Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Ремонт с заменой электропроводки

Ремонт с заменой электропроводки

защитник
(2.00)
Здравствуйте. Вот столкнулся с проблемой. Поменял в квартире электопроводку, купил всякой техники (варочноая, духовой шкаф, посудомойка, и два кондиционера). Получается около 20 кВт. В общем щитке на мою квартиру стоит вводной автомат 32А, а мой электрик говорит, надо на 63А. Пришли из управляющей компании и без разговоров поставили. А жена начиталась в интернете, говорит надо согласовывать с энергопосталяющей компанией. Подскажите, как на самом деле. Всем спасибо.
0
07 февраля 2015, 15:57

Игорь608675Но никто не запрещает, а СП 31-110-2003 п. 9,2 прямо указывает что на 1 фазные электроплиты необходимо использовать для подводящей линии проводник не менее 6 мм2.
"В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна
быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит.
Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными
проводниками сечением не менее 6 мм2."


Есть 1фазная электроплита мечта на 1 кВт :) до неё вы тоже 6 мм2 проложите?

0
07 февраля 2015, 16:18

lionarhЕсть 1фазная электроплита мечта на 1 кВт до неё вы тоже 6 мм2 проложите?


Да. Кто знает что за электропечь захотят поставить потом, не перекладывать же линию из за этого. :)

0
07 февраля 2015, 16:22

Игорь608675Да. Кто знает что за электропечь захотят поставить потом, не перекладывать же линию из за этого.


Это уже вас не должно волновать, главное чтобы автомат на кабельную линию был правильно подобран.

0
07 февраля 2015, 16:26

lionarhЭто уже вас не должно волновать


Это почему?

0
07 февраля 2015, 16:31

lionarhглавное чтобы автомат на кабельную линию был правильно подобран.


АВ подобрать по нагрузке не проблема, а также поменять АВ в электрощите на другой номинал при замене электроплиты с другой мощностью если у Вас кабель на линии этого позволяет.

0
07 февраля 2015, 17:06

Игорь608675Это почему?


Сделайте тогда все розетки на 6 мм2, вы же не знаете где окажется электроплита через год. И на освещение делайте 2,5, вдруг заказчик инфракрасный обогреватель вместо люстры повесит ;)

0
07 февраля 2015, 17:09

lionarh

Вы для варочных только тэушный ПВС используете, так что тут без вариантов 3х6
А ничего что ПВС по термостойкости никак не подходит? Обычно КГ на подвод к плитам и духовкам используется.

Узнать расчётную подведёную мощность можно у поставщика энергии, это не секрет. В Питере на квартиру с электроплитой в 137 серии отводилось 7,5квт.
Колхоз дело такое, если умных на стояке много наберётся и он полыхнёт, то в процессе выяснения причин быстро найдут виновников торжества и оплата банкета пойдёт за их счёт. УК только деньги берут, если нет официальных бумаг на изменения ввода и входного автомата, который как ограничитель мощности стоит, то отвечать будет владелец квартиры, поскольку доказать что это не он сам наколхозил, он не сможет.



0
07 февраля 2015, 18:40

lionarhСделайте тогда все розетки на 6 мм2, вы же не знаете где окажется электроплита через год. И на освещение делайте 2,5, вдруг заказчик инфракрасный обогреватель вместо люстры повесит


Ну бред нести не стоит, если речь идет только об линии на электропечь.

0
07 февраля 2015, 21:41

mikeпоскольку доказать что это не он сам наколхозил, он не сможет.


Да не должен потребитель ни чего доказывать. :lol:

Это наоборот доказать должна УК. А доказать будет крайне сложно, практически невозможно.

0
07 февраля 2015, 22:05

lionarhЕсть 1фазная электроплита мечта на 1 кВт до неё вы тоже 6 мм2 проложите?


Вы должны до места установки электро плиты проложить 6 кв. А дальше кто что будет ставить не имеет значение.

0
16 февраля 2015, 20:12

lionarh
KIMЯ не знаю какой документацией вы пользовались, но в ПУЭ чёрным по белому написано на электрические плиты 3х6,0. На духовой шкаф отдельная линия 3х4,0.


В клеммную колодку большинства варочных панелей 6мм2 никак не поместится.


Никто не заставляет вставлять шестерку под болты варочной панели, но до места где будет плита, будьте добры, нужно довести 3на6 мм2. А там от силовой розетки уже подключить варку подходящим сечением. Ведь дизайн дизайном, а закахчику в последний момент может не хватить на встреваемый шкаф и варку, и он купит большую жрущую плиту)

0
16 февраля 2015, 20:23

KIM
защитникВарочную подключили кабелем 3х4, как рекомендовано в документации.


Я не знаю какой документацией вы пользовались, но в ПУЭ чёрным по белому написано на электрические плиты 3х6,0. На духовой шкаф отдельная линия 3х4,0.


А вот для духового шкафа, думаю четверка - это многовато, ведь духовка будет включаться в 16А розетку. Да и сам кабель с вилкой полторашка у многих производителей. Ну и экономия в рамках приличия)

0
16 февраля 2015, 21:26

А если изначально духовой шкаф и варочную панель разнести на разные линии, плюс варочные имеют такую особенность, как подключение на 2 фазы, а большие и на 2. Надо ли тянуть 5х6 для такого варианта включения?

0
16 февраля 2015, 21:38

ЕЕС-технологииА если изначально духовой шкаф и варочную панель разнести на разные линии,


А вы их в одной что ли ставите :shock:
ЕЕС-технологииНадо ли тянуть 5х6 для такого варианта включения?

Если хата на 380 и предполагается использовать трехфазную варочную то стоит

0
16 февраля 2015, 21:59

ЕЕС-технологииНадо ли тянуть 5х6 для такого варианта включения?


А что у вас квартира на 3 фазы?

0
16 февраля 2015, 22:22

ЭСА
ЕЕС-технологииА если изначально духовой шкаф и варочную панель разнести на разные линии,


А вы их в одной что ли ставите :shock:
ЕЕС-технологииНадо ли тянуть 5х6 для такого варианта включения?

Если хата на 380 и предполагается использовать трехфазную варочную то стоит


В среднем на кухню у нас 5-6 силовых групп идет, бывает больше. А это скорее сообщение к предыдущим высказываниям. В любом случае зависит от длины линии, максимальная мощность устанавливаемой мною варочной панели была 11 кВт. Тут 6 квадрат оправданы как никогда.

А так да, сейчас в работе 3 квартиры в разных новостройках, везде 3 фазы.

0
17 февраля 2015, 01:14

АкимА вот для духового шкафа, думаю четверка - это многовато, ведь духовка будет включаться в 16А розетку. Да и сам кабель с вилкой полторашка у многих производителей. Ну и экономия в рамках приличия)

Есть более мощные духовки, которые подключаются через клеммник, кабель для них 3х4

0
17 февраля 2015, 01:17

защитникЗдравствуйте. Вот столкнулся с проблемой. Поменял в квартире электопроводку, купил всякой техники (варочноая, духовой шкаф, посудомойка, и два кондиционера). Получается около 20 кВт. В общем щитке на мою квартиру стоит вводной автомат 32А, а мой электрик говорит, надо на 63А. Пришли из управляющей компании и без разговоров поставили. А жена начиталась в интернете, говорит надо согласовывать с энергопосталяющей компанией. Подскажите, как на самом деле. Всем спасибо.


Да все равно какой там у вас автомат стоит.
Главное какое сечение до вводного автомата, а то кабель сгорит, а автомат ваш на 63А даже не дернется.

0
17 февраля 2015, 07:28

D_A_N
АкимА вот для духового шкафа, думаю четверка - это многовато, ведь духовка будет включаться в 16А розетку. Да и сам кабель с вилкой полторашка у многих производителей. Ну и экономия в рамках приличия)

Есть более мощные духовки, которые подключаются через клеммник, кабель для них 3х4


Огого, я бы вообще не рекомендовал такие вещи дома ставить) это получается в паре с варкой под 15 кВт будет, а то и больше :shock:

0
17 февраля 2015, 08:40

+ Чайник и утюг и будет вводной АВ выбивать :lol: