E-mail:
Пароль:

освещение

Опытный электрик
nikelewiy
(11.00)
почему при выключенном выключателе светодиодные лампочки моргают? спасибо
0
04 февраля 2015, 20:37

Диодик подсветки или нуль коммутируется. Но скорее первое.

0
04 февраля 2015, 20:52

nikelewiyпочему при выключенном выключателе светодиодные лампочки моргают? спасибо

Горит ровно, только когда в коммутируемом светильнике стоят лампы накаливания. С остальными типами ламп - всегда лотерея.

0
04 февраля 2015, 23:12

Дешёвые лампы, убирайте подсветку выключателя.

0
04 февраля 2015, 23:12

sudakovskyстоят лампы накаливания.


+ галагенки ещё.

0
05 февраля 2015, 01:32

hohlachov
sudakovskyстоят лампы накаливания.


+ галагенки ещё.


Смею заметить, уважаемый эксперт, галОгенки - это тоже лампы накаливания.

0
05 февраля 2015, 13:52

FidelСмею заметить, уважаемый эксперт, галОгенки - это тоже лампы накаливания.


Абсолютно правильное замечание эксперту от новичка ;)

0
06 февраля 2015, 23:11

hohlachovДешёвые лампы, убирайте подсветку выключателя.


Или ведите "нулик"... :D

0
06 февраля 2015, 23:14

evaanИли ведите "нулик"


Что что.

0
07 февраля 2015, 01:47

hohlachov
evaanИли ведите "нулик"

Что что.

Прикалываетесь или уважаемому эксперту на самом деле нужно объяснять зачем стоит подводить ноль к выключателям с подсветкой?

0
07 февраля 2015, 05:04

LightWayзачем стоит подводить ноль к выключателям с подсветкой


А некоторые модели вообще без нуля работать не будут и без подсветки.

0
07 февраля 2015, 11:00

Игорь608675А некоторые модели вообще без нуля работать не будут и без подсветки.


именно поэтому по умолчанию к установочным уже давно подводим ноль. никто не знает что окажется на месте обычного выключателя уже завтра (а то и до окончания монтажа)))

0
07 февраля 2015, 11:39

LightWay
Игорь608675А некоторые модели вообще без нуля работать не будут и без подсветки.


именно поэтому по умолчанию к установочным уже давно подводим ноль. никто не знает что окажется на месте обычного выключателя уже завтра (а то и до окончания монтажа)))


солидарен.

0
07 февраля 2015, 11:43

LightWayПрикалываетесь или уважаемому эксперту на самом деле нужно объяснять зачем стоит подводить ноль к выключателям с подсветкой?


Я думал что подсказка идёт менее кардинальная, у людей когда сталкиваются с этой проблемой уже отделка сделана.

0
07 февраля 2015, 12:22

LightWayименно поэтому по умолчанию к установочным уже давно подводим ноль


Странно, я что-то пропустил? А как же Правила?

ПУЭ-7 Раздел 6 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Глава 6.1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ. Выполнение и защита осветительных сетей 6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

ВСН 59-88 (Ведомственные строительные нормы «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования» Госкомархитектуры) пункт 7.4: Выключатели должны устанавливаться только на фазных проводах, за исключением случаев, предусмотренных главой 7.3 ПУЭ для взрывоопасных помещений класса В-1.

0
07 февраля 2015, 14:40

Электрик в Энгельсе
LightWayименно поэтому по умолчанию к установочным уже давно подводим ноль


Странно, я что-то пропустил? А как же Правила?

ПУЭ-7 Раздел 6 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Глава 6.1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ. Выполнение и защита осветительных сетей 6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

ВСН 59-88 (Ведомственные строительные нормы «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования» Госкомархитектуры) пункт 7.4: Выключатели должны устанавливаться только на фазных проводах, за исключением случаев, предусмотренных главой 7.3 ПУЭ для взрывоопасных помещений класса В-1.


Речь идет не о том что выключатель устанавливается на нулевой проводник, а что необходимо подводить нуль к монтажной коробке где устанавливается выключатель.

0
07 февраля 2015, 15:36

Это только на перспективу для тех моделей ЭУИ, которые без нуля работать не будут, или есть еще какие-то причины?

1
07 февраля 2015, 16:31

На перспективу. Дизайнера поменяли, новый предлагает/продвигает, то, чем кормится.

0
08 февраля 2015, 10:42

Электрик в ЭнгельсеЭто только на перспективу для тех моделей ЭУИ, которые без нуля работать не будут, или есть еще какие-то причины?


Некорректная работа подсветки, мигающие в выключенном положении энергосберегающие и светодиодные лампы при подключении выключателя с подсветкой без нуля - это не причина?
Кроме того, уже сейчас мне не хватит пальцев на ногах перечислять типы ЭУ, которые сами по себе являются электроприемниками. Так какой смысл гадать что завтра будет на месте простейшего выключателя.
И это мы не говорим о бОльшем просторе для последующих изменений разводки с минимальным ущербом для ремонта.))

0
08 февраля 2015, 18:44

Всегда считал, что одной из причин моргания ламп является разрыв выключателем нуля, а не фазы.
А как нулевой провод может исправить некорректную работу подсветки или устранить мигание в выключенном положении энергосберегающих и светодиодных ламп?

0
08 февраля 2015, 19:31

Электрик в ЭнгельсеВсегда считал, что одной из причин моргания ламп является разрыв выключателем нуля, а не фазы.
А как нулевой провод может исправить некорректную работу подсветки или устранить мигание в выключенном положении энергосберегающих и светодиодных ламп?

Ответ выше - использовать ЭУИ, у которых подсветка питается отдельно. Тогда нейтраль необходима.
Также нейтраль потребуется, если заказчик вдруг захочет установить некоторые модели диммеров.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить