Нагрузка на СИП 4х50
0
08 декабря 2014, 18:30 Эээ, как бы автомат служит для защиты кабеля, а вовсе не того что к нему подключено. Так что смотрим на что кабель рассчитан, а не то что по просьбе друга поставили. Можно просто автомат выкинуть, но может случится нежданчик 0
08 декабря 2014, 19:15 mikeНо 20квт на дом это мягко говоря дофига я бы сказал что в данном случае это вообще минимум то что автомат для защиты кабеля служит тоже знаю, потому и охреневаю начинаю делать ставки при каком морозе придется его менять 0
08 декабря 2014, 19:52 mike. Но 20квт на дом это мягко говоря дофига Так я как понял 50 квадрат СИП это на магистраль и под защиту 400А автомата. Хотя тут явно что то тупят с трансом и автоматом. Т.к. на транс 400ква можно зарядить автомат на 1000А! Для их в идеале с учетом что линия всего 200-250 метров. Можно поставить транс на 250ква (за глаза еще и на перспективу) Кинуть две линии по 50квадрат для домиков и линию 25-35 квадрат на насосы и пр. Итого в КТП три фидера с автоматами 2 по 160 и один на 100А 0
08 декабря 2014, 19:59
ЭСА mike. Но 20квт на дом это мягко говоря дофига Так я как понял 50 квадрат СИП это на магистраль и под защиту 400А автомата. Хотя тут явно что то тупят с трансом и автоматом. Т.к. на транс 400ква можно зарядить автомат на 1000А! Для их в идеале с учетом что линия всего 200-250 метров. Можно поставить транс на 250ква (за глаза еще и на перспективу) Кинуть две линии по 50квадрат для домиков и линию 25-35 квадрат на насосы и пр. Итого в КТП три фидера с автоматами 2 по 160 и один на 100А Изначально на поселок была отведена разрешенная мощность 50 квт на всех, проектировщики считали при такой длине линии и мощности в 50 квт 102А выходило они еще и потери считали, сейчас же фактически по прошествии 5 лет это нагрузка увеличилась раз в 5 и еще есть не проданные участки. да чтобы не пороть горячку нужен грамотный расчет.а вот то что линию можно загубить это факт процентов на 80. И транс в 400кВА возможно встанет только через пару недель 0
08 декабря 2014, 20:03 Так и гоните второй фидер для участков. Во первых нагрузку снизите на СИП во вторых в два раза увиличите шанс остаться с светом при срабатывании автомата которые кстати должны дублироваться плавкими вставками нужного номинала 0
08 декабря 2014, 20:04 Больше всего беготни и финансовых вливаний это получить дополнительные мощности, все остальное копейки 0
08 декабря 2014, 20:08 ЭСАТак и гоните второй фидер для участков. Во первых нагрузку снизите на СИП во вторых в два раза увиличите шанс остаться с светом при срабатывании автомата которые кстати должны дублироваться плавкими вставками нужного номинала я так и думаю и хотел. заказчик упирается типа хватит автомата суперского а беготня и получение доп мощности пока выходит на 5000рублей, хотя похоже что с каждого, в сумме не более 50000руб 0
08 декабря 2014, 20:25 Профессор не более 50000руб А вы оптимист либо у вас дачный поселок за Уралом 0
08 декабря 2014, 20:27 ЭСА Профессор не более 50000руб А вы оптимист либо у вас дачный поселок за Уралом Блин глянул ваш профиль действительно далеко от Москвы Питера и есть шанс уложится в полтинник
|