E-mail:
Пароль:

Управление освещением.импульсное реле

Эксперт клуба
Electrik71
(1316.00)
Столкнулся со схемой щита, где установлены импульсные реле на каждую цепь освещения и групповой модуль e250GM, поясните пожалуйста или если есть схема расключения сего. Т.е. как они вообще работают, через каждое реле проходит выключатель и лампочка, а групповое нужно для того чтобы отключать весь свет в доме сразу?
Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
25 мая 2015, 22:41

Групповой модуль предназначен для управления с помощью кнопок с НО контактами, несколькими реле Е257, объединенными в подгруппы.
Схема подключения, с комментариями, есть в каталоге АВВ, на странице 7/11. Скачать можно на сайте АВВ, или например здесь: http://www.ep.ru/product/katalogs/ABB/03_System_pro_M_08.pdf

Эксперт клуба
join (418)
0
26 мая 2015, 00:17

Здесь на сайте есть "Справочник электрика", посмотрите в схемах.Кажется там видел.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
26 мая 2015, 15:21

joinЗдесь на сайте есть "Справочник электрика", посмотрите в схемах.Кажется там видел.

Откуда у Шнайдера схема на ABB?

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
26 мая 2015, 19:59

sudakovsky
joinЗдесь на сайте есть "Справочник электрика", посмотрите в схемах.Кажется там видел.

Откуда у Шнайдера схема на ABB?


в итоге кстати как раз ABB заменили на Шнайдер

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
27 мая 2015, 00:03

Electrik71ABB заменили на Шнайдер

Почему АВВ не понравилось?

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
02 июня 2015, 08:39

Белый_КотПочему АВВ не понравилось?


цена. Кстати вот схема, приккладываю. Для обсуждения.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
02 июня 2015, 17:40

Electrik71Кстати вот схема ...

Точно такая же, как в каталоге АВВ, только в данном проекте не используется главная кнопка "ON" и групповые "ON" и "OFF".

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
02 июня 2015, 19:53

Ну тут суть как я понял чтобы 1 групповое реле выключало весь свет в доме, но при этом не могло его также включить. На схеме их два, а по факту 1 на 2 этажа.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
03 июня 2015, 00:45

Electrik71 ... чтобы 1 групповое реле выключало весь свет в доме, но при этом не могло его также включить.

Так и будет: кратковременное замыкание контактов кнопки "OFF" должно выключить всё. Если это не так, то либо схема собрана неправильно, либо групповой модуль неисправен.

Electrik71На схеме их два, а по факту 1 на 2 этажа.

Тогда надо схему собрать так.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
03 июня 2015, 08:27

Я так понимаю что ноль и выключателей и ламп идет на 1 общую нулевую шину? т.е. имеем 2 жилы выключателя, 1 на нуль шину, 2 на A1 реле. фаза приходит на A2 для питания самого реле и на 1 для питания ламп, с 2 уходит фаза на питание лампы, а ноль идет напрямую. А групповое по вашей схеме получается и на On и на off идет это чтобы общим выключателем и включать и выключать можно было? но у него смысл по проекту только чтобы выключать, а потом включать только то что надо, а не все сразу.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
03 июня 2015, 08:55

Electrik71 но у него смысл по проекту только чтобы выключать, а потом включать только то что надо, а не все сразу.


так и есть, это не выключатели - это кнопки, у них нит фиксированного положения.

Только общее выключение нагрузок, через управление импульсными реле каждой нагрузки.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
03 июня 2015, 23:01

Electrik71 ... имеем 2 жилы выключателя, 1 на нуль шину, 2 на A1 реле.

Посмотрите внимательно схему: на клемму А1 реле Е257 ноль подключен не напрямую, а через кнопку с НО контактами без фиксации. Одно кратковременное замыкание контактов кнопки (импульс) вызовет замыкание контактов 1 - 2 реле Е257. Следующее кратковременное нажатие на кнопку - контакты реле разомкнутся.
Если подключить к реле Е257 ноль к клемме А1, а фазу к А2 постоянно, - работать не будет: реле включится (или выключится), а через некоторое время, скорее всего, выйдет из строя.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
04 июня 2015, 01:16

Белый_Кот
Electrik71 ... имеем 2 жилы выключателя, 1 на нуль шину, 2 на A1 реле.

Посмотрите внимательно схему: на клемму А1 реле Е257 ноль подключен не напрямую, а через кнопку с НО контактами без фиксации. Одно кратковременное замыкание контактов кнопки (импульс) вызовет замыкание контактов 1 - 2 реле Е257. Следующее кратковременное нажатие на кнопку - контакты реле разомкнутся.
Если подключить к реле Е257 ноль к клемме А1, а фазу к А2 постоянно, - работать не будет: реле включится (или выключится), а через некоторое время, скорее всего, выйдет из строя.


Ну так интересует только общее выключение всего, как я понимаю смысл в том, что ложатся спать, нажали весь свет в доме потух, а потом пользуются только выключателями где надо

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
04 июня 2015, 10:43

Electrik71Ну так интересует только общее выключение всего, как я понимаю смысл в том, что ложатся спать, нажали весь свет в доме потух, а потом пользуются только выключателями где надо

Обычно общий выключатель ставится не у кровати, а на выходе из дома.
Кстати, в системах "умный дом" можно запрограммировать любой выключатель (без фиксации, конечно), чтобы, кроме штатного режима работы (управления светом прихожей, например) весь свет выключался нажатием с длительным удержанием клавиши в нажатом состоянии. Вот там можно реализовать и общее отключение прикроватными выключателями.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
04 июня 2015, 10:46

sudakovsky
Electrik71Ну так интересует только общее выключение всего, как я понимаю смысл в том, что ложатся спать, нажали весь свет в доме потух, а потом пользуются только выключателями где надо

Обычно общий выключатель ставится не у кровати, а на выходе из дома.
Кстати, в системах "умный дом" можно запрограммировать любой выключатель (без фиксации, конечно), чтобы, кроме штатного режима работы (управления светом прихожей, например) весь свет выключался нажатием с длительным удержанием клавиши в нажатом состоянии. Вот там можно реализовать и общее отключение прикроватными выключателями.


В данном проекте заложено именно так, чтобы общий выключатель дома был в спальне. Так захотел заказчик. Причем говорю, только на отключение.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
04 июня 2015, 10:50

Electrik71В данном проекте заложено именно так, чтобы общий выключатель дома был в спальне. Так захотел заказчик. Причем говорю, только на отключение.

"Клиент всегда прав". Хотя такого места размещения для общего света за 20+ лет я еще не встречал.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
04 июня 2015, 10:52

Electrik71... нажали весь свет в доме потух, а потом пользуются только выключателями где надо

Electrik71 ... только на отключение.

Именно так и будет работать, если собрать по любой из этих трёх схем. "Лишние" элементы не устанавливаем, и всё. 8-)

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
04 июня 2015, 10:58

sudakovskyОбычно общий выключатель ставится не у кровати, а на выходе из дома.

Electrik71В данном проекте заложено именно так, чтобы общий выключатель дома был в спальне.

sudakovsky"Клиент всегда прав". Хотя такого места размещения для общего света за 20+ лет я еще не встречал.

Ну да: хозяин - барин. Хотя я тоже никогда не видел общий выключатель в спальне, а в прихожей у входной двери - сколько угодно. Он ещё обычно бывает заклеен скотчем, и рядом огромными буквами написано что-нибудь типа: "Не трогать, не выключать". :D

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
04 июня 2015, 11:14

Кстати еще, чуть не по теме, а можно как нибдь найти обрыв кабеля, если неизвестно даже как он идет?)) при прозвонке тишина, при подаче фазы - тишина, а как идет неизвестно, потому что делаем за другим электриком, который внезапно исчез, и категорические не хочет приезжать и что то показывать.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
04 июня 2015, 11:16

Белый_Кот"Лишние" элементы не устанавливаем


в данном случае "лишнее" как я понимаю это обратное включение всего дома?) тобишь лишний проводок не кидаем просто

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить