откусил провод!!!!! да не тот

василичччч
(23.00)
Откусил провод у счетчика , оказалась скрутка, погас свет во всей квартире, как выйти из положения, квартира хрущевка, панель стандартная, хочу поменять на современную, раз уж откусил, только как со счетчиком быть, он же запломбирован!!
0
20 сентября 2014, 03:15

МастерНичего не оплавляется - материал значения не имеет, т.к. обжимается именно скрутка ...

У китайчатины винты поганые, резьба срывается: не получится как следует скрутку обжать. Отсюда нагрев и плавление.
Вот эти еще хорошие:
http://www.electro-mpo.ru/card41166.html#.VBy5PaOuat8

0
20 сентября 2014, 10:33

Чеж вы так гильзы не уважаете? Самое оно для соединения проводов.

0
20 сентября 2014, 10:46

ГеополисЧеж вы так гильзы не уважаете?

Почему, очень даже уважаю, и использую. Давно, когда такие китайские клеммники только появилась в продаже, попробовал, и с тех пор, если вижу, что заказчик приволок с рынка упаковку оных, предлагаю сразу положить ее в мусорку. :D

0
20 сентября 2014, 10:54

Для люстр пользую только такие WAGO Lighting Connectors (224 Series).

0
20 сентября 2014, 10:55

sudakovskyЗапрещено использовать с гибким (многопроволочным) проводом менее 1,5кв.мм. Винтом срезаются проволчки. Можно с опрессовкой НШВ или НШВИ, или лужением конца провода.


Если можно, где указано кто запретил?

0
20 сентября 2014, 11:02

Ваш электрик Тула... WAGO Lighting Connectors ...

Нормальные, но не нравятся мне они из-за габаритов. Да и вообще, не нравятся мне всякие прибамбасы для "быстрого монтажа". Это всё в ущерб качеству. Для люстр использую тот же "Nylblok", на многожильные провода прессую НШВИ. Бывает родной клеммник у новой люстры нормальный - оставляю.

0
20 сентября 2014, 11:13

Опрессовка конечно лучше но тут нужен специальный инструмент и наконечник. Самостоятельно не сделаешь электрика вызывать.

0
20 сентября 2014, 11:34

МастерА как это...? Первый раз вижу такое. Скрутил провода, присунул и обжал скрутку двумя винтами - ничего не греется.

Как видите, греется. И даже плавиться. Только не очень быстро. Соединение простояло 4 года. А хотелось бы, как минимум, лет 30, а то и 50. Но и поставлены эти ЗВИ были не на люстру, а на розетку на кухне, от которой питается стиральная машина.

0
20 сентября 2014, 12:06

Электрик в Энгельсена розетку на кухне, от которой питается стиральная машина.


...и ещё чайник с СВЧ-печкой

0
20 сентября 2014, 12:14

Белый_КотУ китайчатины винты поганые, резьба срывается: не получится как следует скрутку обжать


Во-первых, нормальная скрутка в обжиме не особенно нуждается - винтовой зажим работает, как подстраховка, и вообще скрутку надо куда-то деть.
Резьба иногда срывается на винтах М3. Начиная с М4 такого не бывает - скорее разъём разнесёт. К тому же, если говорить о непрочности винтов М3. Так можно начать стенания по поводу срыва головки болта изолированных зажимов СИП. В данном случае аналогичная ситуация - перетянул винт (болт) - срезал провод.

0
20 сентября 2014, 14:02

Мастер... нормальная скрутка в обжиме не особенно нуждается - винтовой зажим работает, как подстраховка, у и вообще скрутку надо куда-то деть.

Согласен, не нуждается. Что касается "куда-то деть" - с мелкими провода предпочитаю сделать прямую скрутку, пропаять, и в термоусадку цвета провода. Так эстетичнее. :D
А с китайскими клеммниками - как однажды увидел, что они растеклись и в соплю превратились - всё, больше не экспериментирую.
Мастер... по поводу срыва головки болта изолированных зажимов СИП.

Это специально предусмотрено производителями некоторых зажимов: срываются при достижении установленного момента затяжки. 8-)
Вообще-то, в процессе устранения неисправностей проводки, смонтированной монтажниками из ближнего зарубежья, мне сколько угодно попадалось вообще не затянутых именно китайских клемм по причине сорванной резьбы. А когда леграндовские затягивал - иногда жало не очень хорошей отвертки ломалось. :D

0
20 сентября 2014, 14:23

Я за пайку и термоусадку только не разберешь но как правило это и не надо.

0
20 сентября 2014, 19:58

sudakovskyЗапрещено использовать с гибким (многопроволочным) проводом менее 1,5кв.мм. Винтом срезаются проволчки. Можно с опрессовкой НШВ или НШВИ, или лужением конца провода.


да их вообще нельзя использовать.

0
20 сентября 2014, 19:59

МастерСкрутку обжимать - самое ОНО


Исключительно для легализации её. после этого скрутка согласна ПУЭ получается.

0
20 сентября 2014, 20:01

ГеополисЧеж вы так гильзы не уважаете? Самое оно для соединения проводов.


У меня стажёр их юзает, смотрю по времени скутка то быстрее пока + лучше площадь контакта больше.
Единственный минус не по ПУЭ.

0
20 сентября 2014, 20:49

Скрутка не быстрее гильзовки

0
20 сентября 2014, 23:04

а подскажите как понимать - линейный ввод, это как?

0
20 сентября 2014, 23:09

А как просчитать сколько и каких гильз понадобится?

0
21 сентября 2014, 02:11

Белый_Котсрываются при достижении установленного момента затяжки.


Вот и я о том же. В винтовых зажимах тоже не надо тянуть до срыва резьбы или срезаня провода, особенно если там скрутка.

Белый_Кот однажды увидел, что они растеклись и в соплю превратились


Так это не они сами растеклись - это придурки их использовали по-придурковски. Если в них соединять провода встык, втулка работает как проводник, и винты тоже. Конечно, винт недотянут, либо резьба сорвана - неплотный контакт, нагрев, оплавление изоляции. Не надо использовать китайские втулки для соединения встык! Если по-человечески обжать скрутку, ничего не нагреется.
Приведу аналогию из автомобильной практики - затяжка колёс. До недавнего времени у шиномонтажникоов считалось, что чем сильнее, тем лучше. Некоторые идиоты вставали на колёсный ключ ногами и прыгали. Сейчас всё чаще вспоминают о моменте затяжки, но делают это на глаз.
Мы с сыном повергаем в ужас соседей по гаражу, когда сезонно меняем колёса - отвинчиваем и завинчиваем электрогайковёртом, а дотягиваем с помощью динамометрического ключа. На шиномонтаже я никогда такого не видел.

0
21 сентября 2014, 02:16

Белый_Котс мелкими проводами

Что Вы называете мелкими? ПВ-4 или 0.5 и 0.75
Можно и не паять, а засунуть в гильзу и обжать. Гильзу можно дополнительно обжать в винтовом зажиме