Заземление в дачном доме
worex (5.00) |
Приветствую! Вопрос, возможно, из разряда дебильных, но все же рискну нарваться; не знаком с теорией.
Можно ли сделать заземление на фундамент дома на основе винтовых свай?
Сваи (15 штук, диметр трубы 108мм, дом 6х9) с заглублением от 3 до 4 метров, обварены между собой профилированной трубой.
Заранее благодарен за адекватный ответ.
|
|
Это всегда так было. Некоторые производители обрабатывают всю сваю, но при закручивании это всё удалится силами трения.
Поддерживаю мнение, что замеры необходимы. Был как то свидетелем, как два здоровых мужика, делали террасу и пробовали вручную закрутить винтовые сваи. Пять ломов изогнули в спираль, а сваи углубились на 20-30 см. Предварительно откопали траншею в пол метра, до глины. Но им не повезло, глина попалась, как говорится, ломовая. Да и заказчик настоял использовать уже купленные сваи. Пришлось ребятам рыть ямы глубиной более 1,5 метра, а дальше что можно закручивать. Вот и наводит на мысль, как эти 15 свай будут смонтированы. Хорошо если механизировано, в глину или суглинок. А если вручную, то похоже грунт сплошной песок, не лучший вариант для заземления.
Я всегда считал, что завинчивание свай вручную - это шутка
Оказывается, не шутка. Менеджеры, которые продают эти сваи, утверждают, что делается все быстро и просто. И обойтись можно минимальной рабочей силой. И заказчики на это ведутся. На самом деле эти советчики преследуют одну только цель - продать, и большинство из них не видели сам процесс работы. Тоже самое пишут в буклетах. Фирма в которой я раньше работал, в дрызг разругалась с очень состоятельной заказчицей. А дело было так. Строители фирмы делали ей коттедж, клали кирпичный забор. Так вот она каждый день ходила и проверяла, а потом ехала к менеджерам, которые продавали ей этот кирпич, и спрашивала их правильно ли делают свою работу каменьщики. Тоже самое с сантехникой, и другим...Все к менеджерам. В конце концов директор не выдержал и сказал, дословно: Весь мозг вынесла, пусть тебе делают менеджеры.Подряд накрылся.
А я видел такой процесс: 4 мужика закручивали винтовые сваи вручную и у них это хорошо получалось. Возможно, конечно, всё дело в грунте.
Директор просто забыл: Клиент всегда прав!
Я у себя 30 штук под дом завентил 4-5 человек при помощи пары труб все нормально. Тяжело правда и долго.
Если вы будите использовать металлические сваи для заземления срок службы их сократится в разы,даже в правилах говорится контур заземления делается не ближе 1-го метра от фундамента,для сохранности фундаента от тока утечки,считаю что надо делать отдельное ЗУ и сваи должны быть полнстью изолированы чтоб прослужили вам 100-150 лет.
Да ладно вам… На 30 сваях, объединенных в общий контур….такое растекание заряда получите…что это практически ни как не повредит самим сваям. Прослужит это все хозяйство лет..эдак 50….а там : Либо ХАН – умрет, либо ОСЛИК- сдохнет.
Да ладно вам… На 30 сваях, объединенных в общий контур….такое растекание заряда получите…что это практически ни как не повредит самим сваям. Прослужит это все хозяйство лет..эдак 50….а там : Либо ХАН – умрет, либо ОСЛИК- сдохнет.
Лучше тогда сказать на наш век хватит,так мне говорили когда саженцы деревьев высаживали в охранной зоне ЛЕП-10кВ.,3 м. от крайнего провода,тогда конечно можно и как основное.
Я бы сделал замер, а так вполне прокатит.
Вы так рассуждаете как будто у вас электрическая сеть постоянно в режиме замыкания на землю находится.
Где Вы видели, что бы в дачный дом закладывали ресурс 100...150 лет
Да ладно вам… На 30 сваях, объединенных в общий контур….такое растекание заряда получите…что это практически ни как не повредит самим сваям. Прослужит это все хозяйство лет..эдак 50….а там : Либо ХАН – умрет, либо ОСЛИК- сдохнет.
А на подстанциях сколько заземление служит?Там растекание тока должно быть интересным.
А на подстанции, если все работает нормально, НЕТ растекания тока
Всем доброго времени суток. Вопрос к тем, кто знаком со старенькими отечественными измерителями Ф4103 и М416. Подскажите что из этого лучше, удобнее в работе и чем. Хочу сделать замеры у себя и у знакомого на даче. Заранее спасибо.
1. 30-40-50 свай, закрученных на глубину чуть больше глубины промерзания, да еще на небольшом расстоянии друг от друга могут быть очень плохеньким заземлителем.
2. Антикор свай у нормальных производителей выполняется грунтом/мастикой по всей длине сваи. Он, конечно, частично обдирается в процессе закручивания, но тем не менее, площадь контакта металла с грунтом минимальна.
3. Многие грунты и так агрессивны к металлу, а если корродирование будет еще и подхлестываться токами растекания, то жизни тем сваям (как минимум, лопостям, на которые приходится основная вертикальная нагрузка) - полтора понедельника.
4. Ну и в качестве примера... Года три назад в качестве времянки зимой подцепили PE электроустановки частного домика на свайный фундамент (около 60-ти 108-х свай, перевязанных швеллерами). Грунт слабоагрессивный к металлу. Клиенту было предложено по весне сделать нормальное заземление, но он отмахнулся, типа дом будет перевозиться на другое место (на участке), а пока и так сойдет. Осенью прошлого года (после утряски имущественных вопросов по участку) дом на самом деле переместили на постоянное место. После переноса сваи выкручивались. Так вот, за два года все сварные соединения имели сквозную коррозию, и многие сваи выкрутить не удалось - пришлось выдергивать, т.к. лопастей уже практически не было.
Как-то так...