Защита холодильника.
пытливый (1.00) |
Доброго времени суток, форумчане! Хочу устранить проблему ... У новых холодильников есть не хорошая функция.... Они при коротком отключении напряжения не могут запустится вновь. Их нужно выключить из розетки и через минимум пять минут включить. Тогда компрессор заработает. А если этого не сделать то реле будет пытаться включится и не сможет... Дальнейшее развитие мне не известно... Так вот хочу узнать как можно уйти от данного неудобства??? Нужно что то что при появлении напряжения включало холодильник через 5-10 мин... Прошу помощи у спецов...
|
|
Розеточные тоже есть?
Есть реле времени с задержкой как на вкл(время) так и на откл(время).
http://www.techport.ru/katalog/products/audio-video-tv-tehnika/aksessuary-av/stabilizatory/stabilizator-novatek-electro-rn-116?city=SPB&rc=adwords_api&from=adw&gclid=CKfN1_Hhob8CFYXhcgod9Y0APw
Полно.
Время АПВ - др 900 с регулируется. То что нуно.
Есть реле времени как на вкл так и на откл ,если контакты слабоваты-дополнительно реле,или делать самодельное.
Реле напряжения-то лучше.
Господа, ТС интересуется розеточным исполнением.
Анатолий Дмитриевич. Посмотрите, какие есть таймеры в розеточной и удлинительной компоновке. Желательно, чтобы мощность была побольше. На выходе таймера стоит реле с переключающей контактной группой. Всего-то дел - перекинуть выходной провод на нормально замкнутый контакт. Я исхожу из того, что при отработке выдержки времени реле срабатывает, замыкая нормально разомкнутый контакт, а после - отпускает.
Посмотрите шильдики и сравните мощность (электрическую).
Я ссылку оставлял) не але? Я понимаю, что можно было гиперссылкой оформить, но вам чо, совсем уже лень копи паст сделать?
Лень, конечно.
Посмтрел - вполне сгодится.
Отличное решение. Идеально подходит под поставленную задачу.
УЗМ-51М прекрасно отработает. Есть выбор времени задержки - 10 секунд и 6 минут.
Признавайтесь, сколько Меандр вам за рекламу приплачивает?
Нисколько. Но я ставлю во все щиты УЗМ. В 2014 году кстати, уже есть прецендент - будет 2 УЗМ в щите при однофазном вводе. Один из них отрабатывает на технику с компрессорами, второй - на всё остальное.
Вот, кстати, китайский аналог, по цене шнайдеровского автомата http://ru.aliexpress.com/item/40A-230V-Household-Din-rail-over-voltage-and-under-voltage-protective-device-protector/1763999953.html
его тоже в розетку засовывают?
Угадайте с двух раз.
О том, что некоторые модели реле напряжения подойдут, уже обсудили. И пришли к выводу, что нужно устройство, втыкаемое в розетку.
Если делаем отдельные группы на холодильник/кондиционер, то РН можно поставить в щиток.