Система TN-C-S после щитка учёта.

Эксперт клуба
Физик
(868.00)
Подскажите как сделать систему TN-C-S если щиток учёта будет находится на улице в 20 метрах от дома, возможно ли питание кинуть четырёхжильным кабелем а заземляющий проводник проложить стальной полосой от щита учёта до щитка который будет в доме. И получается контур нужно делать около щитка учёта который будет на опоре?
0
26 мая 2014, 21:57

bagdanЭто будет просто контур дома


Это будет не просто контур дома т.к. магазин будет подключен к "нормальной" его части сделанной заново. И в случае обрыва старого контура обратка от дома пойдет на контур магазина напрямую минуя щит магазина.

0
26 мая 2014, 22:49

bagdanТакая схема подключения электроустановки магазина может быть?

Ваш магазин является встроенным помещением. Руководствуясь ПУЭ, ТЦ № 22/2009 Ассоциации «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» "О подключении встроенных помещений в зданиях" и Нормами устройства сетей заземления, вы обязаны обеспечить объединение своей дополнительной шины заземления с ГЗШ здания. В каком состоянии пребывает заземлитель здания вас не должно беспокоить - сегодня он гнилой/отвалился, а завтра новенький. Вы вправе выполнить дополнительный заземлитель, но он должен быть включен в сеть заземления. Соответственно, тащите от ВРУ пятипроводку. При этом PE между ВРУ и ГРЩ магазина у вас может быть выполнен отдельным проводом надлежащего (для PE) сечения.

Т.о. снимаете вопрос зависимости от мифического PEN в ВРУ. Рвать N вам никто не запретит.

0
26 мая 2014, 23:55

bagdanНеправильно нарисовали, перевернули...

Я так и подумал: опечатка проектировщика.

bagdan... требование коммутационного аппарата в ВРУ.

bagdan... в ВРУ его установить невозможно из-за отсутствия места ...

bagdan... только шину "N" надо выкинуть ...

Шину не надо выкидывать: не технологично получится. Придется снимать несколько метров оболочки кабеля, оставлять длинную ж/з жилу, фазные и нулевую - резать, и всё это пропускать в гофре между ВРУ и щитом.

P. S. Опоздал. :cry: Пока в схеме провода подрисовывал, коллеги уже написали, как будет правильно.

0
27 мая 2014, 00:39

LightWay
Ваш магазин является встроенным помещением.


Да даже и не встроенные соседние здания до 15 метров вроде тоже объединяются.

0
27 мая 2014, 05:28

Спасибо коллеги, Вы подтвердили моё решение.

0
12 июля 2015, 11:13

Всем доброго времени суток. Вопрос какую схему заземления оставили бы для себя в таких случаях? Лабораторий никаких нет. Про качество заземление ничего не известно.

1. ИЖС. Столб на границе участка имеет заземление. Другой столб с ЩУ стоит на участке(25м от 1-го столба) Рядом выполнено заземление уголками. PEN и Pe, идущий в дом и к заземлению на участке в щитке учета соединены. Питание 3ф. Схема TNC. Хозяин думает про ТТ.

2. Садоводство. Питание 3ф.. Столб на границе с участком не заземлен, на ближайших столбах его также не увидел. Около дома выполнено заземление уголками. Схема ТТ.

0
12 июля 2015, 11:23

Всем доброго времени суток. Вопрос какую схему заземления оставили бы для себя в таких случаях? Лабораторий никаких нет. Про качество заземление ничего не известно.

1. ИЖС. Столб на границе участка имеет заземление. Другой столб с ЩУ стоит на участке(25м от 1-го столба) Рядом выполнено заземление уголками. PEN и Pe, идущий в дом и к заземлению на участке в щитке учета соединены. Питание 3ф. Схема TNC. Хозяин думает про ТТ.

2. Садоводство. Питание 3ф.. Столб на границе с участком не заземлен, на ближайших столбах его также не увидел. Около дома выполнено заземление уголками. Схема ТТ.

0
12 июля 2015, 11:43

ВЛ то изолированная или нет?

0
12 июля 2015, 11:53

Имеете ввиду СИП или нет?
1. По улице, за границей участка, точно нет . Между столбам уже не помню.
2. СИП везде.

0
12 июля 2015, 12:12

Если линия неизолированная - однозначно ТТ.

0
12 июля 2015, 12:14

Если натянут СИП значит повторное по столбам по-любому делалось. Во втором случае почему бы не реализовать TN-C-S

0
12 июля 2015, 14:17

ГеополисЕсли натянут СИП значит повторное по столбам по-любому делалось. Во втором случае почему бы не реализовать TN-C-S

Во втором случае натянут СИП... но на ближайших 200-300м не нашел ни одного столба с заземлением. Провод от заземления около дома заведен сразу в РЩ дома, счетчик там же.

0
13 июля 2015, 08:26

Я бы в обоих случаях сделал ТТ, при обязательном условии, что на вводе в дом (а лучше - на выходе ШУ на опоре) должно стоять добротное УЗО. Желательно "S".

0
13 июля 2015, 09:01

А опоры какие, кстати?

0
13 июля 2015, 20:17

Я за TN. В обоих случаях.

0
13 июля 2015, 22:11

Из_РоссииЯ за TN. В обоих случаях.


Согласен, для частников ТТ из разряда бомба с замедленным действием. Попадался дом ввод 380, повторки нет. Есть свой контур когда отвалился PEN по воздушке на магистрали в розетках стало под 380 и наличие ТТ не спасло кучу электроники от вылетания из строя. Лечилось восстановлением воздушки и установкой штыря повторного заземления на вводе.

0
13 июля 2015, 23:28

ТТ в случае трехфазного ввода - русская рулетка. Да и в однофазном варианте при питании от трехфазной сети без качественного повторного заземления тоже...

0
14 июля 2015, 08:03

ЭСАСогласен, для частников ТТ из разряда бомба с замедленным действием

А при TN-C-S, в случае обрыва нуля выше по линии, всё в шоколаде будет?? )))

0
14 июля 2015, 10:02

ПрохожийА при TN-C-S, в случае обрыва нуля выше по линии, всё в шоколаде будет?? )))

При качественном собственном заземлении позволит избежать потерь, даже при обрыве нуля и падении на него фазы.

0
14 июля 2015, 10:37

при обрыве нуля РКН лучше будет, в не зависимости от типа заземления.