|
|
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>ввод эл.питания в 14-ти квартирную общагу то столба.
ввод эл.питания в 14-ти квартирную общагу то столба.
0
27 ноября 2011, 14:49 общага стоит на балансе музея и за 50 лет не сохранилось никакой технической документации, работаю там электриком и директор в приказном порядке заставляет сделать монтаж этой общаги. Отопление в нем печное, поэтому для экономии дров жильцы некоторые используют самопальные обогреватели. 0
27 ноября 2011, 18:44 Господа, давайте не ругаться...Период у нас в стране " переходный". Высказываем каждый свое мнение и уважаем мнение другого, раз госты и снипы меняются очень часто... 0
27 ноября 2011, 18:55 В случае, если квартиры не приватизированы, и общага стоит на чьём то балансе, рассчёт совсем другой. 5кВт х 14 хат = 90 отсюда вывод - СИП 3х50+1х35, вводной рубильник в общем щите - 250А. Вводные автоматы в узлах учёта, установленных в КОРИДОРЕ 25А. УЗО 32А 300мА. счётчики 7,5-50А. Самый лучший вариант - "Матрица". Её программируешь на нужное количество кВт, и она при перегрузе отключается. Кабель канал должен быть металлическим. 0
27 ноября 2011, 21:09 Горыныч 5кВт х 14 хат = 90 отсюда вывод - СИП 3х50+1х35 5кВт маловато будет для всего этого. масутацу в квартирах 2-4 комфорочные плитки, холодильники, чайники,обогреватели до 2.5 квт, а может больше ( в некоторых квартирах, короче самопальные обогреватели, воруют)., микроволновки, телевизоры и т.д. общедомового счетчика не будет. 0
27 ноября 2011, 21:51 А в квартире (комнате) социального найма больше и не даст "хозяин". Тем паче что по ТУ 1900 лохматого года на всю общагу от силы 15 - 20 кВт давалось. И уж при случае эл. сети найдут эту бумажку... 0
28 ноября 2011, 19:32 спасибо всем принявшим участие в моем вопросе. Все ценные указания будут выполнены. 0
28 ноября 2011, 19:32 спасибо всем принявшим участие в моем вопросе. Все ценные указания будут выполнены. 0
28 ноября 2011, 22:25 все таки сходи в элсети насчет акта балансового разграничения и за одно мощность на дом узнаешь точную 0
29 декабря 2011, 18:21 если есть на это деньги то конечно лучше поставить 400а рубильник не желе 100а. Может в будущем там в низу супермаркет откроют!
|
Да-а-а, после непродолжительного затишья форум прямо забурлил.
Для примера. Ко мне иногда обращаются из одного 20-ти квартирного дома. У них на вводе стоит два счётчика, один на обще домовое потребление другой на квартиры.Электроэнергия по этим счётчикам оплачивается по разным тарифам. Рядом в шкафу установлены счётчики отдельно на каждую квартиру и от этого шкафа идут отдельные линии на квартиры, в которых стоят свои распределительные щитки. Это как вариант.
Я так понял, что в вашем доме газа нет, раз используются эл.плиты? Тогда какое отопление, котёл на каком то виде топлива или электрическое будет? Какие самодельные обогреватели? Вы про них ещё пожарным расскажите!
Вообще не очень понимаю, что Вы хотите от форума. Очень проблематично в рамках форума дать подробные и исчерпывающие рекомендации по конкретному объекту. Все советы предложенные здесь являются вариантами, как могло бы быть. Неизвестно какие параметры и состояние источника питания и ЛЭП, на основании которых нужно сделать определённые расчёты. Да и много ещё информации может быть полезно. Вам необходим специалист именно на месте. Вы можете не придать внимания каким либо обстоятельствам, для специалиста которые могут оказаться значимыми.
Не понятна Ваша роль во всём этом мероприятии. Если Вы хотите знать в общих чертах что да как должно быть, ну допустим для контроля исполнителей или для предварительных расчётов или ещё для чего нибудь, то это одно. А если Вы сами являетесь непосредственным исполнителем, то Вы обязаны изучить целый ряд нормативных документов, прежде чем браться за такую работу.
Я конечно понимаю, что в нашей стране может быть что угодно, но это не обычный частный домик или коттедж, а многоквартирное здание. Как Вы собираетесь здавать его в эксплуатацию?! Вы берёте на себя ответственность за здоровье и жизнь многих людей.
...."Рядом в шкафу установлены счётчики отдельно на каждую квартиру и от этого шкафа идут отдельные линии на квартиры, в которых стоят свои распределительные щитки."...
Не стал предлагать такой вариант по простой причине - умников много, и могут найтись желающие подключиться после соседского счётчика. Попадался такой вариант. Скандал был... крыша поднималась... :[] :[] :[]
Там то же есть "самый умный", только он не у одного соседа ворует, а сразу на всех разделил - подключился к общедомовой линии. Как они там эту проблему решили не знаю.
[quote= А заниженные токи защиты при хорошем вводе и хороших распределительных линиях вызовет только закономерное раздражение потребителей. А оно Вам надо?
Если жильцов не держать в узде, то через пару месяцев на вводе в квартиру начнут появляться 80 - 100 А автоматы. Народ не думает о последствиях.