|
|
Нужна помощь
acetilius (22.00) |
Доброго времени суток. Такая вот проблема:
В щитке в подъезде стоят 3 моих автомата на 16А, фазный провод у них общий, ноль выходит только из 1-го и 2-го. Первый автомат выключает спальню, второй - коридоркухня, ванна, туалет и зал. Распределительный коробки: 1.прям напротив щитка, в коридоре; 2. в спальне (не знаю точно в каком месте); 3. в стене между залом и коридором. Комнаты идут параллельно: спальня-коридоркухня-зал. Начала протекать крыша (5-й этаж), вода в коридоре, проем с 3-й распределительной коробкой сырой. Начало пропадать напряжение в розетках коридор-зал, гаснет свет в зале. В коридоре и кухне, ванной и туалете свет работает нормально. Проверил на обрыв нуля, индикаторная отвертка показывает фазу только на одном контакте. Напряжение в розетках мерял мультиметром, сначала было 115В, через время еще раз - 220В, но с нагрузкой (зарядка ноутбука) упало в 2 раза, причем не резко, а похоже было на разрядку конденсатора. Забыл - дом старый проводка алюминиевая. И вот теперь прошу помощи. Что делать, сушить распайку 3. и делать там заново соединения или искать какой-нибудь обрыв?
Заранее спасибо! Жду совета.
|
|
Крышу чинить!
Точно, только самому, ибо ТСЖ говорит не та погода и время
Так наглядней
Для начала просушите распред.коробку, если не поможет придётся искать обрыв. На днях был подобный вызов, протекла крыша у людей - пропало электричество и начало выбивать автомат, дому больше 30 лет. Вскрытие показало что от времени, и видимо крыша протекала переодически, изоляция разрушилась. Обрыв был на прямом участке, т.е. не там где распред.коробка. А когда заливает проводку при замерах напряжение может скакать от 0 до 220В.
Так и сделаю. Спасибо
Мало данных.
Нужны фото автоматов, (почему из них идут нулевые провода не из всех) скорее всего Вы путаете названия.
Распредкоробки обычно находятся над выключателями.
Рабочие розетки сидят на том же АВ, что и не рабочие?
Дом какой кирпичный/панельный ?
Фото после работы кину. Распред.коробки - дырки между потолком и стеной (кроме спальни) в которых сверкают скрутки проводов. Выключатели коридор-кухня-ванная-туалет на стене туалета. Включил холодильник в рабочую розетку, все нормально (но все же еще раз проверю на каком АВ они). Дом панельный, хрущевка, проводка алюминиевая.
в спальне стена гипсовая? переносили ли выключатель?
Над ним есть распредкоробка, но не в
В спальне такая же стена просто там ремонт раньше сделали и заштукатурили все. И в коридоре ремонт сделали но дырки не так сильно замазывали.Сегодня утром расковырял штукатурку в зале и узрел скрутки изолентные. И сыро там очень. Выключатели ни один не переносили. То есть на стене туалета еще одна распр.коробка?Или то что я ею назвал раньше совсем не то?Светильник посередине между стеной со щитком и туалетом. Еще туалет с ванной сделаны как отдельная коробка.
Что, в данном случае можно сказать...копите деньги и переделывайте всю проводку...
Сушить распредкоробки - надо! Потом ревизию надо сделать эл.оборудования, от щита в подъезде до выключателей/розеток в квартире. Желательно, пригласить грамотного электрика. Акт составить о затоплении с представителями ЖЭКа.
И, попробовать, сделать ремонт за счёт ЖЭКа.
Менять там, все надо, а не сушить...Старая алюминевая проводка+вода+химия стен=отказ в любой, самый неподходящий момент...
То что менять надо эт само собой, но мне б решить эту головоломку сначала.
Вот. Средние три мои. 2 АВ все таки выключает и рабочие розетки тоже
И, попробовать, сделать ремонт за счёт ЖЭКа.
не пробовать, а только за счёт ЖЭКа или УК
у Вас 2 АВ, третий не подключён (типа резерв) от них отходят не нули, а фазы.
Теперь по существу. Нужны фото распредкоробок Коридора и Зала.
Если все же эти скрутки проводов и есть распредкоробки, то увы в коридоре не расковыряю уже, а в зале попробую достать провода наружу и сфотографировать
попробуйте.
Нужно определить как проложены провода.
Судя по симптомам в распредкоробке в коридоре идёт разделение.
Одна линия идёт на рабочии розетки - вторая на С/У и от туда уже на распредкоробку зала.
Если это окажется так то
останется 2 места, сама коробка или линия до неё.
И то и другое возможно заменить без больших разрушений.
Похоже на проблему в скрутках.
Кстати 5 этаж там потолки по другому сделаны, проводка к люстре идёт не сверху панели
Скорее всего замена проводки возможна и не особо сложное занятие. Там люминь в резине 2,5, скрутки не сварены и не обжаты втулками, нарушение контакта вобщем вплолне закономерное следствие такой сборки соединений. А попутаная фаза с нолём на автоматах, это запросто за годы существования дома
Ошибся, скрутки там не изолентные, а похожи на колпачки СИЗ. На одной скрутке влага видна и фазу показывает прям на изоляции провода.