заземление в скалистом грунте.

mig29
(35.00)
как делать если на 2-3 метра не забить? может на метр но чаще? кто сталкивался?
0
04 февраля 2015, 10:46

Использовать электролитическое заземление.

0
04 февраля 2015, 10:52

дороговато!

0
04 февраля 2015, 12:03

Забивать большее количество "штырей" и обваривать их.

Или использовать систему глубинного заземления ШИП

0
04 февраля 2015, 12:04

КАМАЗ соли дешевле, только есть риск в пустыню посоленный участок над ЗУ превратить.

0
04 февраля 2015, 12:05

HaleonЗабивать большее количество "штырей" и обваривать их.
Или использовать систему глубинного заземления ШИП


У вас как с чтением? Или думаете победить отбойником скалу? Ничего не выйдет.

Почитал ваш сайт. Вопросов больше не имею. Нетленку про заземление разберу на цитаты. Особенно доставили "чистый нуль" и про УЗО, которое "разрывает линию фазового провода, а не только нулевого". Удачи вам во всем. Не думал, что в состоянии завала сроков сдачи работы меня что-либо может так улыбнуть. Настроение мое улучшилось. Глядишь к вечеру все сдам.

0
04 февраля 2015, 13:39

При сооружении искуственных заземлителей в районах с большим удельным сопративлением земли , рекомендуют следующие мероприятия.
Укладка в траншеи вокруг горизонтальных заземлителей в скальных структурах влажного глинистых грунта,с последующей трамбовкой и засыпкой щебнем до верха траншеи.
Применение искуственной обработки грунта с целью уменьшения его удельного сопративлением, если другие способы не могут быть применены или не дают нужного эффекта.
Либо глубинные заземления, обсадная труба в скважину. И конечно же применения электролитического заземления.

0
04 февраля 2015, 13:50

mig29как делать если на 2-3 метра не забить? может на метр но чаще? кто сталкивался?


Откуда взяли, что надо на 2-3 метра забить?

0
04 февраля 2015, 16:00

в инэте при запросе устройство заземления.

0
04 февраля 2015, 16:44

Ниже уровня промерзания/высыхания грунта.

0
04 февраля 2015, 16:52

какое там промерзание/высыхание скала галимая через пол метра.

0
04 февраля 2015, 21:07

mig29в инэте при запросе устройство заземления.

Зависит от грунта. От растекания тока в грунте.
В скале можно спираль. Можно использовать естественные заземлители. Это надо смотреть по месту.

0
04 февраля 2015, 22:32

например естественные заземлители.

0
04 февраля 2015, 23:22

ГеополисИспользовать электролитическое заземление.

Как показывает практика - не панацея. Точнее, при помощи электролитов гораздо проще и быстрее можно достичь необходимого результата, но цена вопроса такова, что может оказаться дешевле прокопать сотни метров траншей и заковать тонны металла (лишь бы было место для протяженного заземлителя).

mig29например естественные заземлители.

И с этим могут быть трудности. Пример - на вершине песчаного холма на скалистом основании открытый 25-метровый железобетонный бассейн. Смеха ради померил сопротивление растекания такого "заземлителя", в котором тонны металла. Около 100 Ом((

HaleonЗабивать большее количество "штырей" и обваривать их.
Или использовать систему глубинного заземления ШИП

Пробовать, пробовать и еще раз пробовать. Точнее, измерять, измерять и еще раз измерять.
На одной и той же "поляне" могут быть на расстоянии каких-то 25 метров и песчаная линза и русло подземной реки. В первом случае на 20-ти метровом штыре будете ловить под 600 Ом, а во втором - и на 4-х метрах получите 10 Ом (Юрий Михалыч не даст соврать - он своими глазами наблюдал такую картинку на одном из моих объектов. Аж усомнились в достоверности показаний вполне приличного прибора когда чем глубже забивали, тем больше (!) становилось сопротивление растекания на одиночном штыре)))

0
04 февраля 2015, 23:42

LightWayчем глубже забивали, тем больше (!) становилось сопротивление растекания


В модульно штыревой такое возможно, если бьёте тугой грунт, муфты соединительные имеют больший диаметр + сами штыри начинают вибрировать и "раздвигать" грунт, от этого контакт становится хуже. Но это временно, потом грунт осыпется и контакт улучшится.

0
04 февраля 2015, 23:43

LightWayчем глубже забивали, тем больше (!) становилось сопротивление растекания на одиночном штыре)))


Я тоже сталкивался с таким феноменом

0
04 февраля 2015, 23:48

hohlachov"раздвигать грунт, от этого контакт становится хуже.

МастерЯ тоже сталкивался с таким феноменом


Причина очевидна, но забавно смотрится, когда на 3-х метрах сопротивление на штыре меньше, чем на 20-ти))
Просто попали в идеальную песчаную линзу.

0
04 февраля 2015, 23:59

LightWayПросто попали в идеальную песчаную линзу.


И на какой глубине она закончилась? или не стали бить до победы?

0
05 февраля 2015, 00:09

hohlachov
LightWayПросто попали в идеальную песчаную линзу.


И на какой глубине она закончилась? или не стали бить до победы?


На 20-ти с копейками уперлись в скалу.

0
05 февраля 2015, 00:28

По поводу большого числа штырей: на фото виден "план" заземлителя чуть лучше 4 Ом. Около 150м траншей, столько же полосы-оцинковки, под 200м модульных штырей (каждый отдельный "штырь" - 6-7,5м), десятки соединителей... На первый взгляд очень затратно.
Однако, все равно дешевле даже самих 3-4 штук комплектов электролитического заземления без учета стоимости земляных работ и той же полосы-оцинковки.

0
05 февраля 2015, 02:09

mig29как делать если на 2-3 метра не забить? может на метр но чаще? кто сталкивался?


Илья, здравствуйте!
Давайте определимся, для чего Вам нужно заземление?
Если это заземление нужно, как повторное на вводе в здание ( дом, коттедж и т. д.), то

ПУЭ 7 п. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и РEN проводников
на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления
в первую очередь следует использовать естественные заземлители. СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ НОРМИРУЕТСЯ........

В трехфазных четырехпроводных системах электроснабжения основным средством защиты является не ЗАЗЕМЛЕНИЕ, а ЗАНУЛЕНИЕ. А поэтому закопали какую нибудь железяку на ту глубину, что Вам позволила мать-природа, соединили с РЕN и, в соответствие с вышеуказанным пунктом ПУЭ 7 совесть Ваша чиста.
С уважением Виктор Костров!