Доброго времени суток Уважаемые! Собственно вопрос следующего характера: частный дом с ЩУ на фасаде, в ЩУ вводной автомат на 40А, счетчик, УЗМ-51М, далее в самом доме РЩ. При КЗ любой из розеток в доме автоматы не срабатывают, а вырубает УЗМку. Автоматы в доме Legrand, кабель ГОСТовский. В чем причина, не исправно УЗМ или...???Заранее благодарю за ответы!
0
29 мая 2015, 08:09

Геополискто-нибудь ставил? Как они?


Одно и тоже что Новатек ибо просто перекуп под своей торговой маркой,франшиза

0
11 июня 2015, 16:45

ДмитрийКстати, кто-нибудь ставил? Как они?


В этом году поставил у себя на даче РН-111М, отрабатывает нормально. При мне было падение напряжения до 150 В и повышенное напряжение 260 В. Произдводсво Новатэк, может работать в четырех режимах.

0
11 июня 2015, 22:03

lexavasiliev
ДмитрийКстати, кто-нибудь ставил? Как они?


В этом году поставил у себя на даче РН-111М, отрабатывает нормально. При мне было падение напряжения до 150 В и повышенное напряжение 260 В. Произдводсво Новатэк, может работать в четырех режимах.


Используете без контактора?

0
12 июня 2015, 16:06

AjaksИспользуете без контактора?


Да, т.к. нагрузка небольшая (телевизор, холодильник, лампочки освещения). По паспорту указано при какой нагрузке нужно использовать контактор, да и соединительные разъёмы сделаны максимум на 4 мм2. Т.к. по шкале времени не удобно вычислять временной интервал при регулировке время срабатывания отображается на табло, очень удобно.

0
02 июля 2017, 14:35

Egorka26...частный дом с ЩУ на фасаде, в ЩУ вводной автомат на 40А, счетчик, УЗМ-51М, далее в самом доме РЩ. При КЗ любой из розеток в доме автоматы не срабатывают, а вырубает УЗМку. Автоматы в доме Legrand, кабель ГОСТовский. В чем причина, не исправно УЗМ или...???


УЗМ, в отличии от прочих реле напряжения, имеет двухпороговую защиту от снижения напряжения.
1. Если напряжение снижается ниже установленного порога, но выше нижнего критического, УЗМ срабатывает с задержкой 10 секунд.
2. Если напряжение падает ниже критического (около 80В) - УЗМ ждёт 100мс, а потом отключает. УЗМ не знает, почему упало напряжение; его отключили или не сработал автомат при КЗ.
При плохой сети (малый ток КЗ) электромагнитные расцепители автоматов (независимо от марки производителя) не срабатывают (нормальное время срабатывания ЭМ расцепителя 5...15мс), а тепловым надо время. Поэтому УЗМ срабатывает первой спасая Ваш дом.

-1
17 сентября 2017, 22:02

На мой взгляд, лучшее реле защиты на сегодня, это УЗМ-50Ц (всяк кулик своё болото хвалит).
Реле на 80А, номинал — 63А. Измеряет напряжение, ток, мощность. Фиксирует максимумы и минимумы напряжения сети, считает количество отключений сети и при этом размер всего 2 модуля.
Время срабатывания при скачке напряжения всего 20мс. Включение контактов реле при переходе синусоиды через ноль (актуально для емкостных нагрузок).
В конструкции реле УЗМ-50Ц собрано всё лучшее от УЗМ-51М + добавлены новые функции.

0
18 сентября 2017, 06:30

Недостаток этого реле в том что заказчик имеет возможность самостоятельно производить регулировку не понимая что он делает.

0
18 сентября 2017, 09:24

Если человек лезет в настройки реле (читай - не в свое дело), это судьба. Ему уже ничего не поможет. А себе домой я бы такое взял, с вольтметром прикольно. Но уже куплено УЗМ-51М.

0
18 сентября 2017, 11:37

Игорь608675Недостаток этого реле в том что заказчик имеет возможность самостоятельно производить регулировку не понимая что он делает.


Наличие регулировок как раз считалось всегда достоинством, а не недостатком (см. РН-111, УЗМ-51М, Зубр/Рбуз и пр).
Только одна белая ворона - УЗМ-50М имеет фиксированные пороги
Для информации; В Китае среди нескольких десятков типов реле защиты от скачков напряжения не видел ни одного с регулировкой порогов.


У УЗМ-50Ц по умолчанию стоят нужные пороги и крутить ничего не надо.

0
18 сентября 2017, 12:01

Игорь608675Недостаток этого реле в том что заказчик имеет возможность самостоятельно производить регулировку не понимая что он делает.


Дык это же к деньгам,для тех кто понимает что делает. Клиент будет рад поделиться денежками чтобы у него заработало.

Отсутствие регулировок хорошо не в нашей реальности, где сеть идёт с параметрами в соответствии со стандартами и реле срабатывает при аварийных режимах, выход за поля допусков. У нас же когда 160В в сети в выходные это уже неплохо, такое реле зло. Поскольку ты сидишь без электричества, а сосед с диодными лампочками, но без такого реле, не замечает никаких проблем. Сдвиг порога решает вопрос. Другое дело что есть потребители критичные к порогу, но не у всех щит собран граммотно и реле стоит в цепи критичного к напряжению. прибора, а не тупо на входе.

0
18 сентября 2017, 12:08

Напряжение вчера не даче. Две недели назад УЗМ оключало свет. В памяти увидел 285В.

0
18 сентября 2017, 15:23

Полезная вещь.
Память сколько событий хранит?

0
18 сентября 2017, 23:31

При небольшой нагрузке проще онлайн стабилизатор с функцией бесперебойника поставить на входе и забыть про все эти заморочки с напряжением на вводе, чем сейчас на даче и озаботился, цена не намного выше всех защит получается