Как вычислить сечение многопроволочного провода?
0
17 мая 2014, 22:26

Что бы удивить крокодила идем в террариум, расчет кругов и подобного к математикам скорее всего... Но если очень нужно формулы накидать реально...

0
17 мая 2014, 22:28

Тульский ЭлектрикНо если очень нужно формулы накидать реально...


Формулы в студию. Удиви нас :)

0
17 мая 2014, 22:38

Есть человек способный на подобные расчеты... попробую вас удевить :lol:

0
17 мая 2014, 22:39

Математика даже звук и цвет перевела в цифру... если забыли... Но я лично электрик.

0
17 мая 2014, 22:44

Тульский ЭлектрикЕсть человек способный на подобные расчеты... попробую вас удевить


:D щас наверняка сынишку семиклассника посадите формулы выводить

0
17 мая 2014, 22:51

Слышал о такой формуле от старых электриков,паяю предохранители на 10кВ

Тульский ЭлектрикМатематика даже звук и цвет перевела в цифру... если забыли... Но я лично электрик.


0
17 мая 2014, 22:52

Паяю предохранители на 10кВ

0
17 мая 2014, 22:55

Не очём не не говорит, мы работаем 220-380В. Наш профиль элитное жилье ну и еще разное конечно.

0
18 мая 2014, 03:01

ШрамХотелось бы увидеть формулу,как посчитать по длине стержня,а то у нас только штангенциркуль до десяток


Какую формулу? Берёте карандаш или металлический стержень, наматываете виток к витку проволоку, только плотно. Смотрите, сколько витков уложилось на определённую длину, например, на 10 сантиметров. Либо измеряете, какую длину стержня занимают 10 или 100 витков проволоки. Отсюда считаете диаметр проволоки в мм. В первом случае 100 : количество витков, во втором и третьем случаях - Длина стержня, покрытая намоткой : 10, либо на 100. Всё просто.

-1
29 мая 2014, 21:39

Диаметр по штангелю ?Звонит клиент:: ты на проводе сэкономил,....Приезжаю,...он--извини, померил вводной 4мм2--он тоже не соответствует,но его монтировали другие.Вот и неразбериха. Так что штангельзамер это не факт.

0
30 мая 2014, 02:01

alik62Так что штангельзамер это не факт.


Штангенциркуль позволяет мерить до 0.1мм - для провода 4 квадрата этого достаточно.

0
30 мая 2014, 22:37

ШрамХотелось бы увидеть формулу,как посчитать по длине стержня,а то у нас только штангенциркуль до десяток

МастерШтангенциркуль позволяет мерить до 0.1мм - для провода 4 квадрата этого достаточно.


Измерить один проводник многопроволочной жилы штангельциркулем можно только по способу, описанному ранее - намоткой на предмет.

Наматываем 10 витков, измеряем длину намотки.
Длину намотки L делим на количество витков n.
L / n = D;
Полученное число - диаметр одной проволоки.

Определяем сечение одной проволоки:

S = π x (D/2)²

Умножаем полученное число на количество проволок в одной жиле провода. Это и есть примерное сечение провода.

Диаметр одной проволоки лучше и точнее измерить микрометром, т.к. при измерении намоткой погрешность измерений будет больше.

Что касается моножилы, то несомненно, его можно без проблем измерить штангельциркулем. Главное, не забыть, что диаметр и сечение - два разных параметра :) Не забываем вычислить сечение по формуле S = π x (D/2)²