|
Подбор щита учета
Эксперт клуба Dronnn (1300.00) |
Господа!
Подскажите производит ли кто-нибудь шкафы из двух секций, в одну из которых можно поставить:
1. Рубильник с плавкими вставками (100А)
2. Счетчик 3-х фазный
3. Трансформаторы тока 100/5
и всё это дело опечатать.
Во-вторую поставить несколько 3-х полюсных автоматов.
АББ с системой пластронов не катит - слишком дорого.
|
|
если взять рубильник Апатор типа RBK, то я думаю что все можно было бы впихнуть в щит типа щрн-72
Думаю насчёт такого рубильника, но шкаф лучше ДКС.
Подозреваю, что такой аналог больше распространен в нашей стране:
Несомненно!
Недавно ползая на сайте IEK увидел это http://iek.ru/press/1/detail.php?ID=88780
Вам ничего не напоминает?
У EKF тоже видел Вот поэтому и стремает покупать расфасованные в пластиковые пакеты по 10 штук
Вам ничего не напоминает?
Насколько мне известно у Wago срок патента кончился, и все кому ни лень кинулись штамповать клеммники, чуть более чем полностью схожие с оригиналом.
На старый зажим - да. Поэтому, ваго вывели на рынок новую клемму, оставив рынок безвинтовых соединителей старого типа всяким китайцам.
Вопрос почти по теме. Скомплектовал "бюджетный" щит под замену действующего. Интересует мнение на счет вводного автомата, он марки EKF и у его есть шторки для его опламбирования. Благодаря этому можно теперь не парится на счет того как пломбировать "ввод". Не встречали подобные варианты у "нормальных" автоматов. Насчет общего дизайна то мнение малого интересует и на счет ожидаемого срача по поводу как это смонтировано тоже просьба не засирать сам знаю что не идеал.
Я встречал только на EKF. Такой ЩУ могут и не принять с энергосбыта, попросят перенести Ввод прямо на автомат
У Шнайдера есть специльные пломбы для автоматов серии Acti9. И у кажется АББ что-то такое тоже есть. Но всё дело как всегда в цене.
Просто у ЭКФ идея очень хорошая, поэтому я их автоматы для таких случав и ставлю. Или ТДМ. Но у них гораздно менее удобный способ опломбировки.
А там так и есть, ввод сверху на автомат. Клеммы автомата сверху и снизу пломбируются, счетчик тоже. Почему его не должны принять?
и в том, есть ли в наличии
Щит квартирный линия с лестничной площадки приходит напрямую на автомат без разрывов. В подъезде нет автоматов поэтому вводный в щите до счетчика.
Так и опломбируют специально заехал в энергосбыт чтобы одобрили. Сказали нет проблем
С EKF до этого случая не работал. Если бюджет то ИЕК, ТДМ на нашем рынке вообще в продаже не встречал. Хотя в монтаже раз ДИФ неисправный марки ТДМ встречал. Походу от перегруза по току крякнул, долго видать под масимальной нагрузкой стоял. По этой причине не люблю ДИФы ставлю только при отсутствии места под УЗО+автомат(ы). EKF в продаже только более менее выбор в минимаксе, что тоже не всегда в наличии.
Эх, люблю тебя Владимир Владимирыч! Приезжай в Питер ПМЭФ делать!
В мае
Спасибо, но мне на трехсотлетие Московского вокзала и порта хватило.
зоолетие - это в прошлой жизни было