Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>3-х жильная проводка в системе TN-C

3-х жильная проводка в системе TN-C

Эксперт клуба
Electrik71
(1316.00)
Много споров разных читал на форумах по поводу 3-х жильной проводки в системе TN-C , То есть приходит N и фаза, PE соответсвенно нет. Споры возникают на тему, можно ли 3 жилу(PE) посадить на нулевую шину N, таким образом получится зануление от щита. Стояк проходит через квартиры, щитки также в квартире. Так вот вопрос все же можно занулять так в щите? Читал разные мнения, и вроде бы как нельзя так делать, т.к. может на корпус попасть потенциал опасный, а вот если ставить УЗО или Диф на 0,01 или 0,03, разве не спасет? В общем интересно таки мнение.
0
31 мая 2014, 21:04

АборигеНТут недавно человеку менял кабель на кухню. Так вот, весь подъезд кто-то переключил. Автоматы рвут ноль. Фаза постоянно присутствует. А заземление занулено на щите. Печи-электрические. :shock:


Вот еще один повод задуматься о заземлении на подъездный PEN...