|
|
Нужна помощь клуба
 Эксперт клуба hohlachov (7209.00) |
Добрый день коллеги. Делаю я сейчас проводку в частном доме, немного своеобразные пожелания у заказчика.
Ввод 3 фазы, будет несколько трехфазных потребителей (насос и сплит), генератор в пределах 30-40 тыс. руб. стабилизаторы тоже без фанатизма. Дом 3 этажа + жилой цоколь.
Вот схема которую я пока придумал, нужна конструктивная критика, хочу доработать её.
Дом находится в центральной части города. Рядом с домом находится ТП, по виду новая, хозяин говорит, что особых перебоев в электроэнергией сейчас нет, поэтому и не хочет тратить много денег на генератор и стабилизаторы.
|
|
ABB на 63 А.
Имеем на одной половине 3-фазы ввода, на другой половине спокойно размещаем фазу и ноль генератора + 1 контакт свободен.
Это как
Я же написал
Имеем на одной половине 3-фазы ввода, на другой половине спокойно размещаем фазу и ноль генератора + 1 контакт свободен.
О как???? Сдается мне НЕ ЗАРАБОТАЕТ!!!!
Мало того!!!! Как только вы прейдете от работы генератора…и переведете рубильник на основной ВВОД….у вас ФАЗА пойдет по нулевому проводу (отходные концы рубильника)……380в в розетках обеспечите в лучшем виде!!!!!

Левые и правые пары контактов у ABB не связанны между собой. Рубильник переключается через 0 положение в этот момент разомкнуты оба контура.
Ни кто ни куда не бежит
Вот такой рубильник.
На счёт разорвать ноль я думаю, но это только на случай если работает генератор и авария на линии и по нулю идёт фаза.
Вероятность конечно очень низкая. Но теоретически может быть.
Рисуйте схему, господин хороший. Нихера у вас не выйдет.
Не художник, но думаю будет понятно.
1 фаза это сплиты с генератора не подаётся напряжение.
2 и 3 фазы свет и розетки.
Так бы и сказали, что одна фаза не резервируется)))
Ну так это в самом начале обсуждали, ещё перекосом пугали меня
Только я тогда не понимаю, зачем вообще рвать нейтраль)
На всякий случай, чисто теоретически если неправильно подключат генератор (после ремонта, обслуживания, замены).
Фигня. Не причина.
Как его можно неправильно подключить?)))
Если бы в допконтакт рубильника влазил бы 6 кв.мм. провод я бы и ноль ввода разорвал бы.
А так только 2,5 это если фазы не чередовать и свет посадить на одну фазу, то можно, но это совсем уже кустарщина ИМХО.
Я его подключу правильно, но что будет через много лет?
Так я точно исключу последствия такого подключения.
Но если Вы знаете минусы, то готов выслушать.
Ноль можно рвать только специально предназначенными для этого контактами... Так-то, по-хорошему... Они размыкаются последними и смыкаются первыми.
Я его подключу правильно, но что будет через много лет?
Так я точно исключу последствия такого подключения.
Но если Вы знаете минусы, то готов выслушать.
Как его можно подключить НЕПРАВИЛЬНО? Разницы между нулем и фазой у них нет. Это техника с изолированной нейтралью по факту. Вы хотите заземлить (через заземленную нейтраль сети) один из выводов генератора, что ж, в этом есть свои плюсы). Хотя многие производители генераторов в мануалах это делать запрещают.
Видать я что то не понимаю.