, либо нет. От чего гудит??? Сие мне не ведомо.