E-mail:
Пароль:

Подключение электродуховки

Гавриил
(11.00)
Приобрели электродуховку мощностью 2,2квт. Дому 30 лет,проводка пока вся работала нормально,но для духовки решили поставить новую розетку.Провели медный провод 2,5мм от коробки в квартире(соединили медный провод и алюминиевый) и от щитка на площадке провели 0 провод к евророзетке.Почитала в интернете,что этого делать нельзя.Проводил все это знакомый электрик,что теперь делать?Отдельную линию от щитка провести нельзя,запрещают.Буду благодарна за ответ
Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
15 августа 2011, 07:50

Полагаю, что вместо одинокого провода "0", провести нормальный провод ВВГнг-LS 3х2,5, можно 2х1,5, хватит для тостер,кофемолка,утюг, но впоследствии придётся менять.
В щитке подключить на "0" и фазу через отдельный автомат С16.

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
15 августа 2011, 08:38

ГорынычНазовите, пожалуйста, город. А по правилам делается так - Заявление на имя руководителя электроснабжающей организации -


Какие это правила? Документ, ссылку.
У нас, в Новокузнецке, энергоснабжающая организация только принимает деньги и меняет счётчики. Если необходимо увеличить потребляемую мощность - своими силами меняйте стояк, или в ТСЖ или в УК.

0
15 августа 2011, 09:15

Ну я уже ничего не понимаю.Богдан,провод вести от счетчика?А зачем его впоследствии менять?И можно все-таки обойтись без 0?(а то ведь разное пишут про это заземление)У нас в управляющей компании даже нет электрика,никто ,наверное,не следит за этим хозяйством.Если все-таки оставить провод от распределительной коробки в квартире,у меня там старая розетка была подключена,простояла 15лет,так вот хотела как лучше,поменяли провод,а теперь оказывается все зря.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
15 августа 2011, 09:35

День добрый, Гавриил! В таком разрезе подключите новый провод в своей коробке через зажим без ж\з провода (можно просто тупо откусить).

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
15 августа 2011, 09:58

Елена Владимировна, без "0" обойтись можно.
Только сейчас понял, что Вы называете "0".
В стояке идут два проводника - фаза (L) и ноль+заземляющий проводник (PEN), т.е схема двухпроводная.
Современные требования - разделять PEN на ноль (N) и заземление (PE) и получать трёхпроводную схему. Разделять необходимо на вводе в квартиру, а в идеале на ТП.
Но разделение возможно если сечение PEN не менее 16мм2 по алюминию. В вашем случае это не получается.

Таким образом, в вашей квартире должна оставаться двухпроводная схема, до реконструкции сети всего дома.
Но никто не запрещает Вам уже сейчас проложить трёхпроводные линии, на будущее. :)

Но в вашем случае имеет смысл оставить старую розетку убрав тот "0" прокинутый вашим знакомым и использовать её для тостермиксеритп.

В УК может не быть электрика, но всегда есть Руководитель и главный инженер и это их забота обеспечивать эксплуатацию и ремонт инженерных сетей вверенного им дома.
Может они как в анекдоте - я получаю больше чем директор, по ночам электриком подрабатываю.
А сейчас написать заявление на увеличение выделенной мощности в свою УК.

0
15 августа 2011, 10:20

ну,наконец-то моя проблема разрешилась,все поняла.Огромное спасибо всем за помощь и внимание,особенно Горынычу и Богдану.Какие вы все молодцы и умницы.И сайт ваш очень полезный. Желаю всем всего наилучшего!

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
15 августа 2011, 10:20

Писать заявление на увеличение мощности нужно не в УК а в электроснабжающую организацию. УК не имеет лицензии на продажу эл.энергии. И как следствие отвечает ТОЛЬКО за состояние сетей на вверенном ей участке. (Россия!!!!!!!!!!!).

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
15 августа 2011, 10:23

Елена Владимировна!
Не продавайте духовку, если она Вам нужна. При мощности 2.2кВт её можно подключать к любой розетке, так же как чайнмк - мощность одинаковая. Только не включайте одновременно духовку и чайник.
А ж/з провод откусывать не надо.
Успехов Вам!

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
15 августа 2011, 10:43

Ответ на вопрос А. Пичугина. http://правительство.рф/gov/results/7048/. А по Вашему мэру плачет УФАС и прокуратура.

0
15 августа 2011, 10:44

Нет уж,наверное,от греха подальше.Не зря же говорится-меньше знаешь,лучше спишь.А я теперь буду бояться включать духовку.Еще раз спасибо за внимание.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
1
15 августа 2011, 10:54

Ошибся. Ссылка нужна Александру из Новокузнецка. http://правительство.рф/gov/results/7048/.
Кстати Александр земляк, я родом из Прокопьевска.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
1
15 августа 2011, 10:59

И ещё одна ссылочка.
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/129626/Vsya_nepravda_o_podklyuchenii_k_elektrosetyam.html

Эксперт клуба
npekpacHo (1428)
-1
15 августа 2011, 12:53

Горынычпо Вашему мэру плачет
я неготов судиться с властями, для меня лично, более приемлемый вариант эмигрировать в цивилизованную страну с нормальными законами и гражданским обществом.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
15 августа 2011, 13:05

Увы, возраст мой уже этого не позволит. А так бы с удовольствием...

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
15 августа 2011, 13:06

Увы, возраст мой уже этого не позволит. А так бы с удовольствием...

Эксперт клуба
idca (266)
0
15 августа 2011, 14:17

советовать конечно легко но если у вас так трудно подключиться от щитка то оставьте всё как вам сделали .духовка ваша 2,2кВт будет потреблять 10А это не много главное чтобы соединение в коробке не грелось всё таки медь+алюминий .если автоматы в щитке отсутствуют или не внушают доверия поменяйте новые на 16А и жалейте свою проводку старайтесь не включать вместе с духовкой мощных потребителей (чайник эл обогреватель) у меня дому 50 лет проводка алюминевая поменял только счотчик и автоматы всё нормально работает

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
15 августа 2011, 17:09

Николай Васильевич, спасибо за ссылочки, особенно за вторую! ;)
------------------------
Елена Владимировна, духовку может и не стоит продавать, но пользуясь ей Вы будете знать то, что прочитали здесь.

У нас в большом количестве домов (5-этажных "хрущёвках") проводка такая же как и у вас. Ведь эти дома проектировались с печным отоплением, предполагалось приготовление пищи на этих печах. Стоит вспомнить и про "холодильники" под окнами на кухнях.
Но люди давно их выкинули с кухонь и подоконные "холодильники" используют не по назначению.
Жильцы выкинув печи установили на каждой кухне электропечь и холодильник, как минимум.

Пока это работает, но сколько проработает? Сколько раз ещё отгорит ноль и спалит бытовую технику?

Я часто заглядываю в шахты и трубопроводы электростояков - это кошмар, что там творится.
Ваша проводка выдержит эту духовку, но выдержит общедомовая проводка все бытовые приборы подключенные в квартирах?
Многие ли ваши знакомые задумывались об электропроводке в своей квартире покупая новую бытовую технику?

Вам принимать решение.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
15 августа 2011, 17:37

Можно конечно попробовать уговорить своих соседей и заменить стояк и начинку этажных щитов. Только при нашем менталитете... , никому ничего не надо...

0
16 августа 2011, 03:38

Богдан,вот почему я и не решилась самовольно подключаться к кабелю.Двое из трех наших соседей сами подключили электроплиты и живут с ними спокойно лет 10.А я подумала,что если вдруг случится что и погорят электроприборы,то быстро найдут крайнего,у нас это хорошо умеют делать.А большинство соседей никогда не согласятся тратиться.Как говорится-пока гром не грянет.Всего вам доброго.

Мастер-электрик
отецАлексий (48)
0
18 августа 2011, 00:24

Запрещает кто? Где стоит счётчик? После него Вы можете всё что угодно, но главное грамотно и только от щита отдельным кабелем. С нашего сайта пригласите себе вменяемого специалиста.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить