Провода 35мм2 в счетчик

Эксперт клуба
Dronnn
(1300.00)
Господа!
Можно ли к счетчику 10-100А прямого включения подключить провода 35мм2? Вообще влезут ли они в разъёмы?
Нагрузка планируется в районе 50кВт.
Или такое сечение/нагрузку желательно через трансфоматоры?
1
31 июля 2014, 19:58

Если счетчик трехфазный,то ток в пределах 76А, сечение 35мм должен влезть :)

0
31 июля 2014, 21:52

Зависит от конкретной модели счётчика, 25 точно влезает

0
01 августа 2014, 05:39

У тебя нагрузка не больше выходит, чем допустимо на счётчике??? Я бы поставил косвенного включения.

0
01 августа 2014, 17:58

Здравствуйте! Такое сечение кабеля в электросчётчик не влезет. Нужно просто купить наконечники (НШП) Наконечник медно лужённый штыревой, на 35кв мм, подходит как для медного так и для алюминевого кабеля, опрессовать концы кабеля и вставить в электро счётчик.

0
01 августа 2014, 18:26

ФизикЗдравствуйте! Такое сечение кабеля в электросчётчик не влезет. Нужно просто купить наконечники (НШП) Наконечник медно лужённый штыревой, на 35кв мм, подходит как для медного так и для алюминевого кабеля, опрессовать концы кабеля и вставить в электро счётчик.


Штыревые наконечники коротковаты.

0
01 августа 2014, 18:50

я сип 50 квадрат засовывал

0
01 августа 2014, 19:01

Профессоря сип 50 квадрат засовывал


Тут уже надо было счетчик трансформаторного включения использовать.

0
01 августа 2014, 19:30

Dronnnподключить провода 35мм, Нагрузка планируется в районе 50кВт.

Ежели имеются движки, то лучше через ТТ.

0
03 августа 2014, 04:43

Штыревые наконечники на 35мм, достаточной длины, и отлично подходят к электросчётчику. Такое и только такое подключение делают.

0
03 августа 2014, 09:42

А никто не задавался вопросом зачем вообще на 50 кВт нужно 35 кв? Если только трасса метров 600... Вообще и 16-ти за глаза.

0
03 августа 2014, 10:28

ГеополисЕсли только трасса метров 600...

Да лана вам, Юрий Михайлович! И на 100м аб уложиться в 2% потерь 35 квадратов - в самый раз.

Большинство счетчиков прямого включения на 100А имеют клеммы, позволяющие без проблем заводить 35кв.мм. Хотя "в семье не без урода" и требования ГОСТ Р 52320-2005 ("5.4 Зажимы, зажимная(ые) плата(ы), зажим защитного заземления. [......] Отверстия для зажима проводов [...] должны быть [...] диаметром 5—8 мм —для счетчиков с максимальным значением силы тока от 40 до 100 А включительно.") трактуются производителями весьма избирательно ((

ГорынычЕжели имеются движки, то лучше через ТТ

Как выясняется, кратковременная перегрузочная способность счетчиков выше, чем у ТТ.

И всё же я бы использовал трансформаторы хотя бы для корректного перехода на зажимах шин ТТ с 35 квадратов на более другое сечение.

0
03 августа 2014, 10:39

А на кой укладывается в 2, когда в 4 - в самый раз?

0
03 августа 2014, 10:53

Жадный я до напряжениЕв ))

0
03 августа 2014, 11:26

А заказчики до денег:-Р

0
03 августа 2014, 11:33

это фаХт! ))
однако, люминь 16кв.мм на 100м и в 4% не укладывается.
кроме того, жадность клиента уступает жадности СО, не горящих желанием покупать потери.

0
03 августа 2014, 11:47

А давайте спросим ТС какая длинна?

0
03 августа 2014, 11:50

За 35 квадрат (если по меди) на 50 кВт, я все таки к стенке бы ставил за расточительность.

0
03 августа 2014, 11:53

ГеополисЗа 35 квадрат (если по меди) на 50 кВт, я все таки к стенке бы ставил за расточительность.

35 квадратов по меди для внешних сетей - само по себе расточительство вне зависимости от мощности))

0
04 августа 2014, 17:55

ГеополисЗа 35 квадрат (если по меди) на 50 кВт, я все таки к стенке бы ставил за расточительность.


И в чём же здесь расточительство?

0
04 августа 2014, 18:42

Если счетчик "Меркурий" -было дело, вставлял 35мм"...