E-mail:
Пароль:

Автомат на плиту

Опытный электрик
dserp
(16.00)
А вы какой автомат ставите на плиту?
0
01 марта 2014, 17:43

Такой какой необходим для защиты линии питания плиты.

0
01 марта 2014, 17:51

Зависит от сечения провода, и мощности плиты.
Стандартно 6 квадратов и 32 А.

0
01 марта 2014, 17:54

Это сечение провода должно зависеть от мощности плиты. Как и аппарат защиты.

0
01 марта 2014, 18:28

ГеополисЭто сечение провода должно зависеть от мощности плиты. Как и аппарат защиты.


Конечно, только в новостройках зачастую хозяева ещё не знают какая будет плита + буквально ещё в позапрошлом году без проводки плиты дом не принимался.
Отсюда и пошло стандартно 6 квадратов и 32 А.

Естественно если есть Мощность то нужно от неё отталкиваться.

0
01 марта 2014, 18:44

ГеополисЭто сечение провода должно зависеть от мощности плиты. Как и аппарат защиты.


СП 31-110-2003 п.9.2. Для однофазных плит - 6мм2 отдельной линией. Без вариантов.

0
01 марта 2014, 18:50

Есть такое дело. Но, если у меня варочная панель на 3 кВт, сечение в 6ммкв считаю избыточным.

0
01 марта 2014, 18:53

ГеополисЕсть такое дело. Но, если у меня варочная панель на 3 кВт, сечение в 6ммкв считаю избыточным.


Конечно и запретить Вам ни кто не может.
Тогда кидаем 2 провода ПВС 3-4 с автоматами в 20 А.

0
01 марта 2014, 18:59

ГеополисЕсть такое дело. Но, если у меня варочная панель на 3 кВт, сечение в 6ммкв считаю избыточным.


Начинаем вступать в клуб Мастера? )))))

0
01 марта 2014, 19:02

Я что не знаю?
О каком клубе идёт речь?

0
01 марта 2014, 19:05

Клуб любителей ... "пренебречь - вальсируем"

0
01 марта 2014, 19:15

LightWay
ГеополисЕсть такое дело. Но, если у меня варочная панель на 3 кВт, сечение в 6ммкв считаю избыточным.


Начинаем вступать в клуб Мастера? )))))


Не совсем так) считаю что работаю с электроустановками уникальных сооружений))

0
01 марта 2014, 19:17

Геополис
LightWay
ГеополисЕсть такое дело. Но, если у меня варочная панель на 3 кВт, сечение в 6ммкв считаю избыточным.


Начинаем вступать в клуб Мастера? )))))


Не совсем так) считаю что работаю с электроустановками уникальных сооружений))


Т.е. не поленитесь ради "аб скроить 3 рубля на кабеле" пройти согласование спец.условий? :mrgreen:

0
01 марта 2014, 19:19

LightWayКлуб любителей ... "пренебречь - вальсируем"


Всем известно, что самое слабое место в цепи это соединение.
Смысл кидать 1 провод 3-6 если у Вас варочная + духовка и городить 2 лишних соединения.
Когда намного правильнее кинуть 2 провода которые просто вкручиваются в клемник варочной и духовки.
Кстате последние всё чаще поставляются без кабеля.

0
01 марта 2014, 19:25

Я не против ПУЭ.
Просто они зачастую отстают от реалий. Когда была в большинстве квартир печка, это одно.
Сейчас просто печка - это уже редкость, её ставят всё реже и реже.

0
01 марта 2014, 19:36

LightWay

Т.е. не поленитесь ради "аб скроить 3 рубля на кабеле" пройти согласование спец.условий? :mrgreen:


Ничего я ни с кем не согласовываю, естественно. Я за адекватность. Периодически.

0
01 марта 2014, 19:53

Для электроплиты необходим кабель 6кв,мм и автоматический выключатель не более 32А так как обычно розетка и вилка (печная пара) для плиты расчитана на ток 32А.

0
01 марта 2014, 20:01

hohlachovПросто они зачастую отстают от реалий.

Не смешивайте теплое с мягким

hohlachovСмысл кидать 1 провод 3-6 если у Вас варочная + духовка и городить 2 лишних соединения.

Вы не в праве включать варочную и духовой шкаф в одну линию.
Варочная - это та же плита - вид сбоку.
Духовой шкаф - обычный потребитель, включаемый в обычную розетку 16А (любители поставить домой профессиональное оборудование не в счет. Иначе, вспомню своего знакомого, который домой (правда, у него 7 детей) припер пром.стиральную машину на 6,5кВт).

0
01 марта 2014, 20:03

ГеополисЯ за адекватность. Периодически.


:bear: :bear:: :lol:

0
01 марта 2014, 20:42

LightWayВы не в праве включать варочную и духовой шкаф в одну линию.


Тем более нужна отдельная линия для духовки, иначе ограничения на включения электрочайника с духовкой будет.

0
01 марта 2014, 21:58

LightWay
Вы не в праве включать варочную и духовой шкаф в одну линию.

А почему не в праве? Потому что лучше их посадить на разные автоматы?
У меня варочная панель 4 конфорки - 2 по 1200Вт и 2 по 1700 Итого: 5800Вт (Автомат на 32А ). Но 4 одновременно никогда не работают - максимум 3 конфорки - 3600Вт. Значит надо ставить автомат на 25А и провод 2.5 кв. Подключать напрямую к варочной панели. Духовку подключать отдельно от панели. Мощность духовки 2600Вт. Значит автомат на 16А и провод 1.5 кв. Так?

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить