E-mail:
Пароль:

заземление в скалистом грунте.

mig29
(35.00)
как делать если на 2-3 метра не забить? может на метр но чаще? кто сталкивался?
0
06 февраля 2015, 01:28

Костров, вы чего? И какие функции реально эта железяка будет выполнять? Так, для успокоения совести лежать?

1.7.102 и 1.7.103 ПУЭ. Если о дачниках речь.

0
06 февраля 2015, 03:00

Геополис1.7.102 и 1.7.103 ПУЭ. Если о дачниках речь.


Юрий Михайлович, здравствуйте!
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4). Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются. Повторные заземления PEN проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами. Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4.

Извините таблица нормально не скопировалась.

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных за-
землений PEN проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом
соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380,
220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждо-
го из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напря-
жениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом • м допускается увеличивать указанные нормы
в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.

Здесь все про ВЛ, а если про повторные заземления, то без указания на его численное значение.

Повторное заземление в системе ТN служит для того, чтобы при обрыве РЕN и к.з. на корпус минимизировать опасность при прикосновении человека к корпусу электроприбора. Но хочу показать (не придирайтесь к значениям-это для прототы расчетов), что при повторном заземлении у потребителя в 4 Ом и в 1000 Ом напряжение в любом случае будет выше определенного безопасным 50 В, а в остальном - судьба!!!

Возьмем случай, когда сопротивление фазного проводника =1 ом, сопротивление нагрузки электрооборудования потребителя = 2 Ом, сопротивление РЕN = 1 Ом, сопротивление повторного заземлителя потребителя 4 Ом, сопротивление ЗУ на ТП = 4 Ом. Система ТN-C-S. PEN соединен с ЗУ потребителя.
И второй случай, когда все данные те же, но сопротивление повторного заземлителя потребителя 1000 Ом.

Когда РЕN в порядке, то по цепи фаза тр-ра - фазный провод - нагрузка потребителя - РЕN - нулевой вывод тр-ра проходит ток равный Y=U/R = 220/ (1+2+1)=55А

Случай, когда РЕN оборвался на отпаечной опоре к потребителю и мы, кроме того имеем к. з. на корпус. В данном случае ток пойдет по цепи L тр-ра - фазный провод - нагрузка потребителя - ЗУ потребителя - ЗУ ТП - нулевой вывод тр-ра.
все по той же формуле:
Y=U/R для первого случая 220/ (1+2+4+4)=22А, для второго случая 220/ (1+2+1000+4)=0,22А
при этом на ЗУ потребителя, а также на корпусах присоединенных к нему электроприемников будет присутствовать напряжение для первого случая U=Y Х R = 22 А Х 4 Ом = 88 В и для второго случая 0,22 А Х 1000 Ом =220В.
Да разница есть, но в любом случае напряжение превышает безопасное 50В в первом случае почти в двое, во втором в четверо.

Это я к тому, что какое заземление не делай, а конец один........в системе ТN c ее ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ НЕРАЗРЫВНОСТЬЮ РЕN и РЕ проводников.

Спасибо!
С уважением Виктор Костров!

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить