|
|
Подключения трансформаторов тока через счетчик прямого включения.5/60А
 Эксперт клуба Физик (868.00) |
Здравствуйте уважаемые коллеги. Ситуация такая. В доме на 5кв установлен электрощит с ТТ 200/5 и подключенный через них счетчик 5/60А,как на фото.Меня попросили дать замечания по этому поводу возможно ли такое подключения, правильно оно или нет, чем оно плохо. Вобщем-то аргументировать это на бумаге. Вообще все работает нормально с этого счетчика снимают показания уже больше года. Вобщем просят написать замечания по этому вопросу и сделать как по правилам. Если разъяснить что нельзя использовать ТТ с электросчетчиком прямого включения, в данном случаи счетчик Меркурий 5/60А.
Я проверял индикатором на вторичных выводах ТТ присутствует напряжение, чего не должно быть.
И еще на этом электросчетчике неподключен входящий (питающий) ноль а только выходящий так скажем ноль с восьмой клеммы счетчика садится на корпус щита, прокоментируйте и этот момент.на фото это все подключения видно. Что скажите про такое подключение.
|
|
Вы наверно очень удивитесь, но есть счетчики прямого включения до 120 ампер
Короче, ART01 ДЛЯ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ!!! Для коммерческого учета он с ТТ не покатит. Кстати, по паспорту у него и чувствительность ниже, чем у 00 и 03. А схемы в даташите приведены для всех ART, руководство по эксплуатации одно на всю серию.
Вот выдержка из паспорта счетчика: 1.2.Схема подключения.
Счетчики Меркурий 230 поддерживают двух- и трехэлементное включение. Это означает, что между любым фазным и нулевым проводами счетчика может быть приложено как фазное, так и линейное напряжение. Варианты исполнения счетчиков позволяют осуществлять непосредственное и трансформаторное подключение как по напряжению, так и по току. Наличие данных свойств у счетчиков Меркурий 230 позволяет их использовать практически в любых условиях эксплуатации.
Каждый из 00-03, для своего подключения, чего огород то городить. ЭнергоСбыт не примет однозначно.
И вот еще. На примере ART, видно что даже напряжение разное:
Начнем сначала:
1. Счетчик общий на 5 (пять) квартир. Отсюда разрешенка МОЖЕТ быть 5х15=75кВт, то бишь в трехфазном режиме 130А. Ни один счетчик даже сверхпрямого включения не выдержит. ТТ должны быть, НО 150/5.
2. Счетчик должен быть "трансформаторного" включения, 5-7,5А, потому, что указанный счетчик (5-60А) имеет меньшую чувствительность и при малых токах через ТТ считать не будет. (Возникает вопрос - на кого потери сбыт списывает?)
3.
А зачем это нужно, если ток всего не более 5-7,5А ?
яж говорю, на стенде калибровочном он у меня стоит в лаборатории, солевые нагреватели на нем калибруем на заданую мощу для науки, в некоторых процессах им резистивники не подходят, да и вынь, полож ровно 23, иль 47 ватт, биологи, что с них возьмешь, но приборина работает как АКМ.
к слову о погрешности, на подстанциях, которые в обслуживании частенько М 230 57-100в в двухэлементном включении, КТ по напряжению-току 4800, в аскуэ при ХХ двух трансов по 1000 ква потребление порядка 8 КВт включение лампочки мощностью 300 ватт легко и непринужденно заметно. причем как по фазе так и в суммарных показаниях.
Не напомните, какой класс точности должен быть у бытовых УУ? Уж точно не 0,2)))
Порог чувствительности УУ из счетчика класса 1,0 и ТТ 150/5 класса 0,5 укладывается в 0,6% от номинального тока?Безусловно!
Всё остальное - проблемы даже не сбытовой, а сетевой организации. На фоне нормативных потерь +/- 0,1% - это ни о чем.
Вы удивитесь еще больше, узнав, что есть и на 200 А.
"Есть многое на свете, друг Горацио..."
Вопрос только как это многое соотносится с действующими в РФ нормативами. В т.ч. с ГОСТ Р 52320-2005.
А ваааще, по мере снижения стоимости оптических трансформаторов, скоро увидим достаточно компактные устройства на килоамперы....
Порог чувствительности УУ из счетчика класса 1,0 и ТТ 150/5 класса 0,5 укладывается в 0,6% от номинального тока?Безусловно!
Всё остальное - проблемы даже не сбытовой, а сетевой организации. На фоне нормативных потерь +/- 0,1% - это ни о чем.
У бытовых УУ класс точности должен быть 2.0. И ежели счетчик 5-60А класса 2.0 плюс ТТ класса хотя бы 0.5 то в норму уже не вписывается. Поэтому "трансфоматорные" счетчики выпускаются класса 0.5 (максимум 1.0), в паре с ТТ 0.5 или 1.0 получаем максимум класс 2.0, что соответствует требованиям.
И потери - это головная боль сбыта а не сетей.
У рассматриваемого "Меркурий 230 АМ-01 5(60)" класс точности 1,0.
Сбыты собственно потери нифига не покупают. Где бы ни находился котел, эта прокладка снимает свой процент и еЯ основная боль - свести к минимуму дельту между "начисленным" и "полученным". Ну и не допустить существенных расхождений между "насчитанным" и "начисленным".
Быстро вы отказались от своих слов
Ниже не ваше сообщение? Оно не голословное и верное?
Стандартно счетчики прямого включения идут до 100А, затем уже ставят ТТ 150/5 и т.д.
Ниже не ваше сообщение? Оно не голословное и верное?
Стандартно счетчики прямого включения идут до 100А, затем уже ставят ТТ 150/5 и т.д.
ТТ ставятся и 5/50 и 5/75, если это обусловлено конструктивом ЭУ, и разрешенной мощностью, но из своего опыта не рекомендую, греются они и выгорают на номинальных токах, и ТТ большего номинала согласовать практически нереально (из моего опыта не хотелось красиво собранный щит переделывать, при разрешенной 25 КВА, и поставил по предписанию 50/5 хотя инспектор честно предупредил, что гореть они будут, и предложил прямоток 5/100 , когда за пару месяцев поменяли два транса с пломбированием и прочей волокитой, согласился на прямоток, и около трех лет горя не знаю)
У бытовых УУ класс точности должен быть 2.0.
Уже давно класс точности 1,0!!!
Другие не учётные. В гараж, либо на дачу. Не для учёта, а чтоб председатель отстал.
Другие не учётные. В гараж, либо на дачу. Не для учёта, а чтоб председатель отстал
До 2.0 еще принимают на поверку ну и соответственно разрешено к установке. 2,5 поверке не подлежит соответственно требуется замене при сроке эксплуатации по последней поверке более 16 лет
Другие не учётные. В гараж, либо на дачу. Не для учёта, а чтоб председатель отстал.
Правила для населения и приравненных к ним категорий, класс точности может быть не хуже 2.