Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Броня кабеля в качестве рабочего ноля.

Броня кабеля в качестве рабочего ноля.

Эксперт клуба
Ваш электрик Тула
(548.00)
Уважаемые электрики, столкнулся с не совсем типичной для себя работой. Опущу что и зачем, вопрос возник следующий: можно-ли использовать броню кабеля в качестве рабочего ноля. Броня алюминиевая. Читал читал, толком и не понял. Вроде есть даже терки какие-то для подключения алюминиевой брони.
0
27 июня 2014, 23:09

LightWay. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы)


Вот ответ, тема закрыта.

-1
27 июня 2014, 23:18

Тульский ЭлектрикА тут вопрос по трех проводному кабелю с алюминиевой оболочкой, как четвертый проводник ноль.


Понятно не читатель - писатель.

В этой же теме после данного ответа был задан вопрос про дома и бронированный кабель.
Что потом и обсуждалось

0
27 июня 2014, 23:25

hohlachovВ этой же теме после данного ответа был задан вопрос про дома и бронированный кабель.
Что потом и обсуждалось


Вы это перевели на типы заземления-а это другой пост-туда вам и дорога!

0
27 июня 2014, 23:30

Электрик Хохлачёв Сергей Николаевич, Ростов-на-Дону Вы с профильным образованием и не малек какой-то. Юрок написал, считай 100% не докапываться! Констатирую факт как "Тульский Электрик". Как старожил форума зря вы завели непонятную диску сию. :mrgreen:

0
27 июня 2014, 23:32

Тульский ЭлектрикКонстатирую факт как "Тульский Электрик". Как старожил форума


Ну ели так то да. это аргумент.
:lol: :lol: :lol:

-1
27 июня 2014, 23:33

Именно аргумент!

0
27 июня 2014, 23:34

Тульский ЭлектрикКак старожил форума зря вы завели непонятную диску сию. :mrgreen:


строчку вы под обрезали.

0
27 июня 2014, 23:36

И всего то попросил объяснить конкретнее про свои заблуждения.
Но тут конструктивного диалога не получается. так шапкозакидательство обычное.
И аргументы соответствующие, Вы если специалист так подскажите какие минусы, это было бы намного продуктивнее.

0
27 июня 2014, 23:42

hohlachovВы если специалист так подскажите какие минусы, это было бы намного продуктивнее.


Как специалист и знаток форума перенаправлю тебя в другую линейку с заземлением-там все разбиралось 100 раз. Линейку сам найдешь.

0
27 июня 2014, 23:49

понятно, то есть 10 постов не о чём не лень было писать, а один конкретный, правда требующий знаний лень.
Ладно удачи Вам в Ваших делах.

-1
27 июня 2014, 23:52

hohlachovпонятно, то есть 10 постов не о чём не лень было писать, а один конкретный, правда требующий знаний лень.
Ладно удачи Вам в Ваших делах.


Ты о чем? Сам Себя понимаешь?

0
27 июня 2014, 23:54

Тульский Электрик
hohlachovпонятно, то есть 10 постов не о чём не лень было писать, а один конкретный, правда требующий знаний лень.
Ладно удачи Вам в Ваших делах.


Ты о чем? Сам Себя понимаешь?


Поддержу Хохлачева. Тульский электрик что-то сегодня разошёлся, наверно опять 300 мл беленькой хряпнул вечерком, вот дерзость и попёрла.

0
28 июня 2014, 10:13

Трёп ради трёпа в разделе вопросов начинает утомлять.
ТЭ прав в одном - тема систем заземления была уже не единожды перемыта и разжевана. Хотите поддерживать дискурс в проф.сообществе - изучите хотя бы базовые понятия.

0
28 июня 2014, 22:44

LightWay2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.


Парни мне этого достаточно чтоб сдать работу, а если не терпится поговорить лучше встретьтесь с друзьями на которых вы положили ради бесполезных постов. Развели дискуссию не о чем.

0
28 июня 2014, 23:43

Ваш электрик Туламожно-ли использовать броню кабеля в качестве рабочего ноля. Броня алюминиевая.

LightWay2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода


В ссылке отмечается, что можно использовать оболочку, о броне ничего не сказано. "Мухи отдельно, котлеты отдельно", как сказал Национальный Лидер. У кабеля может быть свинцовая или алюминиевая оболочка, затем изолятор и снаружи броня из стальной ленты. Так вот можно использовать именно оболочку, у неё сечение соизмеримо с сечением жил. Обратите внимание на 75% ! Но на заводе, скорее всего, нагрузки больше 3-фазные, поэтому там в нейтрали такого тока не будет. Так что, почтенный Наш электрик Тула, сожалею, но ответ на Ваш вопрос - НЕТ

:(

0
28 июня 2014, 23:48

Мастер что можно использовать оболочку, о броне ничего не сказано.

Мастер! Вы когда-нибудь видели алюминиевую броню? Не экран, не оболочку, а именно броню.

0
28 июня 2014, 23:51

LightWayМастер! Вы когда-нибудь видели алюминиевую броню? Не экран, не оболочку, а именно броню.


Нет. Только стальная лента.

0
28 июня 2014, 23:53

Мастер
LightWayМастер! Вы когда-нибудь видели алюминиевую броню? Не экран, не оболочку, а именно броню.

Нет. Только стальная лента.

...или стальные проволоки. Так в чем вопрос?

0
28 июня 2014, 23:55

Замечание Тульскому Электрику. У вас есть привычка обращаться к незнакомым людям на ТЫ. Завязывайте с этим, некрасиво как-то. Мне, во-всяком случае, неизвестно, чтобы Вы с Хохачёвым, Лионархом и Геополисом вместе пили, крестили ......й и .......и овец. Так что, будьте повежливее, pls ;)

0
28 июня 2014, 23:57

МастерНо на заводе, скорее всего, нагрузки больше 3-фазные, поэтому там в нейтрали такого тока не будет. Так что, почтенный Наш электрик Тула, сожалею, но ответ на Ваш вопрос - НЕТ

На заводе, там где нагрузки трехфазные, ток нейтрали стремится к нулю. Так что ответ - ДА, хотя это и не очень хорошо по многим другим соображениям.