ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmbar
 Электрик-наставник siemens (162.00) |
Прошу помощи с данными эпрами. Есть 18 люминисцентных светильников оборудованных ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmbar, позволяющих регулировать световой поток на лампе (диммирование) по сигналу канала 1...10 В
Где взять эти 1...10 В для регулировки освещенности, родной диммер DIM MCU для данной задачи не подходит, т.к он не позволяет регулировать выходной сигнал 1...10 В удаленно, т.к он из себя представляет ручку которую должен крутить человек.
Требуется собрать щит на дверях которого 3 кнопки 100%, 50%, 0% , при нажатии на которые изменяется светимость светильника из расчета 10 В , 5В, 1В
|
|
Скромно за 20 напишу программу для Твидо)
На самом деле задача несколько сложнее. Нужно регулировать освещенность плавно, т.е с времменой уставкой.
Освещенность 100% Кино не началось люди приходят в зал, усаживаются. Начинается реклама освещенность 50%. Начинается кино освещенность падает до 0% постепенно в течении 5 секунд, что бы глаза привыкли. После окончания фильма свет включается на 100% но опять плавно с уставкой времени 10 сек.
Для того что бы это осуществить было куплено следующее оборудование.
Контроллер Twido TWDLCAA24DRF Компактный плк ~100-240в; 14вх/10вых 1шт
Блок питания ABL8MEM24003 Модульный Блок питания 24В 0,3A 1 шт
Расширитель к контроллеру TM2AMO1HT Модуль аналоговый выходной 1-10 В 1шт.
Плюс ПО
Кабель
Преобразователь интерфейса
Не работает эта хрень
Для такой задачи, как плавная регулировка освещения, функционал контроллера более, чем избыточен. Денег наверное стоит тоже немеряно. Ну раз уж купили - делайте.
Как вы это поняли?)))
Старые филипсовские балласты с регулировкой 1-10В неплохо работали просто с разистором на 100кОм, хотя по прописям должен стоять кроме резистора ещё и источник на 10В. Дома стоят с прошлого века, жаба не позволила купить регулятор родной вот и экспериментировал. Но у меня по одному балласту стоит, если много, возможно источник будет нужен.

Задача у тс может решена дешевле, уборщица, за долю малую, вполне может реализовать функцию контроллера. Обезьяна крутящая ручку резистора по команде, дешевле и беспрблемнее
Ну так как не работает-то?
Не работает эта схема
Есть 18 ЭПРА, так каждой ЭПРА 0,6 мА, суммарно 10.8мА
Блок выдает 0-10В либо 4-20мА
Вроде бы все хорошо, но...
Если 1 Эпра в цепи, то она регулируется
Если 4 Эпра, то регулируется примерно на половину
Если все 18 то вообще не регулируется
В чем проблема ? ХЗ
Звоню в Осрам говорят у вас все выполнено верно должно работать, но не работает.
Звоню в Шнейдер говорят у вас все выполнено верно должно работать, но не работает.
Куда бежать
Программа написана, И гораздо скромнее за 5000
Есть усилители специяльные для сигнала 0-10В. У Осрама посмотрите. За 3-5 рублей возьмете
Программа написана, И гораздо скромнее за 5000
Но у вас же не работает ничего). Я решение проблемы комплексное предлагаю за 20. В этом мое конкурентное преимущество
Программа написана, И гораздо скромнее за 5000
Но у вас же не работает ничего). Я решение проблемы комплексное предлагаю за 20. В этом мое конкурентное преимущество
Если можете помочь приезжайте ))))
Есть у нас и усилитель сигнала ОСРАМ DIM SA. С ним тоже не идет.
Напряжение опускается с 10-4,4 и все ниже не идет, и на оборот 4,4-10В. Но нас-то это не устраивает.
При том даже если откинуть нагрузку (ЭПРЫ) от услителя, все остается так же, т.е 10-4,4 или 4,4-10
Программу смотрите.
А без усилителя на одном ЭПРА все работает хорошо?
Да
При том даже если откинуть нагрузку (ЭПРЫ) от услителя, все остается так же, т.е 10-4,4 или 4,4-10
Это на выходе, а на входе все нормально?
Если не подключать усилитель, то все нормально. Если подключить, то и на входе не опускается ниже 4.4. Как я понимаю, услитель сам является нагрузкой, и мощности выходного канала не хватает
Ребята!!!!! Помогите!!!!
Не должен так усилитель работать. Больше вам здесь, боюсь, ничем не помогут. Попробуйте контроллер временно исключить из системы. Посмотрите как с диммером себя усилитель ведет