|
СИП
Эксперт клуба Мастер (9495.00) |
Коллеги! На последнем объекте надо было подсоединить СИП к автомату профессиональной серии (ИЭК 88-35 100А). Вопрос - какие наконечники применять? Лепетания про лужёную медь несерьёзны. Нигде мне никто не ответил уверенно - какие наконечники использовать? У кого какие соображения по этому поводу? Я использовал Cu-Al наконечники. Выяснилось, что они не пользуются спросом.
|
|
Нет там конфликта, т.к. нет меди, есть луженое не знаю что. По опыту монтажа и последующей эксплуатации протяжка через 6 мес исключает вопросы плохого контакта. С СИПом работаю давно и успешно. Придумали наши а воплотили как обычно иностранцы...
Судя по тому, что отвёртка примагничивается к котактам в недорогих автоматах, там анодированное железо. Просто я с СИПом раньше не сталкивался, а сейчас хочу сделать себе на даче.
А насчёт 25 кв. из соображений прочности - стоит или обойтись 16?
СИП 2х16 (4х16) спокойно держит пролет 25м. Так-же и 25тый. 3х35+1х54 уже до 35м. Максимальная длина пролета - 40м.
У меня будет меньше 25м, т.к. стоит промежуточная опора. Наверное, без роскоши - 2х16. Спасибо