Замена электрики в подъезде

Borman
(5.00)
Здравствуйте уважаемые специалисты. Мы решили скинутся всем подъездом и заменить полностью электрику, но возникают множество вопросов. Например какие согласования и скем нужны по этому вопросу, какие кабели лучьше использовать для прокладки между этажами, как вообще все это будет происходить и на сколько долго, в плане отключения электричества...и сколько приблизительно это будет стоить. Подъезд 9 этажей, по 4 квартиры на этаж, вру находится в подъезде
Эксперт клуба
farapon (575)
0
16 января 2014, 09:17

Дайте полную информацию!Какая система управления дома? ТСЖ или УК серия дома, год , наличие полноценного заземления, СУП , разделение на N и РЕ в ВРУ?

1
16 января 2014, 09:30

Идите в ЖЕУ, ищите контору которая за это возьмется. Вам дадут смету с ценой и материалами...По ней и совет вам дадим). Под это дело можно попробывать сразу обновить внутренности ВРУ.

Мастер-электрик
amur75 (38)
0
21 января 2014, 19:54

выбор кабеля будет зависеть от суммарной нагрузки по вашему подъезду. Если дом старый то скорее всего межэтажка будет прокладываться в лотках, так как короба уже 100% забиты. По срокам Вам никто не скажет, надо видеть объект в реале. А по поводу отключения не переживайте, делается полная новая разводка и только потом будет отключение максимум на день, для подключения новой линии.

0
21 января 2014, 20:48

Спасибо всем ответившим! К вру от подстанции или еще откуда-то, подходит четырех жильный алюминевый кабель, точное сечение его мне пока неизвестно. Приглашали для осмотра двух разных специалистов, один предлагает заменить четыре существующих алюминевых провода сечением 16мм, на 4 провода пв-1 10мм(медных), другой на анологичный провод, только сечение 16мм и проводов предлагает протянуть 5, а не 4. как будет правильней?

Мастер-электрик
amur75 (38)
0
21 января 2014, 20:54

как идет кабель к ВРУ? воздушка? от подстанции есть смысл тянуть 5-жильный кабель только в том случае если Вы оттуда заземление брать будете, что врядли. Поэтому 4 жилы и я бы советовал до ВРУ тянуть все таки алюминий, но то что предлагал первый спец, это полнейшая ерунда в любом случае. если у Вас воздушка, то лучше использовать СИП-4, если подземка, то без трубы АВБбШв, а в трубе АВВГ можно. По подъезду от ВРУ использовать медь ВВГнг-LS

0
21 января 2014, 21:14

При ремонте проводки в подьезде, подводы к ВРУ как правило не меняют. И если уж менять, нужно сделать так что бы в подъездных щитах появился отдельный провод заземления. От куда ему взяться решит проэктировщик, есть ряд вариантов.

0
21 января 2014, 21:20

Кабель конечно под землей заложен, да и перекладывать его мы как-то и не собираемся. Про кабель был вопрос, но мне сказали что везде тянут проводами, да и сам это видел в новых домах. И про первого спеца почему ерунда? сечение маленькое? или провода четыре, но у нас сейчас четыре и есть. Другой специалист говорит пятый провод подсоеденятся будет в вру, там где заземление с нулем соеденяется, незнаю прав ли он, но помоему пятый провод лишний, ноль то, тоже оттуда идет, зачем тогда лишний провод?

0
21 января 2014, 21:28

Borman Другой специалист говорит пятый провод подсоеденятся будет в вру, там где заземление с нулем соеденяется, незнаю прав ли он, но помоему пятый провод лишний, ноль то, тоже оттуда идет, зачем тогда лишний провод?


Была тут дискусия можно или нет так делать. 5 тый провод можно взять от ВРУ и сделать его заземляющим. Тем самым в квартирах-тем у кого новая проводка перейти на трех проводную схему. Это правильно.

Мастер-электрик
amur75 (38)
0
21 января 2014, 21:30

кроме воздушки вся прокладка делается кабелем/проводом в двойной изоляции, а пв это провод в одиночной изоляции, его используют в основном для сборки щитов, но никак не для силового подключения, потому и глупость

0
21 января 2014, 21:50

Так старый алюминевый в одинарной изоляции, да в новой квартире у дочери входят три толстых медных провода в одинарной изоляции, да между этажами провода отдельно проложены, правда там может изоляция двойная.

0
21 января 2014, 21:51

Как называется медный провод в двойной изоляции?

Мастер-электрик
amur75 (38)
0
21 января 2014, 21:54

провод? ну если провод тогда пунп, пугн, если кабель то ввг

Мастер-электрик
amur75 (38)
0
21 января 2014, 21:55

используйте ввгнг для проводки внутриподъездной и внутриквартирной и все, даже не заморачивайтесь

Эксперт клуба
electric-kirov (1132)
0
21 января 2014, 21:57

ВВГ или ВВГнг (не горючий)

Мастер-электрик
amur75 (38)
0
21 января 2014, 21:58

конечно нг, забудьте про обычный ввг, у него разница с негорючим копейки, нет смысла дешевить

0
21 января 2014, 22:05

Вобщем я так понимаю, что пв-1 использовать для этих целей нельзя, как это аргументировать специалисту который говорит, что можно, где об этом можно прочитать чтобы ткнуть его носом?

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
21 января 2014, 22:21

BormanСпасибо всем ответившим! К вру от подстанции или еще откуда-то, подходит четырех жильный алюминевый кабель, точное сечение его мне пока неизвестно. Приглашали для осмотра двух разных специалистов, один предлагает заменить четыре существующих алюминевых провода сечением 16мм, на 4 провода пв-1 10мм(медных), другой на анологичный провод, только сечение 16мм и проводов предлагает протянуть 5, а не 4. как будет правильней?


Правильнее будет использовать ВВГнг-LS 5х16 . И контур заземления сделать, только сначала нужно выяснить у ЖЭКа где коммуникации проходят, чтобы не повредить

Эксперт-электрик
МАГА (97)
1
22 января 2014, 00:02

как старый монтажник который подключал космические корабли скажу ....не надо никуда ходить ни жэу пэу.

Укрупненная смета на производство ЭМР 9эт.ж\д
1- ДЕМОНТАЖ ЩИТОВ ЭТАЖНЫХ. 9шт х 2250 =20250
2- демонтаж провода одножильного до 70 мм2. проложенные в трубы или ... 4 провода 50м.Х 300Р=15000
3. монтаж этажных щитов типа ЩЭР4.... 9шт х 4500=40500
4 . Прокладка провода АПВ-50мм2 от ВРУ-47-00 ИЛИ ВРУ-21... \стояк\ ДО 4 ЭТАЖА - 15000
5. то же от 5го до 9 го этажа -20 000.
6.прокладка кабеля для лифта если там в канале .трубе проходит-15000
7-заземление щитов этажных к кабельным лоткам или же другим м\конструкциям -7000
8- монтаж счетчиков однофазных-36х500=18000
9- освещение на ЛК- 15000
ИТОГО ПО МОНТАЖУ-165 750


МАТЕРИАЛЫ
1ЩИТ ЩЭР-4..... 9штх3500=31500
2. провод АПВ-35- 350Х27р=9450
3.провод ВВГ 2Х2.5мм -200х24=4800
4.светильник типа НББ\шар\ 36х100=3600
5.кабель ВВГнг 5х6\лифт\
6.авт.выкл. ИЭК 2х полюсн.40-50 А- 36шт х100=3600
7 вспомогательные материалы - 7000
ИТОГО -59950
ВСЕГО МОНТАЖ=МАТЕРИАЛЫ- 225700.
Не обязательно проложить провод ПВ1 .не желательно и кабель . стояк квартирный должен из одножильного провода 5 пр. и разделить на 50\50 этажей...
дело хлопотное . как всегда встречаются на этажах вредные - а у меня холодильник сгорел или ТВ. будете отвечать . работу можно выполнить минимум за 3-5 дней по этапно.

это укрупненная смета . строительные работы учтены в смете...пробивка.отверстии. штрабы.вскрытие кабельных каналов. .вскорее всего дом 70х годов . те времена прокладывали двух жильные провода аппв или апв.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
22 января 2014, 00:16

МАГАкак старый монтажник который подключал космические корабли скажу ....не надо никуда ходить ни жэу пэу.


и как же такого космонавта занесло на сей форум? :lol:

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
22 января 2014, 00:17

lionarh
МАГАкак старый монтажник который подключал космические корабли скажу ....не надо никуда ходить ни жэу пэу.


и как же такого космонавта занесло на сей форум? :lol:


Походу на Байконуре под сокращение попал :D