|
|
Вот купил себе проблему. Нужна помощь знатоков!
0
15 июня 2014, 21:42 Судя по всему связь комплект основной дистрибьютор. А повода прислали через неделю….ну-у-у-у бывет….Забыли поставщики положить. Все номалек. Теперь осталось разобраться с функциями. На недельке поеду к клиенту…там и опробирую. Надеюсь, окажется живой! 0
15 июня 2014, 22:09 Тэсла___ТТ Геополисhttp://www.metronics.ru/pdf/is_10_manual.pdf Вот за это спасибочки…..посмотрел инструкцию на http://www.metronics.ru/pdf/is_10_manual.pdf Точно!!! Все как в моем приборчике. Один в один. К стати ГДЕ Поверку делать будете? И сколько обойдется! Да и еще……За чем поверку делать? Это я для общей инфы спросил. Так сказать для полноты понимания….чАво…и для чАво все действия делаются….и ЧТО мы с этого иметь будем. Так сказать прикладное значение каждого действия? Поверку буду делать через продавцов, у которых брал прибор два года назад. Нужна она для оформления протоколов. Для того, чтобы то что вы намеряли имело какой-то вес. Для вас это не особенно актуально сейчас, хотя в любом случае лучше, чтобы прибор был поверен. Мы оформили лицензию на лабораторию. Раньше за поверкой следили не особо. 0
16 июня 2014, 11:37 Тэсла___ТТ А повода прислали через неделю….ну-у-у-у бывет….Забыли поставщики положить Вообще, провода и вспомогательные электроды лежат вместе с прибором в коробке. Всё-таки, что за поставщик? 0
16 июня 2014, 11:39 Тэсла___ТТпоеду к клиенту…там и опробирую Только осторожно проверяйте - там при работе может быть напряжение до 210 В 0
16 июня 2014, 22:48 ГеополисМы оформили лицензию на лабораторию. Раньше за поверкой следили не особо. Здраствуйте,если не секрет во сколько Вам обошлись Методики измерений и атестация ЭТЛ? 0
17 июня 2014, 00:08 Вдруг поможет информация: 0
18 июня 2014, 00:06 http://remoskop.ru/proverit-izmerit-testerom-soprotivlenie.html.......эх читал, читал, ни фига не понял. Как то уж больно мудрено. 0
18 июня 2014, 00:14 Мастер Тэсла___ТТпоеду к клиенту…там и опробирую Только осторожно проверяйте - там при работе может быть напряжение до 210 В Спокойствие и только СПОКОЙСТВИЕ! Сегодня ездил на пленэру….. Испытывал приборчик в действии. До сих пор живой! Замерял двумя методами 4-х и 3-х проводным. Показания, что так , что так = 22 Ом. Наигрался с китайской игрушкой вдоволь. Порадовался за себя. Я этот контур , друзьям делал четыре года на зад. Как видите все ОК! Единственное что я тогда не сделал, это не объединил «0» и «землю» в щите. Сей час сижу и мучаюсь смутными сУмнениями. 0
18 июня 2014, 19:43 Ну то что он работает, скорее нормально, весь вопрос в сертификате и для чего приборчик можно использовать, для домашнего пользования он не очень нужен.. 0
20 июня 2014, 00:08 mikeНу то что он работает, скорее нормально, весь вопрос в сертификате и для чего приборчик можно использовать, для домашнего пользования он не очень нужен.. А зачем объединять землю и ноль, если всё по уму сделано? Ох! С этими заземлениями и с методами их подключения такая катавасия выходит. Одни объединяют «0» и «землю» . Другие ведут отдельно. Ни фига не понятно….все таки КАК? Правильно? Сей час стоит задачка с подключением котеджика. Там схема такая. Вводной щиток на столбе. 3-фазы+ноль. Далее все по 4-м проводам на вводной щиток в дом. Там стоит рубильник и приходит «земля» отдельным проводом(от контура)….потом все это хозяйство идет на вводной щит. Но вот вопрос…все таки СТОИ ли, объединять «0» и «землю» в первом щите?????? 0
20 июня 2014, 02:17 Тэсла___ТТНо вот вопрос…все таки СТОИ ли, объединять «0» и «землю» в первом щите?????? Как ты ее сможешь объединить Если вводный в одном месте, а "земля" в другом? Если только шину закладиывать или ПВ3 на 16 прокладывать дополнительно. Проще на столбе выполнить "повторное" при помощи арматуры метра на три в землю. Свою же "землю" использовать только для "себя" и с воздушкой не объединять 0
20 июня 2014, 10:51 Тэсла___ТТ mikeНу то что он работает, скорее нормально, весь вопрос в сертификате и для чего приборчик можно использовать, для домашнего пользования он не очень нужен.. А зачем объединять землю и ноль, если всё по уму сделано? Ох! С этими заземлениями и с методами их подключения такая катавасия выходит. Одни объединяют «0» и «землю» . Другие ведут отдельно. Ни фига не понятно….все таки КАК? Правильно? Сей час стоит задачка с подключением котеджика. Там схема такая. Вводной щиток на столбе. 3-фазы+ноль. Далее все по 4-м проводам на вводной щиток в дом. Там стоит рубильник и приходит «земля» отдельным проводом(от контура)….потом все это хозяйство идет на вводной щит. Но вот вопрос…все таки СТОИ ли, объединять «0» и «землю» в первом щите?????? Все понятно. "0 и Землю" никто не объединяет нигде, ни в каком месте. Речь идет о PEN-проводнике. Либо делят PEN, либо нет. Вообще, по-хорошему PEN надобно делить, потому как система TN-C-S явлется наиболее предпочтительной по степени безопасности, потому ее и рекомендуют нам правила. Если выполняются условия ее устройства - делаем ее и делим PEN, если нет - тогда TT. Третьего не дано. К щиточку подходят изолированные провода (СИП)? КТПН-ка не дремучая? Если все в порядке - делим PEN. Хоть в щите на столбе, хоть в щите в доме. Принцип сотни раз описан... 0
20 июня 2014, 21:59 Тэсла___ТТ mikeНу то что он работает, скорее нормально, весь вопрос в сертификате и для чего приборчик можно использовать, для домашнего пользования он не очень нужен.. А зачем объединять землю и ноль, если всё по уму сделано? Ох! С этими заземлениями и с методами их подключения такая катавасия выходит. Одни объединяют «0» и «землю» . Другие ведут отдельно. Ни фига не понятно….все таки КАК? Правильно? Сей час стоит задачка с подключением котеджика. Там схема такая. Вводной щиток на столбе. 3-фазы+ноль. Далее все по 4-м проводам на вводной щиток в дом. Там стоит рубильник и приходит «земля» отдельным проводом(от контура)….потом все это хозяйство идет на вводной щит. Но вот вопрос…все таки СТОИ ли, объединять «0» и «землю» в первом щите?????? Стоит, но при трех условиях: 1. PEN не проходит через счетчик, т.е. деление выполнено до счетчика, вне щитка. 2. Повторное заземление выполнено очень качественно. 3. Для защиты применяются реле контроля напряжения. 0
20 июня 2014, 23:22 Ну кажись определился благодаря форуму…Геополис прав….не поспоришь. 0
21 июня 2014, 14:40 Тэсла___ТТА здесь нашел подтверждение системы ТТ, как более правильной для использования в частном доме……. Комментировать не хочется. Поэтому просто цитата из ТЦ № 31/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»: "4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами." 0
22 июня 2014, 18:33 LightWayвводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами." Дорогой коллега LightWay …..я ни в коем случае не сомневаюсь вашей компетенции. За частую , читая ваши сообщения, понимаю, что мой уровень подготовки далек от совершенства. Но вот вопрос….с выше сказанным абсолютно согласен , система TN-C-S несомненно более надежная и правильная. Ведь идет дополнительное заземление PENпроводника, что в случае обрыва «0» провода до ввода в дом, обеспечит энергобезопасность. Вопрос в следующем КАК???? Теперь быть, если СИПОМ 4Х16, Сразу это все хозяйство заведено на счетчик(находящийся на столбе)…ноль естественно то же сразу подается в счетчик. Далее следует автомат ВВОДА и кабель ВВГ 4Х10 идет прямо на вводной щиток в доме. Как известно после счетчика разъединять нулевой проводник на «О» и «землю», а уж тем более объединять с «заземляющим контуром» дома….ЗАПРЕЩЕНО! И Чаво????? ТаПЕРИЧА ДЕЛАТЬ????? 0
22 июня 2014, 21:12 Где запрещено? Покажите мне где написано, что счетчик является коммутационным аппаратом. Это плохо пропускать PEN через счетчик, в идеале счетчик вообще нужно подключать по семипроводной схеме, но это не запрещено. 0
22 июня 2014, 22:49 ГеополисГде запрещено? Покажите мне где написано, что счетчик является коммутационным аппаратом. Это плохо пропускать PEN через счетчик, в идеале счетчик вообще нужно подключать по семипроводной схеме, но это не запрещено. Так….Значит нужно сделать следующим образом.! Нулевой провод подключить к «корпусу» щита….туда же через болт, подключить «контур заземления»….таким образом объединить «0» и «землю»…Далее от этого же болта , двумя проводами, вести на «нулевую» шину и шину «заземления»…я правильно понял техническую мысль? 0
22 июня 2014, 23:46 Тэсла___ТТИ Чаво????? ТаПЕРИЧА ДЕЛАТЬ????? Для начала разобраться - является ли ЩУ в вашем случае вводным устройством. 0
23 июня 2014, 00:23 Тэсла___ТТ ГеополисГде запрещено? Покажите мне где написано, что счетчик является коммутационным аппаратом. Это плохо пропускать PEN через счетчик, в идеале счетчик вообще нужно подключать по семипроводной схеме, но это не запрещено. Так….Значит нужно сделать следующим образом.! Нулевой провод подключить к «корпусу» щита….туда же через болт, подключить «контур заземления»….таким образом объединить «0» и «землю»…Далее от этого же болта , двумя проводами, вести на «нулевую» шину и шину «заземления»…я правильно понял техническую мысль? Не правильно. К корпусу щита PEN прикручивать напрямую не надо. Про отдельные зажимы почитайте в ПУЭ., это к "далее с этого эе болта". Разберитесь для начала где будете делить.
|
Да, но насколько я понял, ТС купил прибор модели 4300 под маркой Жегезный Гарри - это бренд Связькомплекта, поэтому поставка может быть официальная. Но непонятно, почему они приложили инструкцию, скачанную с Ебая, и провода дослали только через неделю?