узо или диф.автомат

Опытный электрик
dserp
(16.00)
Собственно, вопрос такой - что лучше - узо+автомат или диф. автомат? Диф. автомат места занимает меньше и перемычки не нужны. Плюсы налицо...
0
02 марта 2014, 00:19

dserpСобственно, вопрос такой - что лучше - узо+автомат или диф. автомат? Диф. автомат места занимает меньше и перемычки не нужны. Плюсы на лицо...


ДИФ на отдельную линию, нагрузку. УЗО как общее под группу автоматов.

0
02 марта 2014, 02:27

Лучше УЗО и автомат (двойной). Если нет места, то диф.

0
02 марта 2014, 08:06

ЭСАДИФ на отдельную линию, нагрузку. УЗО как общее под группу автоматов


:!:

0
02 марта 2014, 13:36

МастерЛучше УЗО и автомат (двойной). Если нет места, то диф.


Сам ДИФ ставлю в основном когда просят подключить стиралку. В действующий подъездный не всегда можно загнать УЗО+автомат вот и ставлю ДИФ именно только на стиралку.

0
02 марта 2014, 14:47

ЭСАДИФ именно только на стиралку.


Если уже переделываете подъезный щит, то лучше вешать УЗО на всю квартиру, зачем ограничиваться одной стиралкой?
Заодно и чутка дополнительной денюки получится.

0
02 марта 2014, 15:16

hohlachov
Если уже переделываете подъезный щит, то лучше вешать УЗО на всю квартиру, зачем ограничиваться одной стиралкой?
Заодно и чутка дополнительной денюки получится.


Если я переделываю щит то делаю две линии одна защищена УЗО дальше автоматы свет розетки в комнатах и вторая линия это ДИФ под стиралку ну и как вариант еще что втыркнут если без фанатизма, все равно ограничиваю 16А редко когда 20А ставлю на это линию.

0
02 марта 2014, 15:24

ЭСАодна защищена УЗО дальше автоматы свет розетки в комнатах и вторая линия это ДИФ


Разные токи утечки?

0
02 марта 2014, 15:28

hohlachov
ЭСАодна защищена УЗО дальше автоматы свет розетки в комнатах и вторая линия это ДИФ


Разные токи утечки?



Да не.. везде по 30ма. Просто не каждому понравится что из-за глюков стиралки гаснет вся хата.

0
02 марта 2014, 16:52

hohlachovЕсли уже переделываете подъезный щит


Зачем переделывать подъездный щит. УЗО могут упереть. Лучше сделать промежуточный щит где-нибудь в коридоре, например в шкафу. Узо можно поставить на каждую линию, с различными уставками - куда 10, куда 30. ;) Опять же, безопасность. У пол-квартиры не отрубится при утечке.

0
02 марта 2014, 17:03

МастерЛучше сделать промежуточный щит где-нибудь в коридоре, например в шкафу.


Ну это вариант возможен при замене проводки в доме, а если заказчику нужено просто розетку на стиралку на большее спонсировать не хотят:). Буквально на неделе тоже просили проехать розетки посмотреть действующие и дополнительно на стиралку установить розетку. В итоге кроме замены действующих розеток и выключателей и прокладки НУМом по стене (по поверхности) для стиралки, убедил еще на замену счетчика и автоматов. Ниже фотка как выглядел внутри внешне нормальный блок розетка-выключатель у того заказчика :(. Квартиру купили не давно и как положено сначала сделали ремонт потом решили подумать про проводку, никак народ не переубедить думать с точностью наоборот.

0
03 марта 2014, 12:17

ЭСА
Если я переделываю щит то делаю две линии одна защищена УЗО дальше автоматы свет розетки в комнатах и вторая линия это ДИФ под стиралку

Можно поподробней, первая линия- Вводной автомат + УЗО - розетки, свет, плита. Вторая линия - Диф под стиралку. Так? Или так? сначала Вводной автомат - дальше две линии, одна УЗО +... ,вторая ДИФ на стиралку.

0
03 марта 2014, 13:19

dserpсначала Вводной автомат - дальше две линии,


Иначе нельзя

0
03 марта 2014, 15:49

Т.е. к вводному АВ подключаем и УЗО и ДИФ. К УЗО подключаем остальные автоматы. к ДИФ подключаем стиралку. Да?

0
03 марта 2014, 16:02

dserp
ЭСА
Если я переделываю щит то делаю две линии одна защищена УЗО дальше автоматы свет розетки в комнатах и вторая линия это ДИФ под стиралку

Можно поподробней, первая линия- Вводной автомат + УЗО - розетки, свет, плита. Вторая линия - Диф под стиралку. Так? Или так? сначала Вводной автомат - дальше две линии, одна УЗО +... ,вторая ДИФ на стиралку.


Если действующая проводка тогда. 1Вводный (как вариант пакетник меняю на двухполюсник) 2 Счетчик электроэнергии. 3 Две линии (одна под УЗО вторая под ДИф) 4 После УЗО автоматы, в зависимости от проводки в основном пару. 5 после ДИФа ничего только розетка для стиралки.

0
03 марта 2014, 16:09

dserpТ.е. к вводному АВ подключаем и УЗО и ДИФ. К УЗО подключаем остальные автоматы. к ДИФ подключаем стиралку. Да?


Да так

0
04 марта 2014, 16:39

Господа, вас не в ту степь понесло, человек спрашивает, что лучше, ДИФ или АВ+УЗО.
Если сравнивать по характеристивам отключения, то разницы нет никакой. В остальном "Диф. автомат места занимает меньше и перемычки не нужны. Плюсы налицо..." - тут даже добавить нечего.
Но! Если смотреть с другой стороны: связка АВ+УЗО (возьмем для примера C60N 16A + iID 25A/30mA) по цене получается 259,83+1764,07=2023,9р (цены с сайта электромонтажа), а вот ДИФ аналогичный такой связке (возьмем DPN N Vigi 16A/30mA) уже стоит 2849,33р. Вот и вся разница, удобство стоит дороже ;)
И еще одно но! Прогресс не стоит на месте и уже давно существуют дифы типа iDif, цена которого (16А/30мА) 1911.55р! И при этом он размером с обычный однофазный автомат (18мм) пищей для размышлений снабдил? :D

0
04 марта 2014, 18:20

SmallerВот и вся разница, удобство стоит дороже


А у IEK диф стоит дешевле УЗО :D Выгода очевидна

0
04 марта 2014, 18:59

Зря вы это спросили, тут сейчас такой холивар начнется.

Хотя я ставлю дифы.

0
04 марта 2014, 19:41

lionarhА у IEK диф стоит дешевле УЗО Выгода очевидна


Их УЗО не всегда срабатывают. IEK автоматы ещё куда не шло,а УЗО ниже всякой критики.

0
04 марта 2014, 21:35

У каждого устройства (диф или пара УЗО+АВ) свои плюсы и минусы. Диф меньше места занимает, но нет инфы от чего сработал, ток или утечка, УЗО+АВ наоборот. Решение принимается на месте. Да и появляются (слышал, но не щупал) дифы с инфой о причине сработки. Разработчики не спят.