Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>КАК определить активную мощность(кВТ) силового трансформатора 630 кВА

КАК определить активную мощность(кВТ) силового трансформатора 630 кВА

Электрик
андей
(7.00)
Скажите пожалуйста как определить активную мощность
S=корень из 3 * U * I
P=корень из 3 * U * I * COS фи

откуда взять косинус фи ?
Или как -то по-другому считается ?
0
19 марта 2014, 23:12

Номинальная мощность Sном = √3U2номI2ном — мощность, которую может отдавать трансформатор длительно (весь срок работы) при любом cos φ, нагреваясь при этом до допустимой температуры. (измеряется в кВА)
Активная мощность, которую может длительно отдавать трансформатор, зависит от коэффициента мощности потребителя, так как она равна Р = Sном cos φ (измеряется в кВт)