Штыревое заземление. нужно мнение!
0
23 марта 2014, 02:49 Тэсла___ТТБуду ждать с нетерпением!!!! Уже Тэсла___ТТСпасибо большое за ответы Польщён. (кнопочку нажмите) 0
23 марта 2014, 13:12 Любопытная статья. 0
23 марта 2014, 16:14 LightWayчто остановило от использования, например, желто-зеленого ПуГВ 1х50 вместо двух омедненных стальных прутков при прокладке в здании? Первое - цена, второе - я хотел проложить 100 квадратов. Бюджет был ограничен.
|
Не надо хвататься за всё подряд, особенно где могут быть проблемы. Тем более, проблемы - с измерением и документом, а это копеечная часть работы 3тр и более (до 10). Собственно заземление, а это самая дорогая часть работы (от 10тр), делать может, кто угодно. Поверьте, заказчиков на это - подавляющее большинство.
Почему без работы. Перфоратором прошёл мёрзлый грунт в трёх местах - и вперёд.
Павел, комплектация модульного заземления сама по себе выглядит фирменно, поэтому тащить сюда пропаянные наконечники необходимости нет.
Я таким мерил и не заморачивался
Единственно калибровать каждый раз надо.
Вопрос к «Мастеру»…Какой диаметр штырей вы используете при монтаже заземления. …я почитал в сети…как правило идет 12, 14, 16 мм?
Какой все же правильнее? При условии что штырь будет из нержавейки.
А это что? Стрелочный, между нами - прикольно, но заказчику нужны цифры.
Какие разрешительные документы? Максимум - II группу, и то непонятно, для чего? Главное - акт метрологической поверки.
Я так понимаю….что АКТ метрологической проверки нужно делать каждый год. ГДЕ??? И сколько стоит?????
14.2 мм. Зачем Вам нержа? Деньги потратить больше некуда? Берите, что предлагают в Связькомплекте - омеднённая сталь. Только я бы не советовал связываться с комплектом для дачников - 16мм под кувалду - несолидно как-то.
А при покупке прибора, такой акт прилагается или свежий прибор придется сертифицировать?
ЗАО ПриСТ - там продаются приборы, они же делают метрологическую поверку - 10 дней, чуть больше 1000. Но всё безналом. С частными лицами не работают.
Зачем Вам нержа? Деньги потратить больше некуда? .
Пока промолчу…ЭТО СЕКРЕТ ФИРМЫ. Но если все получится….то будет целая статья на сей счет , обещаю.
Прибор сертифицирован в наших реестрах, а акт выдадут через 10 дней после покупки. Главное, не делать этого на стороне - 3 недели и 3000.
Всё ясно - есть халявная нержа. Лучше 14 мм. И резьбу на соединительных втулках - метрическую. А то на китайской комплектании 5/8 дюйма.
По инструменту…остановился на этом….
http://www.techport.ru/katalog/products/instrumenty/otbojnye-molotki/perforator-zubr-zm-1700k?rc=ydx&utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80+%D0%97%D0%9C-1700%D0%9A&utm_content=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82&utm_campaign=NMSK&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs0OTk1NjEwOzgzNzM4NzIxO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=5716068859300413107
Или на этом
http://www.techport.ru/q/?t=%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%9C-30%2F2000%D0%92&rgn=MSK
Только не ИЛИ , а И
Первые 6...9 метров можно пройти более лёгким. А затем - тяжёлым
Еще один вопрос….по толщине проводов. Какие лучше использовать. И сразу следующий вопрос.
Есть задача построить заземление для гос учреждения. Там 6- вводов по 250А. какой провод использовать? Это как кто рассчитывается…..или 14-16 квадратов ставим и этого будет достаточно?
Вообще, рекомендуется 25, но не менее 16 хотя бы. Для госучреждения я бы посоветовал 100. На днях выложу четвёртую часть статьи - там всё это описано.
Вообще, рекомендуется 25, но не менее 16 хотя бы. Для госучреждения я бы посоветовал 100. На днях выложу четвёртую часть статьи - там всё это описано.
Гуд….Буду ждать с нетерпением!!!! Спасибо большое за ответы. Для меня это очень важно