почему при выключенном выключателе светодиодные лампочки моргают? спасибо
0
08 февраля 2015, 21:19

Электрик в ЭнгельсеВсегда считал, что одной из причин моргания ламп является разрыв выключателем нуля, а не фазы


Ошибка.
Попробуйте без выключателя запитать лампу от одного проводочка той же розетки.
И поймёте, что ошибались.

0
08 февраля 2015, 21:28

Спасибо, попробую.

0
08 февраля 2015, 21:38

sudakovskyОтвет выше - использовать ЭУИ, у которых подсветка питается отдельно.

Сергей Эдуардович, сорри за дотошность, хочу разобраться. Есть какие-то "особенные" ЭУИ, в которых это предусмотрено или предлагается на коленке переделывать выключатели, подключая на неонку свой ноль (если он имеется в коробке)?

1
09 февраля 2015, 03:56

Электрик в ЭнгельсеВсегда считал, что одной из причин моргания ламп является разрыв выключателем нуля, а не фазы.
А как нулевой провод может исправить некорректную работу подсветки или устранить мигание в выключенном положении энергосберегающих и светодиодных ламп?


Будите смеяться, но разрыв нуля с бОльшей вероятностью приводит именно к отсутствию подмигивания энергосберегающих и светодиодных ламп (если мы говорим о обычных выключателях), от наводки при совместной прокладке кабелей групповой сети. Кста, тут обсуждался радикальный вариант борьбы с миганием путем установки вместо выключателя переключателя на один из вводов которого заводится ноль. В выключенном положении осветительная группа оказывается занулена "с двух концов".

Электрик в ЭнгельсеЕсть какие-то "особенные" ЭУИ, в которых это предусмотрено или предлагается на коленке переделывать выключатели, подключая на неонку свой ноль (если он имеется в коробке)?

По нынешним временам это уже не "особенные" ЭУИ, а самые что ни на есть массовые. В том числе, вполне бюджетные.
Из дешевеньких, например, леграндовская этика.

1
09 февраля 2015, 07:27

Электрик в ЭнгельсеСергей Эдуардович, сорри за дотошность, хочу разобраться. Есть какие-то "особенные" ЭУИ, в которых это предусмотрено

Из популярных - Valena.

0
09 февраля 2015, 07:58

Благодарю! Из ЭУИ Легранда пользую в основном Этику. Валена - для большинства моих клиентов дороговато. В следующий раз присмотрюсь к Этике, что же там за особое устройство механизма... Просто всегда беру выключатели без подсветки в последнее время, никто особо не настаивал.

0
09 февраля 2015, 10:51

Valena соизмерима по цене с Celiane(постоянно ставим эту серию, потому как удобно и есть большое количество различных дизайнерских решений на любой карман), по удобству монтажа Valena для меня практически как Makel. Сам никогда никуда не предложу. Монтирую, если клиент купил, потому что есть в любом магазине. При этом очень много подделок.

0
09 февраля 2015, 13:35

ЕЕС-технологиипо удобству монтажа Valena для меня практически как Makel. Сам никогда никуда не предложу. Монтирую, если клиент купил, потому что есть в любом магазине.


Согласен. Просто на обслуживании частенько встречается. Часто с подсветкой, неработающей, потому как нейтраль не подведена.