Электробезопасность в производственной мастерской(правила обесточивания станков)
 Электрик Вадим-Тк (2.00) |
Подскажите пожалуйста как правильно обесточить в конце рабочего дня станки(сверлильный,шлифовальный,наждак и ручной электроинструмент) каким документом это регламентируется ? Дело в том что у нас на небольшом предприятии некоторые работники в конце рабочего дня вытаскивают вилки из розеток к которым подключены вышеперечисленные станки,при условии что на станках выключены штатные кнопки( оборудование 220 В).Я считаю что не надо дергать провода каждый вечер.Очень буду рад квалифицированным ответам
|
|
Ахаха улыбнуло
Если по чесноку,то например у меня,ничего из розеток не вытыкается,просто в конце рабочего дня рубим вводной автомат на цех,да и все,утром даже если кто то что то забыл выключить или кнопка зафиксирована,пришедший первым включит вводной автомат и по звуку точно будет слышно, что там начало работать)
Соответственно если полное обесточивание исключено,просто поставить автомат, который будет рубить все энергопотребители цеха, необходимые для выключения и будет вам счастье
Не надо отказывать себе в маленьких слабостях! Вот только повод перед этим, нужно найти всё-же какой-то радостный
Главное в систему чтоб не вошло))))
Это точно! Но я верю в лучшее ))
Я бы отделил питание стационарных станков от других электроприемников.
Например: вводной автомат, пускатель с кнопками вкл и выкл(красный гриб), и по автомату на каждый станок.
Если это станок стационарно установленный, то на нем уже есть кнопка-грибок с фиксацией для отключения станка в аварийной ситуации и после окончания работы. Если это переносной инструмент, то по правилам он должен выключаться из розетки.