E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Правильная разделка кабеля ВВГ нг 5 на 25

Правильная разделка кабеля ВВГ нг 5 на 25

levit_2008
(9.00)
При разделке такого кабеля в щите ВРУ нужно ли на каждую жилу накладывать термоусадку или достаточно изоляции жилы? Как правильно по технологии?
Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
17 мая 2013, 00:26

Достаточно изоляции жилы.

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
17 мая 2013, 06:12

Термоусадку одеваете только на ,,обжимную,, сторону наконечника.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
1
17 мая 2013, 10:32

Изоляции достаточно.
Термоусадку ставят для маркировки, если цвета жил кабеля "неправильные".
И для того, чтобы показать "класс". Типа мы можем не только изолентой пользоваться, но и феном с термоусадкой.
Хотя можно просто изолентой промаркировать жилы.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
17 мая 2013, 11:22

Если жила монолит, наконечник не ставят. Пресс сразу формирует из жилы наконечник и пробивает отверстие.

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
17 мая 2013, 19:35

Из_РоссииИзоляции достаточно.
Термоусадку ставят для маркировки, если цвета жил кабеля "неправильные".
И для того, чтобы показать "класс". Типа мы можем не только изолентой пользоваться, но и феном с термоусадкой.
Хотя можно просто изолентой промаркировать жилы.


Да , сразу видно ,,профессионал своего дела,,.
Товарищ, а для изоляции проводников термоусадку не используют ?
Судя по Вашему тексту - Вы дома все еще свечи зажигаете, когда солнце заходит. ;)

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
19 мая 2013, 12:41

Да дома у меня всё хорошо.
И для изоляции термоусадку используют. И для маркировки.
Только я, в отличии от Вас, читать умею :[] :[] :[] не последний пост, а первый...
Учитесь читать, товарищ!!!

Эксперт клуба
Roman_ekb (316)
0
21 июня 2013, 14:39

ГорынычЕсли жила монолит, наконечник не ставят. Пресс сразу формирует из жилы наконечник и пробивает отверстие.


Подскажите название пресса.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
21 июня 2013, 21:55

Roman_ekbПодскажите название пресса.

Пресс пороховой ППО.
А еще проще - молоток, гайка, болт нужного размера и руки из нужного места.

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
27 июня 2013, 12:45

Горынычруки из нужного места.


Горыныч а про голову забыли??? :[] :[] :[]

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
27 июня 2013, 21:25

МахКZпро голову забыли?

Без головы в нашей специальности вообще делать нечего.

Эксперт-электрик
МАГА (97)
0
28 июня 2013, 11:28

Подскажите название пресса
старые монтажники скажут 80х .....пресс ППО. пиротехнический.изделие Главэлектромонтажа

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
28 июня 2013, 19:08

МАГАстарые монтажники скажут 80х .....пресс ППО. пиротехнический.изделие Главэлектромонтажа

Их наверное уже не выпускают. Если у кого и сохранился, патроны где брать?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
29 июня 2013, 11:14

Белый_Котпатроны где брать

Патроны продаются в том же ЭТМ.

0
17 ноября 2013, 09:01

Правильно ставить концевую муфту, в комплекте есть трубки (термоусадки специальные) достаточно длинные. Называется востановление изоляции вроде данная процедура. А так достаточно изоляции жилы.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
17 ноября 2013, 17:39

ТульскийЭлектрикПравильно ставить концевую муфту, в комплекте есть трубки (термоусадки специальные) достаточно длинные. Называется востановление изоляции вроде данная процедура. А так достаточно изоляции жилы.


А на основании какого требования ставить или не ставить

Эксперт клуба
Геополис (5883)
2
17 ноября 2013, 18:18

2.3.65. При соединении и оконцевании силовых кабелей следует применять конструкции муфт, соответствующие условиям их работы и окружающей среды. Соединения и заделки на кабельных линиях должны быть выполнены так, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ.

2.3.66. Для кабельных линий до 35 кВ концевые и соединительные муфты должны применяться в соответствии с действующей технической документацией на муфты, утвержденной в установленном порядке

Вообще установка муфт на силовые кабеля - правило хорошего тона.

0
17 ноября 2013, 18:25

Финансового). 2.3.66. Для кабельных линий до 35 кВ концевые и соединительные муфты должны применяться в соответствии с действующей технической документацией на муфты, утвержденной в установленном порядке.
По идее всегда ставится концевая муфта, но в старых многоэтажных домах вместо муфты использована изолента как правило-народная стройка была.

0
17 ноября 2013, 18:26

Во и Геополис поддержал).

В интернете есть пуэ в виде базы данных с поиском, рекомендую скачать...Так как все в голове не удержать.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
18 ноября 2013, 00:44

ТульскийЭлектрикВо и Геополис поддержал).

В интернете есть пуэ в виде базы данных с поиском, рекомендую скачать...Так как все в голове не удержать.


ПУЭ есть и так хоть в электронном хоть в бумажном варианте. Вопрос в том что где ставить где не ставить. Когда работали на фирме там эта была не моя головная боль сейчас меня это вопрос волнует сильнее. Впаривать всем подряд что надо ставить смысла не вижу т.к. на основании чего я так решил сложно объяснить. Надо конкретно знать где должны а где рекомендуется.

Эксперт-электрик
МАГА (97)
-1
21 января 2014, 22:47

levit_2008При разделке такого кабеля в щите ВРУ нужно ли на каждую жилу накладывать термоусадку или достаточно изоляции жилы? Как правильно по технологии?

достаточно изоляция жилы. это всё лишнее. как старый кабельщик скажу ...не надо кабеля украшать как цыганских лошадей всякими брендушками... иначе вы не заработаете на обратный проезд на такси

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить