Умное АВР
 Эксперт-электрик VoltDeMar (77.00) |
Не так давно мне заказчик поставил задачу, я бы эту тему не поднимал, если бы не такие требования.
Тех задание было таким.
1 - Если на главном вводе пропала одна фаза, а на резерве все в порядке, то АВР переключается на резерв.
2 - Если на главном вводе пропала одна фаза и на резерве она-же отсутствует, то АВР не должно переключаться.
3 - При проблемах на главном и резервном вводе, отключается трехфазное оборудование требующее правильного чередования фаз.
4 - При серьезных проблемах на вводах, но хотя бы одна фаза есть, отключаются все проблемные фазы на вводах, а фаза с напряжением делится. При этом отключается все силовое оборудование, остаются только свет и несколько необходимых розеток. При этом газовый котел должен работать, а он питается от одной фазы.
5 - Если на главном и резервном вводах напряжения нет вообще, то включается дизельгенератор (220В) и в дежурном режиме весь дом питается от него.
Фазы делить необходимо, так как все оборудование включая свет и розетки расключены пофазно.
Коттедж 4 уровня, электричество максимально необходимо везде.
Готовые варианты АВР с такими задачами не справятся.
Были еще некоторые премудрости которые придумал заказчик, но озвучивать их я не буду.
Я разработал АВР на контроллерах, продумал защиту, начертил схему (есть опыт проектировщика), почти воплотил в жизнь, но в виду обстоятельств не доделал работу. У меня возникли некоторые вопросы по задержке переключения главных контакторов. Так как я не собирал схему целиком, я не смог проверить полноценную работу данного АВР.
Но даже при частичной сборке, схема работала.
К чему всё это?!
Заказчики разные, запросы и требования порой такие, что волосы под мышками начинают шевелится (извините).
А заводы изготовители умной и надежной аппаратуры не успевают придумать то, чего порой в голову приходит потребителю. И мало ли кто из нас электриков, электро-монтажников, инженеров-проектировщиков, с чем столкнется. Надо быть готовым ко всему.
Вот, как то так. Обсудим?!
|
|
И вообще это не херня и мы ей не страдаем, как некоторые думают, это работа.
А если это херня Геополис, то что по Вашему не херня, тупо провода тянуть!?
Я лучше бесперебойниками займусь (киловат на 30-50 ультрасовременными), чем херней, или солнечными батареями.
К стати на счет херни... Не всегда стоит идти проторенной дорожкой. Я придумал, а значит я не просто заказываю оборудование которое есть и не отмахиваюсь стандартными предложениями. Значит я сам разрабатываю и придумываю. А вдруг мое решение окажется лучше чем предлагают изготовители?! Разве не хвала?!
Лишь бы работало как задумано Вами и качество было хорошее, может запатентуете:.
Вообще хорошо, когда что то придумывается, так сказать прогресс
Вы предложите на обозрение свою продукцию и весомые аргументы в пользу ее, а не серийных моделей. Вариант Я САМ СОБРАЛ АВР тут каждый второй может написать, кто отличает автомат от пускателя.
Звиняйте, но в сегменте 30-50кВА ультрасовременных ИБП пока просто нет. Мелковаты, однако.
Тема какая-то из пальца высосанная. Предлагается что-то пообсуждать, а объект обсуждения отсутствует как класс.
Месяц назад подключал ибп на 30 кВа N-Power Evo. Заказчик доволен. В сибири еще мало кто умеет с такими работать. Москвичи одобрили качество работы. (Они и поставляли). Два года ибп у заказчика колом стоял, умельцы сожгли предохранитель на фильтре из-за не правильного запуска. Предохранитель 100А, стоимость 150 евро.
Подозреваю, что о этом нонейме везде мало кто слышал, а не только в Сибири. Не думаю, что эта поделка должна была вызвать проблемы в настройке если лет 5-7 назад имел дело с продукцией известных брэндов.
стесняюсь спросить, что за предохранитель такой?
Если уж хотите поговорить за "умный АВР", то как вам такой вариант?
И качество витания на входах мониторит по фиговой куче параметров, включая частоту (и журналирует между делом) и токи измерит (через измерительные трансы), и 10/12 (без модулей расширения) отдельными группами потребителей в зависимости от нагрузки и приоритетов порулит, и состояние этих самых групп проверит. А "в случае чего" еще и людей известит о проблемах (СМСка или е-мыл устроит?). А цена всего этого чуда около 30круб.
А если это херня Геополис, то что по Вашему не херня, тупо провода тянуть!?
Я лучше бесперебойниками займусь (киловат на 30-50 ультрасовременными), чем херней, или солнечными батареями.
Это херня и вы ей страдаете. Если вы этого по каким-то причинам не понимаете, то мне вас просто немного жаль. Вроде люди все взрослые. А ИБП с солнечными панелями занимайтесь на здоровье, если сумеете выход на соответствующую регулярную клиентуру найти
Полигона возьму немного, пока деньги есть.
Некреативно
это предохранитель
тут видно лучше
А они отличаются
Ессстесссственно
Если снова перегорят - свистите. Я вам продам за 150 не евро, а доллариев вместе с пересылкой.
Думаю, при себестоимости в 122 руб. (в край - 790руб. с лэйблом ABB) "два процента" меня устроят ))
Если цена на деталюшку - от представителей "производителя", то понимаю почему нЭ-пауэр мелко видно на рынке.
Некреативно
Зато функционально, надежно, эстетично, с запасом на полет фантазии/вырост и, самое главное, правильно и недорого.
А кулибинничать и тешить свое эго можно у себя на даче хоть до полного самоудовлетворения.
Закзчики это не ценят. Должен быть виден объём работы.
К тому же мне удобнее для дальнейшего техобслуживания, в частности для гарантийного (не дай Бог, конечно), а так же ремонтопригодность. Агрегатная замена меня мало привлекает.
Ну да. И работой надолго обеспечены.
Тогда есть предложение подкупающее своей новизной - выкиньте центральный процессор из своего компа - ведь можно и на 155-й серии собрать аналог. И фигня что работать будет в мульЁн раз медленней. Зато задача отопления микрорайона решится разом и всегда при деле - менять сдохшие "интегралки" ))
И заказчик обречен на пожизненное присутствие автора поблизости, сначала для допиливания изделия до устойчивого состояния, потом для поддержания в рабочем состоянии.
К сожалению, не получается. Всё, что я сделал, работает в необслуживаемом режиме.