Заземление

Опытный электрик
ПАРТИЗАН
(22.00)
коллеги как быть.в 9 этажке в щитке нет выхода заземляющего контура.можно ли сажать на ноль!?и какие последствия это повлечет .не отразится ли данное действие на работе УЗО!?
0
29 апреля 2014, 23:17

ЭСА исключается возможность обнаружить на корпусе обратку соседа

Не исключается.

0
29 апреля 2014, 23:21

Горыныч
ЭСА исключается возможность обнаружить на корпусе обратку соседа

Не исключается.


Ну как вариант если двухполюсник не сработает то ДА.

0
29 апреля 2014, 23:26

ЭСАесли двухполюсник не сработает то ДА

А зачем ему срабатывать? Сначала кого то грохнуть надо.

0
29 апреля 2014, 23:27

sudakovsky
Неверно. Речь не об этажном щитке.


опечатался имел ввиду квартирный щит, хотя для этажных думаю тоже прокатит. У их глянул нет предложений по этажной четырехпроводке :(

0
29 апреля 2014, 23:29

ЭСАопечатался имел ввиду квартирный щит,

В этом вся суть. Это кардинально меняет дело.

0
29 апреля 2014, 23:30

ГорынычА зачем ему срабатывать? Сначала кого то грохнуть надо.


Грохнуть не надо. Но вариант с рвущим PEN одновременно с фазным все лучше чем просто фазу рвать. ;)

0
29 апреля 2014, 23:30

sudakovskyВ этом вся суть. Это кардинально меняет дело.


Чем кардинально? Кстати сейчас поищу у меня есть где то щит который собирал для квартиры в старом фонде. Он как раз под подобное попадает. Если фото найду начинки то выложу.

0
29 апреля 2014, 23:35

ЭСАвариант с рвущим PEN одновременно с фазным

Именно PEN, а не РЕ. Что обычно и имеем. Только РЕ НИЗЗЯ рвать..., а чтоб иметь полноценный РЕ всего-то надо контур на вводе в подъезд проверить, и протянуть катанку 30-40 метров по каналу.

0
29 апреля 2014, 23:42

Горыныч Только РЕ НИЗЗЯ рвать


Согласен что нельзя, но выход то искать надо. Нет вариантов не катанку протянуть. Да и какая катанка им кабеля по стоякам заменить бы :(

0
29 апреля 2014, 23:49

Нашел фотку., качество конечно не очень. Там нет деления PEN двухпроводка так и оставалась на тот момент. Менялся только щиток с счетчиком. Но при желании можно и разделить допустим после счетчика или даже до его Если конечно вводный не опламбировали.
P.S. Юрий Михайлович я надеюсь вам это фотка понравится вы любите подобное.

0
30 апреля 2014, 02:20

Сегодня ездили подключать строительные вагончики... Люди пользовались генератором и заземлили его так как они это понимают... Медный провод вставили в землю на 10см. :mrgreen:

0
30 апреля 2014, 06:47

Тульский Электрик заземлили его так как они это понимают... Медный провод вставили в землю на 10см. :mrgreen:

Скажите спасибо, что не в цветочный горшок. Так некоторые одаренные заземляли стеклянные экраны для защиты от ЭМИ.

0
30 апреля 2014, 08:11

Тульский ЭлектрикСегодня ездили подключать строительные вагончики... Люди пользовались генератором и заземлили его так как они это понимают... Медный провод вставили в землю на 10см. :mrgreen:


:lol: :lol: :lol:

0
30 апреля 2014, 08:52

Забыл, на деревянный поддон тоже поставили чтоб током не ударило. :mrgreen:

0
30 апреля 2014, 09:25

Тульский ЭлектрикЗабыл, на деревянный поддон тоже поставили чтоб током не ударило


А навес забыли?

0
30 апреля 2014, 17:29

sudakovsky
IKA.... Если с УЗО, то стараюсь объяснить заказчикам, что лучше не подключать.
...
Т.е. при наличии УЗО могут быть варианты...

Вы также объясняете клиенту, что то, что его каждый раз потряхивает при касании плиты и стиралки - это так и должно быть, концепт такой?? :D
Потенциал на незаземленном корпусе стиральной и посудомоечной машин - порядка половины сетевого напряжения (через встроенный сетевой фильтр)

Да. А что делать? Обычная жизнь в обычной многоэтажке, где заземления в розетках отродясь не было.

Подключать заземляющий проводник в розетках - это выбор между плохо и плохо.
С одной сороны есть шанс пробоя потнциала на корпус, с другой стороны есть шанс получить на корпусе потенциал из подъезда. Как сделать правильный выбор? Где вероятность выше?

Если на корпус пробьет потенциал из-за неисправности прибора, то должно защитить УЗО. А если потенциал придет из подъезда, то ничто не защитит.

0
30 апреля 2014, 18:20

IKAДа. А что делать?

Вы не ответили на мой вопрос. Как Вы объясняете заказчику, что его каждый раз бьёт током от стиралки?

0
30 апреля 2014, 19:37

sudakovskyВы не ответили на мой вопрос. Как Вы объясняете заказчику, что его каждый раз бьёт током от стиралки?


:D нужно ходить ноги поднимать, а не по полу шоркать

0
30 апреля 2014, 23:51

lionarh нужно ходить ноги поднимать, а не по полу шоркать


Не путайте теплое с мягким. Причём тут статика?? Сетевой фильтр создаёт потенциал на незаземленном корпусе, а не шорканье.

0
01 мая 2014, 12:36

sudakovsky
IKAДа. А что делать?

Вы не ответили на мой вопрос. Как Вы объясняете заказчику, что его каждый раз бьёт током от стиралки?

Свойство стиралки бить током объясняется только свойством стиралки.
Если в инструкции сказано, что стиралку надо заземлять, то ее надо заземлять. А если заземление отсутствует, то заземлять не к чему.

При подключении стиральной или посудомоечной машинки проявляются 2 косяка. Первый - отсутствие заземления в этажном щитке; второй - потенциал на корпусе стиральной машинки, заложенный производителем. Вы хотите одним движением исправить ситуацию? Попробуйте, но вряд ли получится.

Как объяснить заказчику? Да очень просто. Пока в подъезде не будет выполнено заземление придется каждый раз выдергивать вилку из розетки, чтобы током не щипало.