Установка розеток на стекло,чисто технический вопрос!
 Эксперт клуба DIV73 (1296.00) |
Чисто технический вопрос! Как безопаснее(для стекла) и надежно(чтоб не крутилась) закрепить розетку,вк на стеклянном фартуке ? Ваш способ?
Предистория. Кухня за 500т.р. Фартук стекло 6мм, длина 3,2м одним куском, без пленки! Задача-установить 6 розеток. Заказчик предупредил, "чтоб не крутились!".После установки, несразу,через некоторое время примерно час,произошло то чего все боялись((.
|
|
Это не ко мне, а к админам.
Попробуйте. Поймете о чем говорю.
Предистория. Кухня за 500т.р. Фартук стекло 6мм, длина 3,2м одним куском, без пленки! Задача-установить 6 розеток. Заказчик предупредил, "чтоб не крутились!".После установки, несразу,через некоторое время примерно час,произошло то чего все боялись((.
Рекламные компании, делающие объемные элементы используют листовой ПВХ различной толщины. У них можно купить обрезки.
На фото 2 розетки... В пластике вырезали 2 отверстия под розетки, а потом обрезали контур по стеклу. Получили пластиковую вставку. Розетки будуи прижиматься к этой вставке и не будут проваливаться.
У тех же рекламщиков есть прекрасный клей Космофен. Кусочки пластика можно просто приклеить к металлической рамке розетки. Впрочем, для этих целей и двусторонний скотч подойдет.
А еще иногда можно вытащить подрозетники и снова вклеить заподлицо со стеклом.
Хороший вариант. Тогда есть еще дешевле и легче в обработке из арсенала рекламистов, моделистов и архитекторов: пенокартон.
Чтоб не скользили-вариант зачетный!
Только в данном случае оперется почти не начто((
Лейба спецом изолентой заклеена!
Легранд
Из массовых - Fix All Cristal
Если эластичность не столь важна, то полно прозрачных полиакрилатов.
Из наколенных вариантов - просто растворить мелкое крошево оргстекла (например, коробки от CD-дисков) дихлорэтаном.
Спасибо! Приму к сведенью!
Рекламные компании, делающие объемные элементы используют листовой ПВХ различной толщины. У них можно купить обрезки.
На фото 2 розетки... В пластике вырезали 2 отверстия под розетки, а потом обрезали контур по стеклу. Получили пластиковую вставку. Розетки будуи прижиматься к этой вставке и не будут проваливаться.
Очень даже может быть,надо на практике подобное попробовать,правда есть очень тонкие места!(
Хороший вариант. Тогда есть еще дешевле и легче в обработке из арсенала рекламистов, моделистов и архитекторов: пенокартон.
По толщине листа пенокартон может быть 3 мм, 5 мм, 10 мм. стекло 6мм=3+3.....
Склоняюсь к тому, что проще иметь в запасе тонкие проставки-кольца,нужной высоты,которые просто опирались бы на стакан. Нарезать у токаря по 6мм,например из пластиковой трубы..на торец-двусторонний скотч..приклеиваеш к розетке или стакану...универсально на любые многопостовые рамки! Бу пробовать!!!
@DIV73: Можно создавать одно сообщение, где ответить с несколькими цитатами.
Спасибо,учту. Не рейтинга ради!
Можно, но с телефона или планшета ужасно неудобно.
Я уже писал, что 99% моих сообщений созданы со смартфона, браузер Chrome. Никаких сложностей с движком форума нет. В том числе с выборочным, и мульти-цитированием.
По теме.
Практически все современные подрозетники имеют возможность крепления розетки с помощью двух шурупов. Для случаев, когда подрозетник стоит за каким-то покрытием (плитка, фартук) или глубоко под слоем штукатурки, родные шурупы слишком коротки. Заменяем их на аналогичные, но более длинные (например 3х30). Для подкладок между двумя розетками заранее нарезаем прокладки из оргалита (ДВП) размером 20х65. Материал хорош тем, что его можно расслаивать, добиваясь нужной толщины.
Вообще, установка розеток на кухонный фартук, - это, видимо, проблема для многих электриков. Я довольно часто исправляю выпадающие розетки на кухнях. Проблема одна и та же - розетки установили на монтажные лапки. Причин для такой установки две:
1. Штатные шурупы коротки, так как подрозетник стоит под плиткой. Решение я описал выше - замена шурупов;
2. Отверстие в плитке меньше подрозетника, и плитка закрывает отверстия под крепежные шурупы. Решение - алмазная коронка 6 мм, которой, как шарошкой, протачиваем плитку точно в месте креплений.
Проблема может быть в том что электрику хочется сделать работу за один подход, а при монтаже на фартук, плиточный он или из стекла так не получается.
Проблема может быть в том что электрику хочется сделать работу за один подход, а при монтаже на фартук, плиточный он или из стекла так не получается.
Согласен,поэтому нужно всегда иметь в запасе универсальный набор "приспособлений" для монтажа в один заход!
Стекло такая коронка тоже хорошо берет??
Именно так.
Да, если стекло указано на упаковке, на рекомендованных оборотах и с охлаждением водой. Осторожно с закаленным стеклом - его сверлить не стоит.
Кстати, фартук (на фото) треснул - неудачно сделан вырез, или слишком сильно притянули розетки?
Кстати, фартук (на фото) треснул - неудачно сделан вырез, или слишком сильно притянули розетки?
Рез стекла был неровный, стекольщик сказал,что рез между отверстиями делается вручную, так же как и обработка кромки!
При надавливании пальцем стекла в этом месте, оно прогибалось!Поэтому в будущем надо учесть-опора должна быть не на стекло!
Ну и конечно,что бы быть обьективным-видать перетянул малость!
Все равно в один заход не получится.