освещение
 Электрик янис (8.00) |
доброго дня коллеги! торговый центр два этаже на каждом этаже по 100 светильников "армстронг" проводка выполнена грамотно по проэкту.на обоих этажах одинаковая проводка. беда такая на втором этаже балласты в светильниках сгорают в разы чаще чем на первом. например на первом этаже меняю 20 светильников в год, а на втором 100светильников в год.в чом дело?версии
|
|
К сожалению, это не так.
..а заодно проверить реальное сечение нуля. Уже неоднократно сталкивался с чудесами чудесатыми в больших торговых залах, куда "умные и экономные" на ЩО притаскивают где-то с..хомяченные кабели типа 3х16+6, а потом делают круглые глаза когда светильники выгорают целыми секциями...
Во многих клеммных зажимах ноли надо не просто затягивать. А сдвигать саму жилку относительно винта. Раз протянул, два протянул, а на третий зажимной винт просто перерезал жилу.
Он же писал
К сожалению, это не так.
Сейчас на столе лежит кучка разных дохлых китайских балластов, земля там тупо идёт на корпус, если он железный и никуда, если пластик. Никаких фильтров на входе нет.
Для брендов, да, земля нужна и фильтры там хорошие и начинка с процессорами. И главное не дохнут они. Но где вы видели чтобы у нас балласт ставили за 30евро? Когда массовая китайчатина стоит 3 доллара
Он же писал
Ну и что... Есть же и общий нулевой контакт. И в цепи он не один.
Кабель 5х10 это 30 с небольшим кВт.
200 светильников 4х18 (грубо по 100 Вт) это около 20 кВт. Провалы напряжения до 3 сек. приводят быстрее всего к отключению светильников, а потом к пусковым токам. И что там происходит с перекосами фаз и прочими бросками и провалами, одному Богу известно. Если светильники с ЭПРА, для них это критично. Не исключено, что светильники низкого качества. Но в любом случае, от падения напряжения нужно избавляться.
думаю что кабель тут не причём,единственное конечно слабо будет от грщ до шо1,да и при перегрузке он греться будет ,так что уяснить бы греется он или нет.если от подстанции ограничена нагрузка , то увеличение мощности потребления как раз и будет на усадку работать.так что понижение напряжения здесь формальность.надо переходить на светодиодное освещение.
Чего гадать то, мониторить питание и всё станет понятно. Как по напряжению так и по току
Если это набор ларьков, то что там арендаторы подключают, только им известно и их пытать надо чтобы рассказали. Пяток грелок в пару киловатт каждая висящих на одной фазе легко перекосит сеть и помехи будут летать в момент их коммутации совсем не хилые. Ввод то внизу, а все основные чудеса наверху происходят, так что смотреть что на входе щита наверху происходит, ну а потом с данными к хозяину здания, пусть разбирается