E-mail:
Пароль:

Заземление

Опытный электрик
ПАРТИЗАН
(22.00)
коллеги как быть.в 9 этажке в щитке нет выхода заземляющего контура.можно ли сажать на ноль!?и какие последствия это повлечет .не отразится ли данное действие на работе УЗО!?
0
27 апреля 2014, 20:15

ПАРТИЗАНколлеги как быть.в 9 этажке в щитке нет выхода заземляющего контура.можно ли сажать на ноль!?и какие последствия это повлечет .не отразится ли данное действие на работе УЗО!?

Заземляющую жилу в этажном щитке посадить на ноль. На работе УЗО это не отразится.

Последствия сего действия могут проявиться только в одном случае: если где-то отгорит нулеваой проводник. Тогда на корпусах всех бытовых приборов может появиться опасный потенциал.

Противоядие только одно: заземляющий проводник не подключать в розетках. До тех пор, пока в подъезде не будет произведена рекнструкция системы электропитания.

В результате будем иметь такой расклад: корпуса приборов не заземлены... единственной защитой человека будет УЗО... а заземляющие проводники будут выполнять только противопожарную функцию.

0
27 апреля 2014, 20:15

На УЗО не отразиться. Сажать с дуру нельзя.

0
27 апреля 2014, 20:45

спасибо.!!!в общем как я предпологал лучше отказатся от прокладки заземляющего провода .т.к никаокой реконструкции проводится в подъезде явно не будет!!!

0
27 апреля 2014, 21:26

ПАРТИЗАНспасибо.!!!в общем как я предпологал лучше отказатся от прокладки заземляющего провода .т.к никаокой реконструкции проводится в подъезде явно не будет!!!

Лучше проложить, использовав в качестве противопожарной меры.

0
27 апреля 2014, 21:41

что именно вы подрозумеваете под противопожарной мерой!?

0
27 апреля 2014, 21:49

Из-за слабого контакта в розетке нагреваются провода... плавится изоляция... слабый ток между фазой и землей... срабатывает УЗО, предотвращая полноценное КЗ с активным искрообразованием.

Аналогично при затоплении квартиры верхними соседями. Особенно в панельных домах.

При таком варианте развития событий без заземляющего проводника УЗО не сработает.

0
27 апреля 2014, 22:21

IKAПри таком варианте развития событий без заземляющего проводника УЗО не сработает.

еще как сработает.

0
27 апреля 2014, 22:27

Горыныч
IKAПри таком варианте развития событий без заземляющего проводника УЗО не сработает.

еще как сработает.

При обугливании проводов между ними может пойти приличный ток, способный разогреть провода. УЗО на такие вещи не реагирует.

0
27 апреля 2014, 22:41

IKA плавится изоляция... слабый ток между фазой и землей...

IKAПри обугливании проводов между ними может пойти приличный ток, способный разогреть провода.

Двойные стандарты, как у ес и обамки. Даже при отсутствии провода РЕ при утечке на ЗЕМЛЮ тока большего чем уставка УЗО оно сработает.

0
27 апреля 2014, 23:00

:) Под словом "земля" я имел ввиду провод заземления, а не стены... .

0
27 апреля 2014, 23:03

IKAАналогично при затоплении квартиры верхними соседями. Особенно в панельных домах.

При таком варианте развития событий без заземляющего проводника УЗО не сработает.


Сработает, был у меня случай когда УЗО начало вышибать при двухпроводке внутри дома. Причина была в нагревательном кабеле который был в погребе. Весной подтопило погреб и УЗО не включалось пока кабель не отключили.

0
27 апреля 2014, 23:35

ЭСА
IKAАналогично при затоплении квартиры верхними соседями. Особенно в панельных домах.

При таком варианте развития событий без заземляющего проводника УЗО не сработает.


Сработает, был у меня случай когда УЗО начало вышибать при двухпроводке внутри дома. Причина была в нагревательном кабеле который был в погребе. Весной подтопило погреб и УЗО не включалось пока кабель не отключили.


УЗО срабатывает при утечке независимо от количества проводников в составе кабеля.
Речь не об утечке "на лево", а о перетекании тока с одного проводника на другой в составе кабеля.

Кабель нагревается... сопротивление между проводниками, находящимися в составе кабеля, меняется... может возникнуть ток... Если в кабеле только фаза и ноль, то ток перетекания может возникнуть только между этими проводниками, приводя к дальнейшему разогреву кабеля. Если же в составе кабеля имеется заземляющий проводник, то есть вероятность, что перетекающий ток возникнет между этим заземляющим проводником и одним из основных. В результате отключение линии произойдет при малом перетекающем токе и опасного разогрева кабеля не произойдет.

0
27 апреля 2014, 23:42

IKA. Если в кабеле только фаза и ноль, то ток перетекания может возникнуть только между этими проводниками, приводя к дальнейшему разогреву кабеля


Для этого надо АВ ставить подходящего номинала, а не исходя из логики "что бы не вырубало"

0
27 апреля 2014, 23:52

ЭСА
IKA. Если в кабеле только фаза и ноль, то ток перетекания может возникнуть только между этими проводниками, приводя к дальнейшему разогреву кабеля


Для этого надо АВ ставить подходящего номинала, а не исходя из логики "что бы не вырубало"

Да, номинал автомата должен соответствовать сечению проводника. Но ведь пожароопасный разогрев может быть не только на целом участке проводки, но и на соединениях.

Да и реальный номинал автомата далеко не всегда соответствует надписи.

Поэтому я всегда рекомендую применять только 3-х жильный кабель в комбинации с УЗО.

0
27 апреля 2014, 23:59

IKAПоэтому я всегда рекомендую применять только 3-х жильный кабель в комбинации с УЗО.


Если придумаете куда посадить третью жилу (вариант на N или PEN отклоняется) то я ЗА
IKA
Да и реальный номинал автомата далеко не всегда соответствует надписи.

Ну тогда чему верить :cry:
IKAНо ведь пожароопасный разогрев может быть не только на целом участке проводки, но и на соединениях.

Они в основном там и бывают.

0
28 апреля 2014, 00:04

В обратном порядке...
- Пожары в основном случаются в местах соединений. Это факт. Поэтому используют УЗО не только в качестве защиты человека, но и в качестве противопожарной опции.
- Верить приборной поверке автоматов. Но приборы эти неоправданно дороги. Поэтому ставим автоматы, опираясь на надежду (на авось).
- Почему N отклоняется?

0
28 апреля 2014, 00:20

IKA Почему N отклоняется?


На наверное потому что нельзя его использовать как защитный. Тем более если есть N то надо поискать где то должен быть и PE :)

0
28 апреля 2014, 00:25

IKAКабель нагревается... сопротивление между проводниками, находящимися в составе кабеля, меняется... может возникнуть ток...


Ничего не понятно. По вашему, меняя сопротивление может возникнуть ток :o

0
28 апреля 2014, 00:42

lionarh
Ничего не понятно. По вашему, меняя сопротивление может возникнуть ток :o


Ага,сопротивление изоляции когда уходит в ноль получается нехилый ток :)

0
28 апреля 2014, 22:11

ЭСА
IKA Почему N отклоняется?


На наверное потому что нельзя его использовать как защитный. Тем более если есть N то надо поискать где то должен быть и PE :)

РЕ существует не во всех многоэтажках.
Об использовании третьей жилы я писал выше.
lionarh
IKAКабель нагревается... сопротивление между проводниками, находящимися в составе кабеля, меняется... может возникнуть ток...


Ничего не понятно. По вашему, меняя сопротивление может возникнуть ток :o

Конечно может.
Сначала имеем полноценную изоляцию, которая в процессе нагрева разрушается (крошится или плавится).

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить