Господа, а существует подобное устройство для переменного тока? Которое сигнализировало бы, если при подключении перепутали фазу и ноль в однофазной сети.
0
04 июня 2014, 21:26

Вот такая схема.

0
04 июня 2014, 22:01

DronnnРасцепитель как-то слишком брутально на мой взгляд ) Хотя определенный резон есть в этом.

Ещё какой резон! Если допущена переполюсовка, то расцепитель будет очень кстати. И не даст взвести вводной АВ, пока проблема не будет устранена.

0
04 июня 2014, 22:12

sudakovsky
DronnnРасцепитель как-то слишком брутально на мой взгляд ) Хотя определенный резон есть в этом.

Ещё какой резон! Если допущена переполюсовка, то расцепитель будет очень кстати. И не даст взвести вводной АВ, пока проблема не будет устранена.


А кстати, почему именно в системе IT его нужно ставить?

0
04 июня 2014, 23:12

DronnnА кстати, почему именно в системе IT его нужно ставить?

Я про TT писал. :) Возможно, в системе TN-C-S, в квартирном щитке тоже можно поставить. Переполюсовка возможна. Только расцепитель заставит пользователя побегать к щитку. Поэтому их ставят только на промышленных объектах, с постоянным присутствием оперативного персонала.

0
05 июня 2014, 01:00

Чо за расцепитель? Независимый)))?

0
05 июня 2014, 18:20

Интересно для каких целей хотите использовать устройство?
Кстати, а если вместо предложенного расцепителя использовать контактор включенный переключателем.
Два реле напряжения включенных L-PE и N-PE проверяют наличие напряжения и управляют контактором, который и меняет на выходе местами L и N... Можно даже контролировать обрыв "ноля" на "вводе" при сработке обоих реле...

0
05 июня 2014, 20:49

den4ikИнтересно для каких целей хотите использовать устройство?


Вот для чего:
http://www.volt-m.ru/img/comment/877/30932/30932bYafKkXSAt0.JPG

Чтобы когда подали напряжение с линии, не произошло КЗ на нулевой шине.

0
05 июня 2014, 21:42

Dronnn
den4ikИнтересно для каких целей хотите использовать устройство?


Вот для чего:
http://www.volt-m.ru/img/comment/877/30932/30932bYafKkXSAt0.JPG

Чтобы когда подали напряжение с линии, не произошло КЗ на нулевой шине.

А можно схему пояснить?..

0
06 июня 2014, 13:02

den4ik
А можно схему пояснить?..


Можно. Есть 3-х фазное питание со столба, которым запитан дом. Есть генератор 1 фазный, предназначенный для работы переносным электроинструментом на 5кВт. Стоит задача в случае обесточивания запитать дом через генератор, который будут подключать через силововй разъем на щите. На самом генераторе стоят разъемы типа Shuko. В случае если вилку на генераторе, выдернули и неправильно воткнули, должна сработать защита.

0
06 июня 2014, 16:46

Dronnn
den4ik
А можно схему пояснить?..


Можно. Есть 3-х фазное питание со столба, которым запитан дом. Есть генератор 1 фазный, предназначенный для работы переносным электроинструментом на 5кВт. Стоит задача в случае обесточивания запитать дом через генератор, который будут подключать через силововй разъем на щите. На самом генераторе стоят разъемы типа Shuko. В случае если вилку на генераторе, выдернули и неправильно воткнули, должна сработать защита.



Вынужден вас расстроить. На однофазном генераторе нет разницы между нулем и землей. Фтыкайте как хотите.

-1
06 июня 2014, 16:52

Или вы уже один из выводов сами заземлили???))))) :lol:

0
06 июня 2014, 17:41

Геополис
Dronnn
den4ik
А можно схему пояснить?..


Можно. Есть 3-х фазное питание со столба, которым запитан дом. Есть генератор 1 фазный, предназначенный для работы переносным электроинструментом на 5кВт. Стоит задача в случае обесточивания запитать дом через генератор, который будут подключать через силововй разъем на щите. На самом генераторе стоят разъемы типа Shuko. В случае если вилку на генераторе, выдернули и неправильно воткнули, должна сработать защита.



Вынужден вас расстроить. На однофазном генераторе нет разницы между нулем и землей. Фтыкайте как хотите.



Кошмар. Куда смотрят власти?

0
06 июня 2014, 22:42

ГеополисИли вы уже один из выводов сами заземлили???))))) :lol:

Кстати, зануление одного вывода с генератора на общий ноль помогает решить проблему с капризными котлами!

Dronnn
den4ik
А можно схему пояснить?..


Можно. Есть 3-х фазное питание со столба, которым запитан дом. Есть генератор 1 фазный, предназначенный для работы переносным электроинструментом на 5кВт. Стоит задача в случае обесточивания запитать дом через генератор, который будут подключать через силововй разъем на щите. На самом генераторе стоят разъемы типа Shuko. В случае если вилку на генераторе, выдернули и неправильно воткнули, должна сработать защита.


Собственно, берем:
1. мною любимый Zelio Logic.
2. реле напряжения, однофазный и трехфазный с контролем асимметрии фаз.
3. два контактора, можно даже с мех. взаим. блокировкой, можно и на доп. контактах реализовать.
4.

Забиваем в Zelio логику работы АВР на два ввода, не забыв учесть что на втором вводе генератор, и если есть у него автозапуск.
Проверку на правильность включения не нужна, занулить вывод с генератора в шкафу и всё.

ps: Можно и без Zelio :)

0
06 июня 2014, 23:15

den4ikСобственно, берем:
1. мною любимый Zelio Logic.
...
Забиваем в Zelio логику работы АВР


В моей практике был случай зависания Zelio Logic.

0
07 июня 2014, 00:05

sudakovsky
den4ikСобственно, берем:
1. мною любимый Zelio Logic.
...
Забиваем в Zelio логику работы АВР


В моей практике был случай зависания Zelio Logic.

Не отработал цикл?

0
07 июня 2014, 11:33

sudakovsky
den4ikСобственно, берем:
1. мною любимый Zelio Logic.
...
Забиваем в Zelio логику работы АВР


В моей практике был случай зависания Zelio Logic.


Магнитные бури?

0
07 июня 2014, 11:35

den4ik
Собственно, берем:
1. мною любимый Zelio Logic.




Боюсь меня заказчик не поймёт когда я ему притараню контроллер.

0
07 июня 2014, 11:43

Потому что он ему не нужен. И вообще его "проблемой" ему ничего не нужно.

0
07 июня 2014, 11:46

sudakovsky
den4ikСобственно, берем:
1. мною любимый Zelio Logic.
...
Забиваем в Zelio логику работы АВР


В моей практике был случай зависания Zelio Logic.


В моей практике до сих пор более ста Zelio Logic по всей Ленинградской области безотказно управляют системами резервного электроснабжения и ни разу проблем с ними не было. Тут видно, как кому повезет.