E-mail:
Пароль:

распаечные коробки

Электрик
seregav8
(7.00)
Здравствуйте! Я занимаюсь ремонтом вот уже почти 8 лет все время совершенствую свои знания-навыки,сейчас делаю ремонт в 1-комнатной квартире,заказчик постоянно меня донимает вопросами касающеися электрики( проверяет что ли) то какие автоматы я собираюсь ставить то сечение провода и т.д. и т.п.Все это конечно хорошо,ведь он имеет на это право но правда некоторые вопросы меня просто выбивают из колеи,Вот например-я закрепляю провода на потолке в гофре на клипсы,там же я закрепляю и расп.коробки,в дальнейшем там будет натяжной потолок(все закроется)но вот заказчик говорит что я делаю неправильно мол всегда расп.коробки надо устанавливать таким образом чтоб можно было до ных добратся,Я же говорю что напротив-это прошлый век,ведь как я понимаю расп.коробки предназначены только для распределения и соединения проводов.Подскажите пожалуйста насколько я прав или ошибаюсь,Заранее спасибо
Эксперт клуба
select (4350)
0
15 октября 2013, 20:16

NIKOПри Любой неисправности,у кого я делал звонят мне,еще ни разу я не видел когда вместо меня кто-то вмешивался в мою работу


Мне тоже. Я не отказываюсь. И бывает бесплатно делаешь, даже если не твоя вина. А если нет меня, и буду не скоро? А им не в терпёж? Или в самом деле срочно. Случаи разные бывают. Мы друг друга думаю поняли.

Эксперт клуба
NIKO (908)
0
15 октября 2013, 20:26

Если срочно,договариваюсь что б дождались, и люди ждут,,,а если будет стоять автомат на 20А или 25А на провод сечение 1,5 мм или 25А-32А на провод 2,5 мм то сразу на это укажу и остальные работы по устранению только за их честно заработанные кровные...

Эксперт клуба
NIKO (908)
0
15 октября 2013, 20:35

Вот сегодня приезжал на магазин АвтоЗапчасти (ставил датчики движения в тамбуре и освещения на улице на вывеску),если буду завтра то щиток сфоткаю если не забуду.Вся проводка сделана 3x1,5. стоят автоматы на 16А...25А-думаю на розетки,хотя Вводной на 20 А стоит... .Вот и работают электрики такие,может и на сайте сдесь зарегистрированы.Не утверждаю конечно.Провода ВВг но, фаза идет по синему проводу,ноль или по белому или коричневому...Ладно хоть заземление желто-зеленое,но земля сидит на N колодке,это позже разобрался уже...

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
15 октября 2013, 22:30

NIKO...фаза идет по синему проводу,ноль или по белому или коричневому...

NIKO...заземление желто-зеленое,но земля сидит на N колодке...

Ничего нового. Практически все гастеры делают именно так. Интересно, откуда это, кто их этому научил?


Эксперт клуба
Профессор (2344)
0
15 октября 2013, 22:49

NIKOЕсли срочно,договариваюсь что б дождались, и люди ждут,,,а если будет стоять автомат на 20А или 25А на провод сечение 1,5 мм или 25А-32А на провод 2,5 мм то сразу на это укажу и остальные работы по устранению только за их честно заработанные кровные...


Я как то видел что в здании местной прокуратуры в щитовой для включения освещения стоял автоматик на 32а. А выдумывать хватит или не хватит есть нормативная документация
А что касаеться цветовой гаммы нуля и заземления то не все негастарбайтеры знают ПУЭ в котором четко указанны цвета.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
16 октября 2013, 00:06

selectСделать снимки монтажа, опечатать крышку на автоматах


Завилую я Вам - у меня всегда получается без крышек. Открытый дизайн. Но заказчики туда не лезут.

Игорь608675При замене автоматов на больший номинал снимается гарантия на все электромонтажные работы.


Это правильно. Надо взять на вооружение. Если конфигурацию изменили - тоже >[

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
16 октября 2013, 00:09

ПрофессорА что касаеться цветовой гаммы нуля и заземления то не все негастарбайтеры знают ПУЭ в котором четко указанны цвета.


Бывают объекты, где все цвета перепутаны. Я тогда тоже не парюсь. Отфотографирую в деталях, потом можно сориентироваться - что откуда.

Электрик-наставник
megavolt5144 (189)
0
16 октября 2013, 02:05

sudakovskyкогда вышевыступавший оппонент работал в ЖЭУ, он конечно, носил сварочный аппарат с собой?

В мной обслуживаемых коммунальных сетях, меняю от ВРУ-0,4кВ на медь как силовые (для квартир) так и для внутрдомового. При подключении к коробкам старым алюминиевые скрутки разваливаются, какая там уж сварка - выбрасывать все оптом :( и меняю на медь от щита.

Электрик-наставник
megavolt5144 (189)
0
16 октября 2013, 02:05

sudakovskyкогда вышевыступавший оппонент работал в ЖЭУ, он конечно, носил сварочный аппарат с собой?

В мной обслуживаемых коммунальных сетях, меняю от ВРУ-0,4кВ на медь как силовые (для квартир) так и для внутрдомового. При попытке подключении к рк старым алюминиевые скрутки разваливаются, какая там уж сварка - выбрасывать все оптом :( и менять на медь от щита. Пружинные клеммники не ставлю нигде, считаю даже скрутку с гильзой-опрессовкой на два порядка лучше, я в лотерею не играю :)

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
16 октября 2013, 04:15

NIKOА если лампочка коротнула при сгорании,что бывает иногда в светильнике? А щиток опечатан? Че за маразм???Гарантия снимается что ли?

Жаль что Вы не знакомы с устройством щитков.

Эксперт клуба
select (4350)
0
16 октября 2013, 07:31

МастерЗавилую я Вам - у меня всегда получается без крышек. Открытый дизайн. Но заказчики туда не лезут.


К счастью которые лезут мало. Есть такие, что не знают что хотят, и сколько. Главное всем срочно.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
16 октября 2013, 08:06

NIKOА не проще ли делать в щитке защиту согласно сечения провода или нагрузки? Я никогда не ставлю автомат 16А на кабель сечением 2,5 квадрата.-20А самое то.

Здесь Вы не правы, автоматом Вы защищаете все линию, а в конце вашей линии установлена розетка на 16А поэтому и автомат на 16А. Так как надежность всей системы зависит от самого слабого звена в ней. Поэтому если у вас будет проложен кабель хоть на 16 квадратов, автомат все равно будет на 16А.

Эксперт клуба
NIKO (908)
0
16 октября 2013, 08:10

Игорь608675Жаль что Вы не знакомы с устройством щитков.


Да знаю я щитки,переделал лет за 15 не одну сотню.И квартирных щитков на лестничных клетках не счесть.Просто у каждого специалиста свой стиль в работе,и малейшее вмешательство в монтаж щитка сразу тот кто его делал.Даже делая щиток,всегда ориентируюсь на мощность с запасом и делаю с резервным местом под автомат(ы)Если вдруг понадобиться прокинуть еще линию.А уж если кто то сделал изменения и что-то случилось,я думаю автоматом вина переходит на того ,кто делал монтаж в последний раз.Но увы ,такого я не припомню что-б после меня кто то менял что то в щитке.Всегда обращались ко мне и дожидались

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
16 октября 2013, 08:17

Белый_Кот
NIKO...фаза идет по синему проводу,ноль или по белому или коричневому...

NIKO...заземление желто-зеленое,но земля сидит на N колодке...

Ничего нового. Практически все гастеры делают именно так. Интересно, откуда это, кто их этому научил?

Из за удобства потому что в госте указано что фазный провод может быть белым, коричневым, черным, а синий есть практически на всех проводах разных заводов.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
16 октября 2013, 09:29

Белый_КотНичего нового. Практически все гастеры делают именно так. Интересно, откуда это, кто их этому научил?

Попадались и объекты, где желто-зеленый - фаза, коричневый - ноль, синий - земля. И порядок меняется от группы к группе.

Как говорит поговорка - у нас в электрике, как в футболе - разбирается каждый!
Вообще уверен, что огромное количество монтажников с нормативами не знакомы. Более того, они выращивают из подмастерий новое поколение "мастеров", уверенных, что так работать и нужно.

Гастарбайтеров из СА я еще могу понять (но не простить) - слово ПУЭ для них значит не больше, чем КСИ или ШВВП, а "синий" и "зеленый", например, по-узбекски - вообще одно и тоже слово "кук".

Эксперт клуба
Профессор (2344)
0
16 октября 2013, 15:44

МастерБывают объекты, где все цвета перепутаны. Я тогда тоже не парюсь. Отфотографирую в деталях, потом можно сориентироваться - что откуда.


Случилось как то работать с австрийцами. Для них шок был как на выключатель или переключатель приходит кабель 3х1,5 и в нем желто зеленая жила подключена к клемме. говорили сразу тюрьма., не ленились снимать выключатели и закрашивать желто зеленую жилу маркером в черный цвет, то же самое и щитах если использовалась желто зеленая жила в цепях управления обязательно брали маркер и опять становились "кабельными малярами" :[]

Эксперт клуба
farapon (575)
0
16 октября 2013, 18:11

У меня основная работа на экслуатации. Каждый год прийдя на работу после очередного отпуска приходится приводить в прежний вид щитки.После заместителей и дежурного персонала. проводка выполнена ВВГ3х1.5 вкруговую на розеткии освещение.Автоматы С16А. Естественно, время от времени происходят перегрузки ,осбенно в зимнее время- обогреватели. Так вот- прихожу и меняю обратно на16А -40А;32А;25А. При этом мне же ещё выговаривают, типа что ты над людьми издеваешься,ограничиваешь нагрузку, а изоляция сохнет и лопается

Опытный электрик
333vs333 (16)
1
17 октября 2013, 00:53

NIKO1-сварка,2- пайка проводов,3-зажимы(яйца или орехи типа У731М. 4-Сиз,5 Wago и 6-пластиковые клеммнички типа PA12-15A.

Опрессовка?! Не, не слышал. :)

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
17 октября 2013, 12:47

333vs333Опрессовка?! Не, не слышал.



Существуют и аналогичные импортные.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
17 октября 2013, 23:17

sudakovskyа "синий" и "зеленый", например, по-узбекски - вообще одно и тоже слово "кук".


Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить