E-mail:
Пароль:

подключение щитка+фото

Опытный электрик
dserp
(16.00)
Вот фото подключения щитка. Вопрос: Что подключено до автоматов на квартиру?
0
03 марта 2014, 15:19

От дворников можно ожидать чего угодно - и освещения лестницы, и какой-нибудь шкафЦик провайдерский... А может, розетка в подвале-дворницкой...

0
03 марта 2014, 15:35

Не, я про то, что это вводной АВ + двойное УЗО + три АВ на квартиру. Так? А УЗО в данном случае защищает все три автомата?

0
03 марта 2014, 16:28

dserp А УЗО в данном случае защищает все три автомата?


Да.

Там Двух полюсный АВ, потом счётчик, потом УЗО и потом 3 автомата.
УЗО защищает все 3 АВ

0
03 марта 2014, 16:31

Хотя если присмотреться то УЗО не подключено, оно выполняет функцию клемника/шины только.

0
03 марта 2014, 16:43

hohlachovХотя если присмотреться то УЗО не подключено, оно выполняет функцию клемника/шины только.


Такое же подозрение жила пришла ушла с верхней клеммы. Снизу ни видно чтобы линия приходила отходила.

0
04 марта 2014, 16:40

Нужно 3-D изображение чтоб полностью оценить картину! :geek: :mrgreen:

0
04 марта 2014, 19:58

AlexDzrНужно 3-D изображение чтоб полностью оценить картину!


не проще ли выключить УЗО и всё будет видно.

0
05 марта 2014, 18:02

привет коллеги, прошу не обижаться, но фото нужно крупнее, что бы разобраться в этой абракадабре... :D

0
05 марта 2014, 19:55

Видимо, во время монтажа/отделки УЗО срабатывали, например, от одного и того же неисправного электроинструмента, поэтому их просто обошли, массово, во всех квартирах.
Судя по фото, УЗО обошли, перебросив провода снизу наверх. Теперь оно выступает в роли клеммника.

0
05 марта 2014, 21:32

Неполностью щиток ,невидать приборы учёта,а так после счётчика провода подключены к двухполюсному АВ который считется главный от него идут фазый на узо с узо на АВ шлейф рабочий ноль на колодку нулевую ,расположенную вверху,через узо должны были подключить розеточные линии ели это просто модернизация старых щитков советских времён ,видемо заране добавили УЗО для подключения стирльных машин,или ошибся,что-то нерасмотрел?

0
05 марта 2014, 21:56

sudakovskyВидимо, во время монтажа/отделки УЗО срабатывали, например, от одного и того же неисправного электроинструмента, поэтому их просто обошли, массово, во всех квартирах.


Нет там что то другое.

1) Отделку делают в одной квартире, нафига им нашару чужие УЗО обходить.
2) Неисправный инструмент выбивает при живой земле, тут её нет.

Это сделано централизованно. В другом месте собака зарыта.

0
05 марта 2014, 22:53

hohlachov
Нет там что то другое.


УЗО неправильно включили изночально. Те начали срабатывать без повода, более умной мысли кроме как исключить их из сети в голову видать не пришло.

0
05 марта 2014, 23:53

ЭСАУЗО неправильно включили изночально


Ну их включить неправильно в этой схеме практически невозможно.


Может партия была бракованная и вышибало их по дело без дела или ещё что нить.

0
06 марта 2014, 00:12

hohlachov
Ну их включить неправильно в этой схеме практически невозможно.


Может партия была бракованная и вышибало их по дело без дела или ещё что нить.


Судя по тому что перемычка на автоматы стоит сверху короткая то скорей всего ее и включали подачей с низу что думаю неправильно. Да еще вдобавок не видно что бы нулевой шел перемычкой через УЗО наверно и с им что то накосячили при монтаже, а потом сослались на бракованную партию :D

0
06 марта 2014, 00:58

ЭСАСудя по тому что перемычка на автоматы стоит сверху короткая то скорей всего ее и включали подачей с низу что думаю неправильно.


Подачу снизу?

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить