Эксперт клуба
shaban83
(1304.00)
В квартирах была заменена вся проводка, все квартиры в одном доме, сеть трехфазная, TN-C-S, раз в неделю в 1 из них, перегорают все лампы, с той или иной периодичностью. В остальных таких проблем нет. Лампы ставили разные и от разных производителей - все равно долго не живут. Коллеги, в чем может быть проблема?
0
28 августа 2014, 12:50

Индусов почти как китайцев, расплодились однако.. Сейчас там производства вовсю делают, рабочей силы навалом, скоро оттуда много чего пойдёт. Проблема та же что и у китайцев, нет инженерных кадров, навалом исполнителей неквалифицированых. Пока под брендом завод, бренд отвечает за качество и более менее всё хорошо, как пойдёт своё производство вокруг завода, вот тут приколы и начнутся

0
28 августа 2014, 18:20

Напряжение скачет. Стабилизаторы установите.

0
28 августа 2014, 18:23

mikeИндусов почти как китайцев, расплодились однако.. Сейчас там производства вовсю делают, рабочей силы навалом, скоро оттуда много чего пойдёт. Проблема та же что и у китайцев, нет инженерных кадров, навалом исполнителей неквалифицированых. Пока под брендом завод, бренд отвечает за качество и более менее всё хорошо, как пойдёт своё производство вокруг завода, вот тут приколы и начнутся


Качество индийских товаров на порядок выше китайских. Инженерных кадров им ещё СССР наготовил предостаточно. Уже вон свои военные самолёты производят.

0
28 августа 2014, 18:45

МастерЯ согласен. У нас тоже есть качественные китайские товары - ИЭК, Easy9, например


В автопроме тоже начинают появляться довольно качественные модели :) вот бы дядя Володя ввёл санкции на западный автопром, всю бы страны китаймобили заполонили

0
28 августа 2014, 18:53

lionarh
mikeИндусов почти как китайцев, расплодились однако.. Сейчас там производства вовсю делают, рабочей силы навалом, скоро оттуда много чего пойдёт. Проблема та же что и у китайцев, нет инженерных кадров, навалом исполнителей неквалифицированых. Пока под брендом завод, бренд отвечает за качество и более менее всё хорошо, как пойдёт своё производство вокруг завода, вот тут приколы и начнутся


Качество индийских товаров на порядок выше китайских. Инженерных кадров им ещё СССР наготовил предостаточно. Уже вон свои военные самолёты производят.


А много ли в РФ видели индийских товаров? В СССР был чай со слоником, ткани кое-какие доходили. В РФ добавились разные благовония, кольца в нос и книги в духе "Как обуздать нижную чакру" за авторством Кришна Бухалсвами. Поэтому судить о том, лучше их товары или нет, как-то странно.

0
28 августа 2014, 19:09

Dronnn
lionarh
mikeИндусов почти как китайцев, расплодились однако.. Сейчас там производства вовсю делают, рабочей силы навалом, скоро оттуда много чего пойдёт. Проблема та же что и у китайцев, нет инженерных кадров, навалом исполнителей неквалифицированых. Пока под брендом завод, бренд отвечает за качество и более менее всё хорошо, как пойдёт своё производство вокруг завода, вот тут приколы и начнутся


Качество индийских товаров на порядок выше китайских. Инженерных кадров им ещё СССР наготовил предостаточно. Уже вон свои военные самолёты производят.


А много ли в РФ видели индийских товаров? В СССР был чай со слоником, ткани кое-какие доходили. В РФ добавились разные благовония, кольца в нос и книги в духе "Как обуздать нижную чакру" за авторством Кришна Бухалсвами. Поэтому судить о том, лучше их товары или нет, как-то странно.

Объясните мне, как все выше изложенное имеет отношение к перегорающим лампам в квартире в Алтуфьево ?

:?:

0
28 августа 2014, 20:19

shaban83
Dronnn
lionarh
mikeИндусов почти как китайцев, расплодились однако.. Сейчас там производства вовсю делают, рабочей силы навалом, скоро оттуда много чего пойдёт. Проблема та же что и у китайцев, нет инженерных кадров, навалом исполнителей неквалифицированых. Пока под брендом завод, бренд отвечает за качество и более менее всё хорошо, как пойдёт своё производство вокруг завода, вот тут приколы и начнутся


Качество индийских товаров на порядок выше китайских. Инженерных кадров им ещё СССР наготовил предостаточно. Уже вон свои военные самолёты производят.


А много ли в РФ видели индийских товаров? В СССР был чай со слоником, ткани кое-какие доходили. В РФ добавились разные благовония, кольца в нос и книги в духе "Как обуздать нижную чакру" за авторством Кришна Бухалсвами. Поэтому судить о том, лучше их товары или нет, как-то странно.

Объясните мне, как все выше изложенное имеет отношение к перегорающим лампам в квартире в Алтуфьево ?

:?:


Нормальные герои всегда идут в обход.(из какого-то фильма...)

0
28 августа 2014, 20:52

DronnnА много ли в РФ видели индийских товаров?


Например батареи для ИБП бренда APC

0
28 августа 2014, 21:48

DronnnА много ли в РФ видели индийских товаров?


Так в 2001 году мне доводилось монтировать индийские газовые котельные.(до их распаковки было полное недоумение - КАК? ). А когда начали монтаж, убедились - Siemens, Danfoss - индийские, и работают по сей день! Вот... 8-)

0
28 августа 2014, 22:07

shaban83Объясните мне, как все выше изложенное имеет отношение к перегорающим лампам в квартире в Алтуфьево ?


hohlachovПоставте дорогую фирменную лампу хотя бы одну.

Если высокое напряжение то почему другие квартиры не страдают?
Если отваливаться ноль то все квартиры страдают.

Проблема в самой квартире, не исключено просто от дешёвых лампочек.


Ненужно искать чётную кошку в тёмной комнате. Её там нет

0
28 августа 2014, 23:19

Причина в дребезге контактов в выключателе или в патроне - это самые вероятные варианты.

0
29 августа 2014, 03:50

МастерПричина в дребезге контактов в выключателе или в патроне - это самые вероятные варианты.


Ага точно….У меня была такая «бня»….сделали монтаж….установили выключатели, а потом пошли отделочные работы. Так эти отдельщики….когда шпаклевка высохла, начали ее шкурить….а вся пыль попала в выключатели (которые стояли в стенах без крышек)…через пару месяцев начались «глюки» с освещением.

Вскрыл выключатель…а он полон пыли от шпаклевки….в розетках то же самое. Контактные группы вышли из строя. Пришлось менять.

Возможно, что и люстры которые навешали после ремонта сильно Б\У…. патроны изношены….и все в грязи от стой работ……..Думаю, что глубже пока копать бессмысленно…..посмотрите то, что на поверхности.
:D

0
29 августа 2014, 07:58

Тэсла___ТТДумаю, что глубже пока копать бессмысленно…..посмотрите то, что на поверхности.


100% проблемы в одной квартире из всего дома.
И только в свете, хотя лампы меньше боятся перепадов напряжения чем техника.

0
29 августа 2014, 13:28

hohlachovхотя лампы меньше боятся перепадов напряжения чем техника.


Не факт. Сейчас у техники штатный режим питания может оказаться от 90 до 300 В. И кстати, у ламп тоже.

0
29 августа 2014, 18:58

shaban83
Объясните мне, как все выше изложенное имеет отношение к перегорающим лампам в квартире в Алтуфьево ?

:?:


Ну... Остапа несло...

0
29 августа 2014, 21:16

shaban83Объясните мне, как все выше изложенное имеет отношение к перегорающим лампам в квартире в Алтуфьево ?


В 1975 году, когда в Алтуфьеве и Лианозове появились первые 12-этажки, я в них делал нехитрые электротехнические работы и подвешивал предметы на стены. :D Мы с другом развешивали объявления "Два воспитанных молодых человека помогут обустроиться новосёлам"

Я к тому, что за 40 лет с проводкой могло произойти всё, что угодно. В частности, могли прослабнуть и подгореть скрутки. Если кто-то лез в проводку со своим евроремонтом в 90-е, вполне могли скрутить медь с алюминием. Вобщем, обитателям этой "нехорошей квартиры" не повезло - где-то искрит и/или подгорает - надо или искать, или проводить аппаратную диагностику (дороговато будет) :?

0
02 сентября 2014, 21:06

протянуть контакты

0
02 сентября 2014, 23:35

тренерпротянуть контакты

Где?

0
02 сентября 2014, 23:39

sudakovskyГде?


Очевидно, подразумевалось протянуть скрутки, особенно "биметаллические" :lol:

0
02 сентября 2014, 23:42

Скорее всего сама подстанция находится рядом с домом! Отсюда следует потери минимальные! Как правило на выходе с подстанции выдает не 220 каждая фаза, а бывае и по 260 В! Лампы перегорают если все сразу то только от перенапряжения! Берите мультиметр в руки и ищите оптимальный выход близок к 220 вольтам!