E-mail:
Пароль:

сип

Эксперт клуба
Фарадей
(1845.00)
сип 4на 16 на 15 квт нормально
1
07 сентября 2014, 18:49

Более чем

0
07 сентября 2014, 19:08

спасибо Геополис

1
07 сентября 2014, 20:04

80 А, что соответствует 50 кВт

0
07 сентября 2014, 23:56

спасибо

-1
08 сентября 2014, 22:20

Фарадейсип 4на 16 на 15 квт нормально

Три однофазных нагрузки по 5 кВт. Некоторые электрики на 5 кВт используют ВВГ 3х2,5 мм2. А здесь СИП и похоже воздушка. Считаю, что вполне, даже и по механической нагрузке.

0
09 сентября 2014, 16:24

join
Фарадейсип 4на 16 на 15 квт нормально

Три однофазных нагрузки по 5 кВт. Некоторые электрики на 5 кВт используют ВВГ 3х2,5 мм2. А здесь СИП и похоже воздушка. Считаю, что вполне, даже и по механической нагрузке.


Вы трехфазную нагрузку, мягко говоря, неправильно считаете.

0
09 сентября 2014, 17:02

joinТри однофазных нагрузки по 5 кВт.


Какие 5 кВт ? 16 кв до 85 А. держит по каждой фазе.

0
09 сентября 2014, 20:18

В первых постах нормально ответили.

0
09 сентября 2014, 22:50

hohlachov 16 кв


Я надеюсь, это описка. Наверное, подразумевалось кВт

0
09 сентября 2014, 23:42

Мастер
hohlachov 16 кв


Я надеюсь, это описка. Наверное, подразумевалось кВт

Я думаю имел ввиду 16 квадрат сечением

0
09 сентября 2014, 23:55

ЭСАЯ думаю имел ввиду 16 квадрат сечением


именно так и есть ;)

0
09 сентября 2014, 23:55

Вы вопрос-то, читали: СИП 4х16мм2 на 15кВт-нормально? Трехфазная сеть.То есть по 5 кВт в каждой фазе. А 85 ампер - это допустимый ток на провод 16 мм2 в однофазной сети, около 18кВт. На 16 мм2 в трехфазной сети - 75 А, около 50кВт. Отвечал на вопрос- вполне нормально.

0
10 сентября 2014, 00:05

И если не изменяет память, алюминий на ответвления меньше 16мм2 не разрешено применять по механической прочности. Хотя на селе и сейчас ещо можно увидеть алюминий 6мм2 однопроволочный на ответвлениях ;)

0
10 сентября 2014, 00:27

joinИ если не изменяет память, алюминий на ответвления меньше 16мм2 не разрешено применять по механической прочности. Хотя на селе и сейчас ещо можно увидеть алюминий 6мм2 однопроволочный на ответвлениях


А может потому, что функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников могут быть совмещены в одном проводнике, если он имеет площадь поперечного сечения 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию :)

0
10 сентября 2014, 14:04

МастерЯ надеюсь, это описка. Наверное, подразумевалось кВт


Это квадратов. Минимальное сечение СИПа

0
10 сентября 2014, 15:47

Короче, золотое сечение - 1.6 , 16 квадратов, 16 кВт.......

0
10 сентября 2014, 18:01

Фарадейсип 4на 16 на 15 квт нормально

Расстояние до объекта??

0
10 сентября 2014, 18:42

AjaksРасстояние до объекта??


Хороший вопрос. Если ещё и конечная опора в деревне Гадюкино, тогда с запасом. Какой вопрос - такой ответ.
А нагрузка какая? Активная или реактивная? Информации маловато будет.

0
10 сентября 2014, 22:17

lionarh
А может потому, что функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников могут быть совмещены в одном проводнике, если он имеет площадь поперечного сечения 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию


Согласен на все сто. Тоже постоянно приходится дачникам это разъяснять, а то пытаются вечно тросовку в 4-6 квадрат к дому протянуть

0
10 сентября 2014, 22:46

ЭСАСогласен на все сто. Тоже постоянно приходится дачникам это разъяснять, а то пытаются вечно тросовку в 4-6 квадрат к дому протянуть


Это ещё нормально. Я встречал дачи подключение от опоры ВЛ телефонным проводом 0,5 мм2 :)

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить