E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Ремонт с заменой электропроводки

Ремонт с заменой электропроводки

защитник
(2.00)
Здравствуйте. Вот столкнулся с проблемой. Поменял в квартире электопроводку, купил всякой техники (варочноая, духовой шкаф, посудомойка, и два кондиционера). Получается около 20 кВт. В общем щитке на мою квартиру стоит вводной автомат 32А, а мой электрик говорит, надо на 63А. Пришли из управляющей компании и без разговоров поставили. А жена начиталась в интернете, говорит надо согласовывать с энергопосталяющей компанией. Подскажите, как на самом деле. Всем спасибо.
Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
07 февраля 2015, 15:57

Игорь608675Но никто не запрещает, а СП 31-110-2003 п. 9,2 прямо указывает что на 1 фазные электроплиты необходимо использовать для подводящей линии проводник не менее 6 мм2.
"В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна
быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит.
Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными
проводниками сечением не менее 6 мм2."


Есть 1фазная электроплита мечта на 1 кВт :) до неё вы тоже 6 мм2 проложите?

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
07 февраля 2015, 16:18

lionarhЕсть 1фазная электроплита мечта на 1 кВт до неё вы тоже 6 мм2 проложите?


Да. Кто знает что за электропечь захотят поставить потом, не перекладывать же линию из за этого. :)

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
07 февраля 2015, 16:22

Игорь608675Да. Кто знает что за электропечь захотят поставить потом, не перекладывать же линию из за этого.


Это уже вас не должно волновать, главное чтобы автомат на кабельную линию был правильно подобран.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
07 февраля 2015, 16:26

lionarhЭто уже вас не должно волновать


Это почему?

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
07 февраля 2015, 16:31

lionarhглавное чтобы автомат на кабельную линию был правильно подобран.


АВ подобрать по нагрузке не проблема, а также поменять АВ в электрощите на другой номинал при замене электроплиты с другой мощностью если у Вас кабель на линии этого позволяет.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
07 февраля 2015, 17:06

Игорь608675Это почему?


Сделайте тогда все розетки на 6 мм2, вы же не знаете где окажется электроплита через год. И на освещение делайте 2,5, вдруг заказчик инфракрасный обогреватель вместо люстры повесит ;)

Эксперт клуба
mike (2020)
0
07 февраля 2015, 17:09

lionarh

Вы для варочных только тэушный ПВС используете, так что тут без вариантов 3х6
А ничего что ПВС по термостойкости никак не подходит? Обычно КГ на подвод к плитам и духовкам используется.

Узнать расчётную подведёную мощность можно у поставщика энергии, это не секрет. В Питере на квартиру с электроплитой в 137 серии отводилось 7,5квт.
Колхоз дело такое, если умных на стояке много наберётся и он полыхнёт, то в процессе выяснения причин быстро найдут виновников торжества и оплата банкета пойдёт за их счёт. УК только деньги берут, если нет официальных бумаг на изменения ввода и входного автомата, который как ограничитель мощности стоит, то отвечать будет владелец квартиры, поскольку доказать что это не он сам наколхозил, он не сможет.



Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
07 февраля 2015, 18:40

lionarhСделайте тогда все розетки на 6 мм2, вы же не знаете где окажется электроплита через год. И на освещение делайте 2,5, вдруг заказчик инфракрасный обогреватель вместо люстры повесит


Ну бред нести не стоит, если речь идет только об линии на электропечь.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
07 февраля 2015, 21:41

mikeпоскольку доказать что это не он сам наколхозил, он не сможет.


Да не должен потребитель ни чего доказывать. :lol:

Это наоборот доказать должна УК. А доказать будет крайне сложно, практически невозможно.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
07 февраля 2015, 22:05

lionarhЕсть 1фазная электроплита мечта на 1 кВт до неё вы тоже 6 мм2 проложите?


Вы должны до места установки электро плиты проложить 6 кв. А дальше кто что будет ставить не имеет значение.

Эксперт клуба
Аким (1169)
0
16 февраля 2015, 20:12

lionarh
KIMЯ не знаю какой документацией вы пользовались, но в ПУЭ чёрным по белому написано на электрические плиты 3х6,0. На духовой шкаф отдельная линия 3х4,0.


В клеммную колодку большинства варочных панелей 6мм2 никак не поместится.


Никто не заставляет вставлять шестерку под болты варочной панели, но до места где будет плита, будьте добры, нужно довести 3на6 мм2. А там от силовой розетки уже подключить варку подходящим сечением. Ведь дизайн дизайном, а закахчику в последний момент может не хватить на встреваемый шкаф и варку, и он купит большую жрущую плиту)

Эксперт клуба
Аким (1169)
0
16 февраля 2015, 20:23

KIM
защитникВарочную подключили кабелем 3х4, как рекомендовано в документации.


Я не знаю какой документацией вы пользовались, но в ПУЭ чёрным по белому написано на электрические плиты 3х6,0. На духовой шкаф отдельная линия 3х4,0.


А вот для духового шкафа, думаю четверка - это многовато, ведь духовка будет включаться в 16А розетку. Да и сам кабель с вилкой полторашка у многих производителей. Ну и экономия в рамках приличия)

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
16 февраля 2015, 21:26

А если изначально духовой шкаф и варочную панель разнести на разные линии, плюс варочные имеют такую особенность, как подключение на 2 фазы, а большие и на 2. Надо ли тянуть 5х6 для такого варианта включения?

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
16 февраля 2015, 21:38

ЕЕС-технологииА если изначально духовой шкаф и варочную панель разнести на разные линии,


А вы их в одной что ли ставите :shock:
ЕЕС-технологииНадо ли тянуть 5х6 для такого варианта включения?

Если хата на 380 и предполагается использовать трехфазную варочную то стоит

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
16 февраля 2015, 21:59

ЕЕС-технологииНадо ли тянуть 5х6 для такого варианта включения?


А что у вас квартира на 3 фазы?

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
16 февраля 2015, 22:22

ЭСА
ЕЕС-технологииА если изначально духовой шкаф и варочную панель разнести на разные линии,


А вы их в одной что ли ставите :shock:
ЕЕС-технологииНадо ли тянуть 5х6 для такого варианта включения?

Если хата на 380 и предполагается использовать трехфазную варочную то стоит


В среднем на кухню у нас 5-6 силовых групп идет, бывает больше. А это скорее сообщение к предыдущим высказываниям. В любом случае зависит от длины линии, максимальная мощность устанавливаемой мною варочной панели была 11 кВт. Тут 6 квадрат оправданы как никогда.

А так да, сейчас в работе 3 квартиры в разных новостройках, везде 3 фазы.

Электрик-наставник
D_A_N (201)
0
17 февраля 2015, 01:14

АкимА вот для духового шкафа, думаю четверка - это многовато, ведь духовка будет включаться в 16А розетку. Да и сам кабель с вилкой полторашка у многих производителей. Ну и экономия в рамках приличия)

Есть более мощные духовки, которые подключаются через клеммник, кабель для них 3х4

Электрик-наставник
D_A_N (201)
0
17 февраля 2015, 01:17

защитникЗдравствуйте. Вот столкнулся с проблемой. Поменял в квартире электопроводку, купил всякой техники (варочноая, духовой шкаф, посудомойка, и два кондиционера). Получается около 20 кВт. В общем щитке на мою квартиру стоит вводной автомат 32А, а мой электрик говорит, надо на 63А. Пришли из управляющей компании и без разговоров поставили. А жена начиталась в интернете, говорит надо согласовывать с энергопосталяющей компанией. Подскажите, как на самом деле. Всем спасибо.


Да все равно какой там у вас автомат стоит.
Главное какое сечение до вводного автомата, а то кабель сгорит, а автомат ваш на 63А даже не дернется.

Эксперт клуба
Аким (1169)
0
17 февраля 2015, 07:28

D_A_N
АкимА вот для духового шкафа, думаю четверка - это многовато, ведь духовка будет включаться в 16А розетку. Да и сам кабель с вилкой полторашка у многих производителей. Ну и экономия в рамках приличия)

Есть более мощные духовки, которые подключаются через клеммник, кабель для них 3х4


Огого, я бы вообще не рекомендовал такие вещи дома ставить) это получается в паре с варкой под 15 кВт будет, а то и больше :shock:

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
17 февраля 2015, 08:40

+ Чайник и утюг и будет вводной АВ выбивать :lol:

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить