|
|
Нужна помощь
acetilius (22.00) |
Доброго времени суток. Такая вот проблема:
В щитке в подъезде стоят 3 моих автомата на 16А, фазный провод у них общий, ноль выходит только из 1-го и 2-го. Первый автомат выключает спальню, второй - коридоркухня, ванна, туалет и зал. Распределительный коробки: 1.прям напротив щитка, в коридоре; 2. в спальне (не знаю точно в каком месте); 3. в стене между залом и коридором. Комнаты идут параллельно: спальня-коридоркухня-зал. Начала протекать крыша (5-й этаж), вода в коридоре, проем с 3-й распределительной коробкой сырой. Начало пропадать напряжение в розетках коридор-зал, гаснет свет в зале. В коридоре и кухне, ванной и туалете свет работает нормально. Проверил на обрыв нуля, индикаторная отвертка показывает фазу только на одном контакте. Напряжение в розетках мерял мультиметром, сначала было 115В, через время еще раз - 220В, но с нагрузкой (зарядка ноутбука) упало в 2 раза, причем не резко, а похоже было на разрядку конденсатора. Забыл - дом старый проводка алюминиевая. И вот теперь прошу помощи. Что делать, сушить распайку 3. и делать там заново соединения или искать какой-нибудь обрыв?
Заранее спасибо! Жду совета.
|
|
Вот еще вопрос. Можно ли пометь проводку только на кухне\коридоре и зале, а в спальне оставить старую пока?
да.
Она же на отдельной линии.
пока так и не было фото коробок.
Я просто ухожу на работу темно еще, и прихожу когда уже темно, а свет в зале тухнет.Сегодня постараюсь вытащить провода и при помощи фонарика сфоткать. Кстати от третьего АВ провод белый на счетчик идет
Как я уже сказал необходимо устранить протечку крыши, а далее по порядку:
- зал и правая сторона кухни сидят на одной линии, с щитовой питание приходит на распределительную коробку № 4 (это технологическое отверстие по краю железобетонной плиты под самым потолком) которая должна находится над комнатным выключателем;
- от распределительной коробки №4 провод по каналу доходит до комнатного выключателя (установочное отверстие выключателя) далее под углом по каналу уходит в распределительную коробку №5 в общем пучке с проводами освещения комнаты (зал) и розетки в коридоре расположенной с противоположной стороны комнатного выключателя;
- в моей практике было, что на этой стене расположены еще и выключатель кухни и санузла;
- от распределительной коробки №5 провод под углом по каналу уходит к кухонной и комнатной розетке;
- так-же по каналу через люстру освещения комнаты должен проходить провод питания на правую сторону к распределительной коробке №6 от нее провода расходятся под углом в низ к розеткам;
- в коробке №6 необходимо быть предельно аккуратным если у вас не угловая квартира то там разводка на соседские розетки которые под напряжением.
Теперь по существу вопроса необходимо однозначно менять описанную выше линию. Очень часто в каналах при замене проводов встречаются разнесенные скрутки без какой либо изоляции.
Схема к отправленному ранее коментарию
На счет 6 согласен. В точке 5 все провода белые, кроме трех синих, которые идут на выключатель в зале
Необходимо учесть, что в те золотые времена что было то и ложили, главное была массовость в короткие сроки. Будут вопросы при замене пиши, и подкрепи фото.
Спасибо за советы! Вечером буду ковырять. А дом солдаты строили) военный городок
с другой стороны только
Раз проблема со светом в зале тоже то точно остаётся 2 места
6 коробка работает, а 4 нет. Сомнительно.
Вообще добрался я с фонариком к распред.коробке, которая на новом плане обозначена 5
еще
Нашлось 2 оборваных провода в одной скрутке и 1 в другой
Всего 4 скрутки
Обрезал там где окислились скрутил заново
И отодвинул от технологического отверстия (на случай если опять течь будет). Дальше думаю эти скрутки в наружную коробку затискать
А вот и сама изоляция скруток
Из 4-х целой оказалась лишь одна и то два провода оборвалось в ней. Остальные колпачки были расплавлены
И так все работает! Напряжение под нагрузкой не падает, свет в зале не тухнет.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И НАСТАВЛЕНИЯ.