Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Тепловая защита масляного трансформатора

Тепловая защита масляного трансформатора

Эксперт клуба
Геополис
(5883.00)
Делаю халтурку, помимо всего прочего в объеме - встроенная ТП с одним ТМГ 630. КСОшка с ножами, плавкими вставками и индикацией по трем фазам, проще некуда. РУ0,4 с ИЭКовскими автоматами без приводов и независимых расцепителей (хотя вру, один есть, как раз на тепловую защиту однофазный в ЩСН). В проекте вскользь сказано про тепловую защиту трансформатора, на плане нарисован ящик с неосвещенным в проекте содержимым, разрисовано расключение неких клеммных проходных коробок, датчики РТ100 значатся в количестве трех... Мужики, кто-нибудь вообще сталкивался с ТЗ масляных трансов? По защите сухих я сам кому хочешь могу лекцию прочитать, даже уставки в памяти хранятся трех ступеней, а с масляными как-то не помню, чтобы когда-либо делал. Тем более, мне непонятно совершенно чем должна управлять такая защита, если на стороне ВН вставки плавкие, а на стороне НН - вводной автомат без независимого расцепителя... Параша какая-то...
0
27 августа 2015, 20:00

ГеополисСобственно, какая-то лажа

Похоже, халтурка и для проектировщиков...
Главное - чтоб деньги заплатили!

0
27 августа 2015, 21:08

Пообщался я с проектировщиками... Бабушка ошиблась.

0
27 августа 2015, 21:16

"Бабушка приехала!" (с) )))

0
27 августа 2015, 21:39

Мне очень жаль проектировщиков, которые работают в недоделанных проектных отделах. Они заложники ситуации. И денег им не платят особо... Вот и сидят там бабушки... Или девочки, или мальчики... А толку...

0
27 августа 2015, 21:45

Сижу как-то в проектном институте, беседую с дамой-ГИПом глубоко пенсионного возраста. Кста, весьма грамотной.
У неё на столе звенит телефон..
- Алло!
...
- Практически, да, но вы ошиблись номером....

На мой невысказанный вопрос: "Это спрашивали пенсионный фонд" )))

3
10 сентября 2015, 19:52

Воплотили говнопроектик в жизнь.

1
10 сентября 2015, 19:57

Воплотили говнопроектик в жизнь.

0
10 сентября 2015, 21:48

ГеополисВоплотили говнопроектик в жизнь.

Юрий Михайловий, купите уж камеру или кончайте "раком" фотки на огрызок делать

:)

0
10 сентября 2015, 22:23

Раком форум работает. Камера у меня есть. С широкоугольным объективом. Только её же специально с собой брать надо.

0
11 сентября 2015, 09:39

ГеополисВоплотили говнопроектик в жизнь.


Ниче так получилось)только не пойму с нижней фотки айпишность шкафа без задней крышки)

0
11 сентября 2015, 14:07

Ip20

0
11 сентября 2015, 15:55

Sniper
ГеополисIp20


Да я в плане того что запилили шкаф ,айпишный прорезиненные двери,а крышки задней нет)


0
11 сентября 2015, 18:42

Sniper
Да я в плане того что запилили шкаф ,айпишный прорезиненные двери,а крышки задней нет)


Шкаф сборный, походу RITTAL, вот Юрий Михайлович и сэкономил :)

0
11 сентября 2015, 21:29

Rittal и сэкономил в одном предложении употреблять нельзя. Шкаф ЗВЭМИ с закосом под ритталовский конструктив. Задняя стенка у них по умолчанию в комплекте идет. Тут она просто лишняя. Её распилили и закрыли цоколя из трубы сваренные.

0
11 сентября 2015, 21:31

Кстати, у Rittal решение с двумя дверями на один каркас совершенно другое. Там этой убогой перекладины нет между дверями.

0
11 сентября 2015, 23:03

ГеополисТам этой убогой перекладины нет между дверями.


Шкаф просто внешне ощутим явный закос под риталловские шкафы.

0
11 сентября 2015, 23:45

Весьма недурственно воплотили. Не поленились даже шину забацать для заземления нулевой точки трансформатора, обычно для этого кидают перемычку проводом МГ 1х25 или 1х50, и всех делов.

0
12 сентября 2015, 06:17

А вот не было у нас МГ). Да и в любом случае, я всегда шину максимально близко к нулевому выводу подвожу, и мааааленькую перемычечку делаю. В этом случае удобнее было сразу полосой землить, чем ехать куда-то за проводом.

0
15 сентября 2015, 02:44

Юрий Михлыч!
А как удалось обойти вопрос маслоприемника?

0
15 сентября 2015, 08:42

А он там не нужен. Масса масла до 600кг