Последовательность устройств в щитке

Artemdoctor
(18.00)
Всем добрый день!
Собираю щиток у себя внутри дома. Проконсультируйте, пожалуйста.
Система TN-C-S, трёхфазная.
Имею:
входной автомат трёхполюсный
УЗО 300мА четырёхполюсное
реле контроля напряжения (3 штуки) с контакторами (3 штуки)
ну и далее пары - УЗО 30мА (двухполюсное) + автомат (однополюсный)
А до всего этого в вводном щитке снаружи дома стоит УЗИП тип 1+2 с плавкими вставками.
Как мне это всё правильно расположить по направлению от источника к потребителю?
То, что сначала четырёхполюсное УЗО, а потом линейные двухполюсные - это понятно.
А с остальными устройствами затрудняюсь.
0
10 декабря 2014, 00:20

Я не имел ввиду ИЭК, как хорошо это или плохо. Просто есть проекты на модульке ИЭК, согласованные с заказчиком. Тут уж выбирать не приходиться.

0
10 декабря 2014, 05:43

joinУЗО делятся на два типа:электромеханические и электронные. А электроника не равнодушна к скачкам напряжения.


Если в тенических характеристиках написано до 440В, ничего не будет, в крайнем случае сработает по повышенному напряжению

0
10 декабря 2014, 05:45

lionarhа чего тут брезговать... IEK - дешево и сердито


Я ставлю исключительно ИЭК любым заказчикам.

hohlachovмысл городить огород на Китайской фигне с 50% вероятностью срабатывания


Статистику, pls. Ссылочку. У меня почему-то срабатывают 100%

0
10 декабря 2014, 05:48

Белый_КотВот зачем это вбросили? Теперь и здесь срач начнётся ...


Причём здесь "срач" ? Лишний раз поставить заблудших на путь истинный - благо. Я о преклоняющихся перед красно-белым брендом. :D

0
10 декабря 2014, 08:08

Кстати об иек:
Никогда не любил ихнее обарудование (хотя часто приходится делать так как по спецификации в бюджетных конторах всегда они))по одной причине,резьбу срываю(я танкист бывший привык гайки на 24 ломать)
Так вот,в последнее время толи они научились делать,толи я ослаб)))но вполне кажется научились делать...

0
10 декабря 2014, 09:06

Момент затяжки всегда оговаривается для каждого диаметра. Значит надо отвёртку поменьше использовать. У меня есть одна отвёртка с PH2, но ручка у неё, наверное слишком большая, тоже срываю иногда резьбу или головы (не 24, конечно) :D

0
10 декабря 2014, 11:04

По уму затяжка делается динамометрическим ключём или другим инструментом с регулировкой момента и момент всегда указывается в документации, Тянуть "от пуза" не стоит, момент не от балды указан.
Отечественыую сыромятину сломать легко, а нормальный болт уже проблемнее.

0
10 декабря 2014, 12:34

МастерСтатистику, pls. Ссылочку. У меня почему-то срабатывают 100%


Уже обсуждали с пол года тому назад. Наверно подзабыли.

Я не говорю по АВ, я говорю про УЗО и другие сложные устройства.

0
10 декабря 2014, 12:35

МастерМомент затяжки всегда оговаривается для каждого диаметра. Значит надо отвёртку поменьше использовать. У меня есть одна отвёртка с PH2, но ручка у неё, наверное слишком большая, тоже срываю иногда резьбу или головы


Есть же шурики с регулировкой момента.

0
10 декабря 2014, 14:18

KamidzuКстати об иек:
Никогда не любил ихнее обарудование


Зря. Свое они отрабатывают.

0
10 декабря 2014, 14:33

Верно! Металлические боксы у них хорошие :)

0
10 декабря 2014, 14:51

ArtemdoctorВерно! Металлические боксы у них хорошие


И не только.

0
10 декабря 2014, 17:41

hohlachovЯ не говорю по АВ, я говорю про УЗО и другие сложные устройства.


Я тоже говорю про УЗО. Извините, а что Вы называете "другими сложными устройствами"?

0
10 декабря 2014, 17:42

Игорь608675И не только.


Пластмассовые тоже ничего.

0
10 декабря 2014, 17:45

hohlachovЕсть же шурики с регулировкой момента.


Лучше всё-таки вручную, чтобы тянуть не очень быстро. Концы проводов должны успеть принять определённое положение в укладке. Впрочем, потом можно дотянуть шуриком.

0
10 декабря 2014, 20:32

Мастера что Вы называете "другими сложными устройствами"?


УЗИП, РКН

0
10 декабря 2014, 23:00

МастерЯ ставлю исключительно ИЭК любым заказчикам.


:) я в последнее время тоже... хватит кормить буржуев)

0
10 декабря 2014, 23:01

KamidzuНикогда не любил ихнее обарудование (хотя часто приходится делать так как по спецификации в бюджетных конторах всегда они))по одной причине,резьбу срываю(я танкист бывший привык гайки на 24 ломать)
Так вот,в последнее время толи они научились делать,толи я ослаб)))но вполне кажется научились делать...


Качество автоматов действительно улучшилось. И как говорят: сдуру можно и конец сломать.

0
10 декабря 2014, 23:22

Может и хватит кормить...
Но я, конечный потребитель, собрал весь щиток из красно-белых и ш-э (где не подошли красно-белые). Да, мне это влетело в копеечку. Ну дык это ведь разовое вливание!

0
10 декабря 2014, 23:26

И я не топмеееджер и не из газпрому :)
Просто потребитель